07.01.2006, 03:00 | #1 | |
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия
инженер-конструктор
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 5179
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
Добавил фотографию.
Рядом торчат выпуски нижележащей стены. Нижнее армирование - сетка из диаметра 10 А500С с шагом 250 Верхнее - надопорная арматура диаметр 10 А500С с шагом 250 Толщина перекрытия - 160 мм [ATTACH]1136626923.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
немного не понятно
если брезент провалился на 8 см, значит у плиты нет верхнего армирования? но если рядом выпуски из стены, значит арматура должна быть... необходимо знать в каком направлении углубление в схеме работы плиты, насколько изменилось рабочее сечение ж.б.? ну а вообщем-то можно обычным усилением заделать щель, выполнить насечки на сущ. бетоне ,кинуть сеточку и заделать бетоном |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
Ждал этого вопроса - про сомнение насчет верхнего армирования.
Я первым делом тоже высказал удивление. Тут же пошли смотреть чертежи - по проекту верхнее армирование имеется. Попросил сделать штрабу, чтобы выяснить наличие или отсутствие верхнего армирования. Чего-то со стройки не звонят ... :-) Завтра сам им позвоню :-) А какие будут рекомендации по технологии заполнения этой ямки бетоном ? И что делать, учитывая зимние условия ? Сделать над ремонтируемым участком полог из брезента и поставить туда тепловую пушку, чтобы теплый воздух нагнетался ? |
|||
|
||||
свободный художник (freelancer) Регистрация: 24.04.2005
Сообщений: 58
|
один из способов - применить ремонтные смеси типа: http://www.nestor.minsk.by/sn/2000/37/sn03707.html
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
Действительно, применение специальных бетонов в данном случае вполне оправдано.
Имел консультацию у одного ХОРОШЕГО конструктора. В результате чего заказчику было предложено два варианта : 1) Вырезание участков поколеченной плиты с подледующим устройством "заплатки" 2) Устройство "нашлепки" из бетона не ниже В30 ( или спец.бетона ) высотой 60 мм ( меньшую толщину затруднительно будет отлить ). Получившиеся лежащие одна на другой две бетонные плиты соединяются между собой "ёжиками" - под углом засверленными арматуринами. Тем самым между слоями передаются все возникающие сдвиговые усилия. Там, где необходимо ( возле стен ) в эти дополнительные 60 мм бетона укладывается верхняя арматура взамен втоптанной :-) Вот такие варианты. Недостатки в данном случае есть у обоих вариантов : В первом случае заказчик попадает на приостановку работ по возведению опор вышележащего этажа Во втором - в жилом помещении появляются бетонны пороги, торчащие из чистого пола. В моем случае - 4 см высотой. Отдел продаж в шоке :-))) |
|||