| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Результаты модификации схемы во вложениях. |
|||
|
||||
|
||||
|
|||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
Если я правильно прочитал результаты расчёта, то они показали то, что я ожидал. Перенапряжений не увидел. Если неверно понял, прошу поправить. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Если я правильно прочитал результаты расчёта, то они показали то, что я ожидал. Перенапряжений не увидел. Если неверно понял, прошу поправить. Цитата:
Цитата:
Это конструктивное ограничение касается сжатых стержней, а наш футляр только изгибаемый. Поэтому для него, по моему убеждению, конструктивное ограничение должно быть менее жёстким. Я не знаю, не считал, каким оно должно быть, но уверен, что меньше 1/160. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Пожалуйста
Все верно. Перегруза нет. Такой механизм, чисто теоретически, несет что-то около 48 тонн. Цитата:
Цитата:
Потому, что изгибная жесткость сердечника пренебрежимо мала по сравнению с изгибной жесткостью футляра. Поэтому можно сказать, что закрепление футляра является одновременно и закреплением сердечника. Чего нельзя сказать о ранее, Вами сформулированной "пренебрежимо малой Qfic", на действие которой нужно рассчитывать футляр. Она настолько "пренебрежимо" мала, что доводит футляр до предельного состояния по прочности на изгиб. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
А зачем там вообще высокопрочный сердечник? Может, в эти трубки лучше просто песку насыпать, песок же из трубок никуда не денется, и на песок опираться? Это ж какая экономия сразу получится - самую дорогую запчасть оптимизировали.
Потом можно и от трубок избавиться. Если сыпать не песок, а прямо строительный мусор - то лучше сразу в футляр, зачем там еще трубки по бокам варить? Вот еще экономия. Осталось сообразить, как еще футляр сэкономить. У кого программа может посчитать - если мусор в полиэтиленовый мешок сыпать, он устойчивость теряет? Он же вообще растянутый получается. Или, чтоб мешок не порвался, не мусор сыпать, а воду наливать - так лучше будет? |
|||
|
||||
Цитата:
В общем "правильной" расчётной схемой должен являться "карандаш", оболочка и сердечник которого по концам закреплены от горизонтальных смещений. Такая конструкция должна быть рассчитана с использованием объемных элементов и с учетом геометрической и физической нелинейности. И никак иначе . Последний раз редактировалось IBZ, 01.05.2023 в 13:08. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Лучше бетон. Сразу получится трубобетонная колонна. А то "свеча", "карандаш"...
Можно ещё бетонный футляр, а в центре преднапряжённый канат. Вообще красота.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Есть, оказывается, сговорчивые люди! Привет Ростову, где живёт мой одноклассник и где в строительном вузе лучше, чем во многих других вузах России читают сопромат.
Последний раз редактировалось And-Ray, 01.05.2023 в 14:14. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Отчего же не согласится, если предложение разумное
Offtop: И Москве привет. Раньше там было много родственников, увы время не остановить .. Offtop: По сравнению с другими городами не знаю, а вот по сравнению со временем моей учебы (совсем давно), очень сомневаюсь. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
На 100% есть такая уверенность.
Цитата:
Цитата:
Можно иначе. Например не учитывать физ. нелинейность. Но геом. нелинейность и контактное взаимодействие в таких задачах устойчивости не учитывать нельзя. |
|||
|
||||
А вот у меня нет.
Приношу свои извинения. Цитата:
Не согласен. От выбора верного типа КЭ зависит очень многое, а иногда и всё. Так уже выше согласился . |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Это явление,, к сожалению, является повсеместным. Один умудрённый огромным опытом высоко остепенённый знакомый преподаватель высказался по этому поводу так: А что Вы хотите от молодых специалистов, которым на лекции по сопромату выделяют времени в два раза меньше, чем в былые времена? Ни добавить, ни убавить. По-моему нынешние молодые специалисты слабее старых молодых специалистов.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
У меня даже формула для него есть волшебная, φ-говая, как положено:
Обычный стержень начальным искривлением Δ0 под нагрузкой F имеет смещение: Напряжения в опасном сечении: Из условия прочности Получаем квадратное уравнение: Решение: Где У Симбы все проще, из напряжений в футляре пропало сжатие: Условие прочности упростилось: Уравнение из квадратного стало линейным: Решение: Где Цитата:
Труба 167x1.5: 2 Трубки 25x2: 2 Круга d20: Итого: Критическая сила: Предельная нагрузка по прочности: Несущая способность: Из площади и момента инерции выпадают сердечники, на изгиб работает футляр: Критическая сила: Предельная нагрузка по прочности: Несущая способность: Напряжение в сердечниках при такой нагрузке получаются: Достаточно взять сталь C775 Предельная нагрузка по прочности: Несущая способность:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Да, и футляр принять в виде цилиндра из фольги огромного диаметра. А если серьезно, тонкие высокопрочные прутики в таком механизме - самое слабо звено. Чуть на перекос их начинаешь сжимать и никакой футляр им уже не помогает. Последний раз редактировалось румата, 02.05.2023 в 13:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.09.2020
Москва
Сообщений: 82
|
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Если серьезно, то согласно моему расчёту, футляр держит больше. Дело в том, что футлярчик для прутиков (один) я располагал по оси стержня и не добавлял его сечение к сечению большого футляра потому, что не связывал его с ним непосредственно. Посредником между футлярами предполагалась твёрдая пена. Футлярчик проходил сквозь тонкие торцевые заглушки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 08.07.2008 16:54 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |