Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Конечно, увеличилась. Заявлено же, что габариты можно сильно уменьшить. Резкое падение момента инерции - следствие падения габаритов. Но еще заявлялось, что чудесным образом пропадет потеря устойчивости, стоит только посчитать не через тупой сопромат, а через умную программу. Программа должна была показать, что момент инерции устарел - тогда его можно выбросить, и пользоваться только площадью. А у меня программа с сопроматом в сговоре: ручной счет с машинным сходится. Я там, в схеме, еще начальные искривления задал, для нелинейного счета, но до него дело не дошло, все и так пропало.
Так я сразу и сказал: нечего сравнивать стержни, надо сравнивать кубики. Берем материал в сто раз прочнее - в десять раз экономим габарит, в сто раз - площадь. Это вторая самостоятельная по сопромату. Да можно и сопромат не учить, такие открытия делают даже студенты-заочники, которые на зачете в первый раз видят, что у них в самостоятельной чужим почерком написано. Это потом, в следующем семестре, устойчивость начнется - облом будет. А пока-то чего ж не сэкономить. Тем более, тема так и звучит: "да кто эта устойчивость такая, да что она себе позволяет". |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
К сожалению, Вашей реакции на мои конкретные замечания в предыдущем посте о необходимости постановки заглушек не нашёл. А на слова о ТУПОМ сопромате и о назойливых кубиках положительно отреагировать не могу. Гибкость Вы увеличили в обоих стержнях, что не есть хорошо.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Без увеличения длины в задаче нет потери устойчивости. Без потери устойчивости проще сразу считать кубики, у них ответ точно такой же будет, как у пеньков-симбионтов, и безо всяких машинных счетов длиной в 10 лет. Любой расчет, который делается в одну строчку - тупой. Зато машинный счет можно неделями от глюков чистить, да так с ошибками и выдать - по нему сразу видно, что умный. А вот когда у умного с тупым мысли сходятся - тут даже не знаю, что сказать: то ли тупой поумнел, то ли умный отупел. Может, виновата страница #13. Если кто тут, на 14-й странице, пересчитает схему, может, у того ответы разные выйдут. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
Всю неделю был сильно занят и всё читал через строку, что привело к неверному пониманию расчётной схемы. В голове как-то автоматически присутствовало представление из старой темы: сердечник из высокопрочной стали вставлен вплотную в трубчатый чехол без зазора, но и без трения. Внешний диаметр чехла намного больше диаметра сердечника и выполнен он из некого другого не столь прочного материала. И сердечник и чехол имеют раскрепления по концам, но продольной силой нагружен исключительно сердечник. Именно поэтому я и говорил о напряжениях от поперечного расширения "по Пуансону".
|
||||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
На них сетка мельче сантиметра выйдет, Старк ее грохнет сразу. Так что к черту трубки. Взамен - объединение перемещений, которое дает то же самое: скольжение вдоль футляра, что и видно на схемах деформации. Заодно никаких глюков с концентраторами, как обычно в схемах с лишней детализацией.
Потому что это первая версия схемы, без ребра, по которой видно, что будет во второй, с ребром. А раз видно сразу - зачем терять время на ребра. Если не видно, вот версия с АЖТ взамен ребра:Консоль у Старка стоит точно так же, как у голого сопромата - 164 против 162. Цитата:
Если вы инженер, конструктор, и не можете в двух словах объяснить сопромат троллю с пятилетним стажем — вы шарлатан (с) Кто-то из великих. |
|||
|
||||
Похоже, но не тождественно. Хотя бы потому, что при просчитанной схеме возникает местное давление на тонкую оболочку "футсяра" со стороны сердечника. И вообще вопрос: закреплен ли непосредственно футляр по концам?
