Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель

Расчёт диаметра монтажных петель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2011, 08:11
Расчёт диаметра монтажных петель
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079

Помогите посчитать диаметр монтажной петли
Блок объёмом 3,6 м3, надо подобрать диаметр 4 монтажных петель.
Вычисления:
- вычислим на грузку на одну нитку петли:
(если применяется 4 петли то в расчёте учитывается только 3 петли)
коэффициент надёжности применяем 1.5 чтобы дать запас на случай если крановщик начнёт резко поднимать плиту.
3,6*2,5*1,5/(3*2)=13,5/6=2,25 тс
- вычислим диаметр требуемой арматуры
(Rпр=15000 тс/м2 с учётом всевозможных мыслимых и немыслимых коэффициентов надёжности)
d=sqrt(4*2.25/(15000*3.1416))=0.0138 м
Округляем, получается что достаточно взять арматуру d=14 мм
Для надёжности в проекте я взял арматуру d=16 мм
Но наши спецы требуют чтобы я взял d=25 мм
Почему в расчёте я не получил эту араматуру?
В чём не правильный расчёт диаметра монтажной петли?
Просмотров: 64359
 
Непрочитано 08.11.2011, 19:34
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так 2 все же надежнее, чем 3. А уж если вообще рассчитать на 1
Конечно 2 надежнее. Но в нормах говорится о 3.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вечерело. Плита. Прямоугольная. Четыре петли по углам. Ц.т. в ц.т..
Поднимаем четырехветвевым стропом. Одна петля рвется (подрезали дети). Ну и как поможет третья петля? Плита повиснет на ДВУХ, и еще повернется вокруг диагонали. Так ведь?
Ааа, вот вы о какой паре петель - по диагонали. Тогда согласен. Но если допускать мысли о детях-террористах, то нужно учитывать, что они могут обрезать не только одну петлю, но две, три, четыре и даже кран угнать могут. Нормы этого не учитывают. А когда говорят о трех петлях, то, вероятно, имеют ввиду что при крене плиты вокруг диагонали один из канатов расслабляется и соответственно выключается из работы. Плита висит на трех петлях.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 22:46
#42
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ильнур, даже при таком раскладе плита при монтаже всё равно не перевернётся. Крюк стропа будет выше центра петли, а центр петли - выше плоскости тяжести плиты. Не перевернётся, глаз даю.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 22:59
#43
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Будем надеяться, что глаз не последний, а то мало ли )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 23:59
#44
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Да я тут поспорил на глаз, что тот мужик мне руку не сломает.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2011, 16:37
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Ильнур, даже при таком раскладе плита при монтаже всё равно не перевернётся. Крюк стропа будет выше центра петли, а центр петли - выше плоскости тяжести плиты. Не перевернётся, глаз даю.
kulvazab, Вы как ребенок, это я говорю как отец двоих детей повернется и перевернётся - это СОВСЕМ РАЗНЫЕ вещи.
Кроме того, только в теории ц.т. будет лежать на линии петель. На деле плита ВЕЗДЕ, ПОВСЮДУ и ПОВСЕМЕСТНО пойдет криво. В этом ничего страшного - двумя чалками можно удержать от раскачки.
Но главное - плита будет висеть на ДВУХ петлях. Зуб высылайте бандеролью.
Нитонисе:
Цитата:
если допускать мысли о детях-террористах, то нужно учитывать, что они могут обрезать не только одну петлю, но две, три, четыре и даже кран угнать могут. Нормы этого не учитывают. А когда говорят о трех петлях, то, вероятно, имеют ввиду что при крене плиты вокруг диагонали один из канатов расслабляется и соответственно выключается из работы. Плита висит на трех петлях.
Дети - не террористы, это изобретение kulvazab, для связки слов .
На самом деле 3 из 4-х в нормах только для плит, с которыми дело обстоит не совсем так - НУ НЕТ ТАКОГО состояния у обычной прямоугольной плиты с обычной жесткостью, имеющей по углам 4 петли, что она ВИСИТ на 3-х так, чтобы вес распределился более или менее равномерно. Будет СРАЗУ такое состояние: висело на 4-х, висит на 2-х. Даже если одна ветвь просто ОСЛАБЛА, то противоположная ветвь ТОЖЕ СИЛЬНО РАЗГРУЗИТСЯ - ведь ц.т. располагается ОКОЛО линии петель.
Если читать норму (Пособие) дальше, там есть указание 2 вместо 4-х.
Так вот, мне кажется, в Пособии есть некоторая запутанность с жесткостями. Ну или там имеется ввиду динамика.
Насчет доводить до одной петли - это уже вероятность разрушения 3х петель (или ветвей) приравняется к вероятности опрокидывания крана. А на это случай есть опасная зона и прочая меры от неожиданного падения.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2011 в 16:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:51
#46
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


От нет сейчас под руками старого Руководства и СНиПа (сейчас дома сижу), но на петлю из d6 там даётся, кажется, 100 кг (пишу по "воспоминаниям"). 0,283*2100*2 (это же петля, а не один стержень) = 1187кгс. 1187/100=... И что из того, что две петли - это меньше чем четыре? Аж в два раза?
(Зуб больше давать не буду, а то после Вас мне жевать нечем скоро будет.)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 10:15
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
От нет сейчас под руками старого Руководства и СНиПа
Вот раздел про петли из ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) - см. вложение в word.
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
.. что из того, что две петли - это меньше чем четыре? Аж в два раза?..
Если считать примитивно по диаметру, то запас у петли по Пособию МНОГОКРАТНЫЙ. Но так не нужно считать - НДС петли сложное, петля и гнется, и мнется и вообще ей не сладко - см. рис.
Думается, в запасы, заложенные в сам петельный узел, не нужно лезть. Нужно правильно представлять распределение усилий по ветвям (петлям) с учетом жесткости (гибкости) груза и строповочных приспособлений. И под полученное максимальное усилие подобрать ГОТОВУЮ петлю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грузовая петля.JPG
Просмотров: 148
Размер:	4.1 Кб
ID:	69508  
Вложения
Тип файла: doc Грузовые петли.doc (127.0 Кб, 932 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2011, 23:08
#48
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
подобрать ГОТОВУЮ петлю
Хороший человек товарищ Ильнур.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 06:57
#49
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Хороший человек товарищ Ильнур.
Я об этом ещё в # 2 и 18 писал. Даже обидно, понимаешь!
 
 
Непрочитано 01.12.2011, 21:53
#50
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Doka, хороший добрый человек товарищ Ильнур посоветовал мне подобрать "хорошую петлю". А Вам "Даже обидно, понимаешь!" Это какой-то милый сайт имени Торквемады.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 22:32
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: kulvazab шкоро беж жубов останется, если будет с хорошими людьми пререкаться так категорично...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 08:35
#52
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: А Tyhig похоже знает о чем говорит )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 08:49
#53
Wyacheslav1

каменщик
 
Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Сообщений: 120


Авторам петель минимальным диаметром 20 мм посвящается:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) стр 197,198,199.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (8).png
Просмотров: 2774
Размер:	132.7 Кб
ID:	72103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (9).png
Просмотров: 3725
Размер:	293.7 Кб
ID:	72104  
Wyacheslav1 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 09:14
#54
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Авторам петель минимальным диаметром 20 мм посвящается
ЕтЁшкин кот Wyacheslav1, а мыж и незнали про это . К чему ваш пост?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 10:30
#55
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Просто ради любопытства: а где написано, что 3/4 про распределение нагрузки на петли - это вариант на обрыв одного стропа/петли, а не возможность перераспределения нагрузки ввиду неточности расположения строповочных петель, сложном НДС при монтаже и т.д.

Есть подозрение, что на аварийный случай петли вообще не считаются, т.к. реально при обрыве петли будут работать только оставшиеся 2 диагональные штуки и распределение нагрузки на них будет далеко не 50/50 (для этого необходима строгая горизонтальность плиты после обрыва). Думается при таком варианте событий один край плиты будет задрат, соответственно нагрузка на данный строп будет меньшей.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 21:25
#56
Stah


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 34


Милый спор, но позвольте вставить свой вопрос:
А вот если у меня импортное оборудование и в наличии гибочные втулки нестандартного диаметра, то как пересчитать радиус закругления крюков петель??? Я думаю, что тут нельзя применять пункт СП по минимальному диаметру оправки, т.к., ИМХО, он дан только для того, чтобы арматура не лопнула при загибе, а вот анкеровку надо уже рассчитывать индивидуально. Вопрос КАК??
А также вопрос вдогонку: Какой стандарт регламентирует предельные отклонения от геометрических размеров строповочных петель? Допускается ли отклонение ветвей петли от плоскости гибки?
Stah вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:01
#57
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Всем добрый!
Подниму тему про петли. Нигде не могу найти ни пособия, ни примера расчета, в случае, если петля расположена горизонтально, например, в дорожных плитах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена.jpg
Просмотров: 92
Размер:	121.8 Кб
ID:	256144  
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:30
#58
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Нигде не могу найти ни пособия, ни примера расчета, в случае, если петля расположена горизонтально, например, в дорожных плитах.
Дак а в чем особая разница то по сравнению с обычными петлями? Также считаешь длину анкеровки растянутого стержня, за счет приваренной поперечной арматуры (которая препятствует сколу верхней зоны бетона при подъеме) можно длину уменьшить по нормам на 30%.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:35
#59
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Португалец,
Так нельзя делать петли. Так они несут до 500 кгс.

Надо проверить деформации петли. Прочность петли. Устойчивость петли (тут вообще не знаю).
Надо проверить смятие бетона под петлёй у грани конструкции. Прочность бетона на выкол. Анкеровку петли.
Гарантировать что петля не согнётся и в ней не случатся микротрещины от радиуса гиба.
И вот, после недели трудов, получится 300-500 кгс для диаметра 20-25 мм Ст3. А запасы там по нормам огромные, кратные. Надо 10-12 тс.
Хотя соврал. Для петель вроде бы запас не регламентируется РД. Но запас очевидно должен быть большой. Кроме того, там же 1/2 веса плиты. Наверное правильно сказал про 12 тс.

Из традиции такелажа - такие петли делают с наклоном в сторону нагрузки.
Гнут на заводе прямую часть петли и не более ?10? градусов. Для этого ранее гнут лист к которому приваривают эти петли. Может быть тут соврал и гнут только лист. Забыл уже.

Делайте закладную деталь.

Наверное, можно в толстой плите исхитриться и родить вашу петлю на бОльшую нагрузку. Например диаметром круга 50 мм. Не знаю. Очень не уверен. В любом случае это будет до 1-2 тс.

Наверное, после исследований, можно допустить пластику в петле. Но кто это подпишет ? Ведь норм нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2023 в 09:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:48
#60
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо проверить деформации петли. Прочность петли. Устойчивость петли (тут вообще не знаю).
Надо проверить смятие бетона под петлёй у грани конструкции. Прочность бетона на выкол. Анкеровку петли.
И вот, после недели трудов, получится 300-500 кгс. А запасы там по нормам огромные. Надо 10-12 тс.
Tyhig, какие 300-500кгс? Диаметр петли по таблице в #53, на загиб можно проверить. При подъеме петля упрется в первый ближайший к торцу поперечный стержень, никакого выкола бетона не будет.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 17:36
Расположение монтажных петель в плитах ПК 007 mvk 007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.03.2009 22:00