Как рассчитать необходимую прочность геомата для откоса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2020, 12:16 #1
Как рассчитать необходимую прочность геомата для откоса?
mindchamber
 
Регистрация: 29.07.2017
Сообщений: 191

Всем доброго дня.
Встала задача расчета необходимой прочности геомата для откоса. Я нашел 2 источника с методами расчета:
1) http://s-impulse.org/upload/iblock/1...materialov.pdf
2) https://cyberleninka.ru/article/n/op...lyanogo/viewer

Когда начал заполнять excel возникли неточности с тем, что указано в этих статьях.

В первом случае при определении сил трения в расчете указан 11.1 кН. Хотя у меня получилось -2,365.
Во втором случае при определении веса растительного грунта с учетом снеговой нагрузки у меня получилось 41 кН, хотя в статье указано 65.61.
Где я ошибся? Почему расчеты в статьях не сходятся? Подскажите пожалуйста методику, которую используете вы.
PS excel во вложениях.

Вложения
Тип файла: xlsx Геомат Расчет.xlsx (12.9 Кб, 56 просмотров)

Просмотров: 2246
 
Непрочитано 17.10.2020, 20:56
#2
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


А зачем считаете? У Вас что больше 45 градусов откос?
geoteh вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 20:03
#3
2111


 
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 8


Не совсем правильно считать геомат по прочности. Прочность дает полиэфирная, стеклянная или стальная сетка внедренная в его основа. Мочалка, которая и держит грунт легко руками рвется, а так как прочность сцепления сетки и мочалка равна прочности сетки, то я бы прописывал прочность исходя из требований пнст 268, а основной упор делал на снижение вымывания грунта с откоса, коэффициент снижения указан так же в пнст 268.
2111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как рассчитать необходимую прочность геомата для откоса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покритикуйте пожалуйста доработку пресса для испытания на прочность изолированных стыков. SergZZZ Машиностроение 4 06.02.2017 10:30
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? Alex_Miro Деревянные конструкции 6 05.02.2017 14:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как рассчитать каток катровой опоры на прочность VoVoRoNaLe Машиностроение 2 26.04.2010 22:30
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05