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
И Вам! все бы ничего , но с вантами не совсем корректно, растяжение мы легко коррелируем с прочностью, а вот сжатие только устойчивостью по факту, либо условно ферменные конструкции, но все-равно там что-то сжиматься будет...круговая оболочка да безусловно устойчива, но есть нюанс только при геометрически великом сечении, впрочем может я чего-то и не понимаю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
В данном случае не нужен. Но все же положительный эффект футляра больше будет проявляться при сремлении его к "кубиковой" жестости на изгиб. Тогда, чисто теоретически, есть смысл использовать высокопрочный сердечник. Правда в таком случае футляр нужно обязательно проверять на местную устойчивость. Потому как EI "бесплатно" увеличить до максимума без увеличения EA не выйдет. О чем я сказал в самом начале обсуждения футляров в этой теме. Таки образом решая проблему потери общей устойчивости за счет применения высокопрочного сердечника внутри обертки из условной фольги большого радиуса мы непременно столкнемся с проблемой локальной потери устойчивости футляра. Сейчас Вы в очередной раз показываете, что без разницы что сжимать ради потери устойчивости - футляр или сердечник. Благодарим Вас за это, хоть это и так было очевидно.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да это все и общей считаться будет, но сама суть попробовать удержать радиально устойчивость имеет смысл на мой взгляд...круг это крайне устойчивая фигура, просто как сами усилия с жатого высокопрочного стержня передадутся...я как это вижу в середине очень прочный стержень, по периметру оболjчка крайне жеская за своей I вот она все держит на устойчивость, а стержень держит любые усилия за счет нее на сжатие...хрень вопщем , но может есть смысл
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Футляр во всёх возможных случаях надо закреплять по концам. Когда этого нельзя выполнить, тогда можно закреплять концы сжатых элементов. Но в этом случае эти концы должны быть достаточно толстыми. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Доброго здоровья. Полагаю, что ИЗГИБАЕМОМУ футляру из стали С245 при отношении толщины стенки к диаметру более 1/160 потеря устойчивости вообще не угрожает. Можно ограничиться простым расчётом на прочность при изгибе. Если Вам моё мнение покажется неверным, то прошу это доказать, чтобы стало понятным Ваше мнение.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Что очевидно? По условию симбиотик имеет смысл только тогда, когда критическая сила футляра по Эйлеру превышает RA. Но в этом случае стоит ли упоминать устойчивость, когда трубе-футляру давно пришёл каюк? Так что разница в том что сжимать должна быть.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Это просто еще одна дополнительная проверка прочности. Не хватит прочности - добавим толстости.
Торцы - всего лишь место перелома потока сжимающей силы при потере устойчивости. В переломе работает Qfic, там надо ставить ребра/заглушки и конструировать узел. Расчет сделан для другого - показать контролем в программе, что ручная проверка устойчивости работает и тут. Симба не вынесет больше, чем критическую силу. А критическая сила вообще не зависит от прочности. Облом случился уже после расчета на устойчивость, зачем терять время еще и на прочность? Кому очевидно? Уже несколько страниц совершенно разные комментаторы требуют доказать теорему имени барона Мюнхгаузена. На барона не действует гравитация, потому что он держится за волосы. На волосы не действует гравитация, потому что они держатся за барона. Гравитация не действует ни на волосы, ни на барона - следовательно, барон может висеть в воздухе, держась за волосы. Мы уже открыли, что волосы не теряют устойчивость, потому что они растянуты, а барон выдерживает изгиб, потому что толстый. Осталось доказать, что, чем меньше у барона волос, тем более тяжелого барона они могут поднять. |
|||
|
||||
Цитата:
Именно такую схему я и подразумевал, видимо ориентируясь на старую тему. Этакая "свеча" со спицей вместо фитиля" . |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Очевидно то, что энергия упругой деформации сжатия абсолютно закономерно соотносится с упругой энерегией деформации изгиба в задаче Эйлера о продольном изгибе. Из такого закономерного соотшения энергий и находится значение критической силы эйлерового стержня. Другими словами - пока энергия, накопленная стержнем при его упругом сжатии не впревысит энергию изгиба такого стержня - стержень будет оставаться устойчивым. При этом абсолютно без разницы в какой части стержня упругая энергия сжатия будет накоплена. В сердечнике или на периферии. Закон сохранения энергии от этого действовать не перестанет.
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- По-моему всем хоть немного серьезно интрересовавшимся проблемой устойчивости стержней. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 08.07.2008 16:54 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |