| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,848

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153233
 
Непрочитано 21.04.2023, 22:41
#3681
vl25


 
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причину уже назвали - "Фермы" в Кристалле ...
Они и не преследуют факт, лишь только "рафинированную"/"учебную" ферму, всего лишь. Конечно, полагаться на это в реальной схеме нельзя.
Добавлю, пусть с опозданием.
Частенько сталкиваюсь с тем что у нас при подборе в СКАДе многие пытаются выдать желаемое за действительное, нпр., как случай, задают наклонную балку при подборе, как балку,
пардон, но это уже не балка в чистом виде, а элемент общего вида, и т.д. и т.п. (ох уж эта, мать ее ети ЭКОНОМИЯ в ущерб здравому смыслу и несущей способности).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сам СКАД-то еле-еле душа в теле...
Ну а это, дорогой, слегка перебор. Есть проблемы? Что не устраивает? Тем более по КМ.

Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 23:17.
vl25 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 22:59
#3682
lex953


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6


Безмерно благодарен за советы. Кровля - поликарбонат (сама конструкция - просто навес). Минимальный уклон не нашёл в СП 17, принял с запасом. Сейчас нашёл СП 386. Там 5°. Приму 5. По схеме: при присвоении элементам фермы типа КЭ4 всплывает ошибка "геометрически изменяемая схема". При применении типа элементов КЭ5 и шарниров результат не меняется (верхний пояс фермы по гибкости требуется 180х5, что по ощущениям великова-то для фермы на 10м, но могу ошибаться).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 3.png
Просмотров: 30
Размер:	13.2 Кб
ID:	255238  

Последний раз редактировалось lex953, 21.04.2023 в 23:06.
lex953 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 23:27
#3683
vl25


 
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43


Этот навес отдельностоящий? Если - "да", Вам еще связи надо ставить по фермам.
Какая принятая расчетная длина ВП?
С этими 3-угольными фермами при конструировании Вы еще наплачитесь.
Или будете проектировать трапецеидальные на 10-ти м? Один хрен.
Не чудите, возьмите балки, тем более уклон небольшой.

Последний раз редактировалось vl25, 21.04.2023 в 23:35.
vl25 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2023, 23:44
#3684
lex953


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6


Навес примыкает к дому. Балку обязательно прикину в качестве альтернативного варианта. Тем не менее уже хочется закрыть гештальт с фермой. Для ВП выбран тип констр.элемента "элемент пояса фермы", длина назначается програмно. Расстояние между точками раскрепление выбрано равное шагу прогонов - 1 м.
lex953 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2023, 11:40
#3685
vl25


 
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от lex953 Посмотреть сообщение
Навес примыкает ...
Посоветовал бы изменить геометрию фермы, "нехорошая" геометрия, уж больно смущает этот "острый" опорный узел, желательно раздвинуть пояса.
Посмотрите что-то другое, ну нпр., возьмите "половинку" фермы из серии "Молодечно" или сделайте ломаный НП, приходящий в опорный узел, может что-то другое придумаете.
Или наклонную с параллельными поясами.
Увидите, сразу "упадут" усилия в поясах.
Подбор не смотрел, но ГСП 180х5 для 10-ти метровой как-то не совсем.

Последний раз редактировалось vl25, 22.04.2023 в 11:52.
vl25 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 18:05
#3686
lex953


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 6


Изменил уклон на 5°, добавил подстропильные фермы и результат существенно изменился в лучшую сторону.
В итоге максимальный профиль - 80х4 (ВП). Общая масса конструкции - 2,81 т.
В варианте с балкой (25Ш2) общая масса - 4,08 т.
Спасибо за ценные советы, особенно vl25!
lex953 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 19:26
| 1 #3687
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vl25 Посмотреть сообщение
...Ну а это, дорогой, слегка перебор. Есть проблемы? Что не устраивает? Тем более по КМ.
Я тебе не дорогой. Проблем дохрена и более, пользуюсь скадом с первых версий, и не тебе меня осуждать. И причем тут КМ-не КМ, вообще несешь чушь собачью...
СКАД - это очень проблемный продукт, об этом известно всему сообществу. Что ты тут еще будешь что-то трындеть...совсем распоясался.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2023, 16:24 Прошу рассмотреть схему и расчёт простой задачи.
#3688
Dinarkin


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 8


Всем привет! Прошу посмотреть своим профессиональным взглядом на выполнение задачи ламера в скаде. Задача простейшая, но надо понять для себя принципиально всё ли верно. На мой взгляд всё ок. Узловые перемещения рассчитаны, назначенные жесткости проходят по нагрузкам.
Вложения
Тип файла: spr OpeningReinforcement.SPR (28.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf АР1_15_Узлы_усиления_кладки_Форкамеры.pdf (249.1 Кб, 43 просмотров)
Dinarkin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 11:52
#3689
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dinarkin Посмотреть сообщение
Всем привет! Прошу посмотреть своим профессиональным взглядом на выполнение задачи ламера в скаде. Задача простейшая, но надо понять для себя принципиально всё ли верно. На мой взгляд всё ок. Узловые перемещения рассчитаны, назначенные жесткости проходят по нагрузкам.
У вас ересь полная. После назначения двухпролетной неразрезной балке сечения из уголков уже все понятно. Схема кривая. Вы как расчет смотрели, если у вас балка с центральной стойкой в схеме не соединена? узлов в середине пролета у балки нет, как прогиб смотрели и оценивали жесткость?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 14:44
#3690
Dinarkin


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У вас ересь полная. После назначения двухпролетной неразрезной балке сечения из уголков уже все понятно. Схема кривая. Вы как расчет смотрели, если у вас балка с центральной стойкой в схеме не соединена? узлов в середине пролета у балки нет, как прогиб смотрели и оценивали жесткость?
Да, точно, про разбиение на узлы забыл. По поводу соединения стойки - имеете ввиду узловое шарнирное соединение?
Dinarkin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 14:50
#3691
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dinarkin Посмотреть сообщение
По поводу соединения стойки - имеете ввиду узловое шарнирное соединение?
балка должна иметь узел в месте центральной стойки. иначе средняя стойка в работу не включается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 14:58
#3692
Dinarkin


 
Регистрация: 31.01.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
балка должна иметь узел в месте центральной стойки. иначе средняя стойка в работу не включается.
Так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2023-05-03 145611.png
Просмотров: 55
Размер:	13.1 Кб
ID:	255581  
Dinarkin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2023, 19:07
#3693
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Прежде чем вычислять на калькуляторе 2+2, неплохо бы научиться вычислять это в голове.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 21:04
#3694
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55


Добрый день коллеги, расчетами занимаюсь не часто... Прошу проверить модель монолитного перекрытия в частном доме из газобетона. Не знаю какие связи поставить на краях плиты, решил что они будут шарнирными, если не прав пожалуйста поправьте. Стены не моделировал, так как наверное не имеет смысла. Заданы нагрузки от собственного веса, от перегородок, эксплуатационная нагрузка.
Вложения
Тип файла: spr Перекрытие.SPR (114.5 Кб, 19 просмотров)
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 08:09
1 | #3695
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги, расчетами занимаюсь не часто... Прошу проверить модель монолитного перекрытия в частном доме из газобетона. Не знаю какие связи поставить на краях плиты, решил что они будут шарнирными, если не прав пожалуйста поправьте. Стены не моделировал, так как наверное не имеет смысла. Заданы нагрузки от собственного веса, от перегородок, эксплуатационная нагрузка.
Бетон В30 вы серьезно? Расстояния до ц.т. арматуры поправьте? В остальном вроде сносно
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 08:40
#3696
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Бетон В30 вы серьезно? Расстояния до ц.т. арматуры поправьте? В остальном вроде сносно
Спасибо, Б30 назначил для того что бы выйти на фоновую арматуру 12 и усиления диаметром 16. До центра арматуры согласен принял всего 20 мм, хотел защитный слой сделать 20 но не сразу понял этих картинок в скаде...
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 09:25
1 | #3697
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги, расчетами занимаюсь не часто..
Есть несколько вопросов.
Первый. Почему нагрузка от пола принята 100 кг/м. Что за полы?. Расчетная нагрузка от 50 мм стяжки = 0,05х1,8*1,3=117 кг/м2.
Второй. Полезная нагрузка 150 кг/м2. Это по нормам кратковременная полная нагрузка на перекрытия, а у вас в РСУ она как длительная, да еще пониженная. Такая нагрузка равна 150х0,35=53 кг/м2 и получается автоматически в программе при правильном ее назначении.
Третий почему нагрузки заданы нормативные, хотя в окне расчета стоит галка - расчетные? Ваш расчет армирования - неверен.
Зачем плита 220 мм, если это не монолитный участок между сборными плитами? тогда бы это было оправдано, а так допзатраты только.
Прикинул расчет, у вас вполне при толщине 200 мм армирование нижней сетки 12 шаг 200. В углу где проем под лестницу 12 шаг 100, то есть докинуть дополнительно на 1,5 м по Х и на 0,6 м по У. При бетоне В25. До центра арматуры 35 мм.
Учитесь считать. Удачи.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 09:54
#3698
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Есть несколько вопросов.
Первый. Почему нагрузка от пола принята 100 кг/м. Что за полы?. Расчетная нагрузка от 50 мм стяжки = 0,05х1,8*1,3=117 кг/м2.
Второй. Полезная нагрузка 150 кг/м2. Это по нормам кратковременная полная нагрузка на перекрытия, а у вас в РСУ она как длительная, да еще пониженная. Такая нагрузка равна 150х0,35=53 кг/м2 и получается автоматически в программе при правильном ее назначении.
Третий почему нагрузки заданы нормативные, хотя в окне расчета стоит галка - расчетные? Ваш расчет армирования - неверен.
Зачем плита 220 мм, если это не монолитный участок между сборными плитами? тогда бы это было оправдано, а так допзатраты только.
Прикинул расчет, у вас вполне при толщине 200 мм армирование нижней сетки 12 шаг 200. В углу где проем под лестницу 12 шаг 100, то есть докинуть дополнительно на 1,5 м по Х и на 0,6 м по У. При бетоне В25. До центра арматуры 35 мм.
Учитесь считать. Удачи.
Большое спасибо за критику, соседнее перекрытие перекрывается сборняком (толщина плит 220), поэтому выбрал такую толщину монолита. Хотя сейчас подумал что можно и по другому сделать их вровень
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2023, 11:28
#3699
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
отя сейчас подумал что можно и по другому сделать их вровень
натяжной потолок выравнивает все
а 2 см это где-то куб бетона в минус
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2023, 12:21 Проверка выполненных расчетов в SCAD по ГРЭС
#3700
Stankolit


 
Регистрация: 01.06.2023
Сообщений: 3


Здравствуйте коллеги!!!
Заказывали обследование конвекторов и пересыпных конвейеров с расчётами в SCAD'е. Приложили вот "это (см. Вложение - ГРЭС Аксу скад)", выглядит вроде красиво и профессионально, но решил сам зайти в скад и посмотреть графический анализ. В итоге показывает значения с огромными прогибами. В отчете написали что в целом все норм нужно лишь кое-где подлатать (отчет по обследованию для тех кому интересно могу скинуть на почту).
Хочу узнать у людей разбирающихся в скадовских расчётах верно ли здесь все посчитано или здесь грубо говоря "нарисовали" чтобы выглядело как профессиональная работа.
P.S. Сам в расчетах разбираюсь только поверхностно, данная работа произведена в Казахстане.
Вложения
Тип файла: rar ГРЭС Аксу скад.rar (7.25 Мб, 21 просмотров)
Stankolit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58