| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.06.2015, 20:07 | #1 | |
Ангар 10х12 м. Вопросы по узлам
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 3511
|
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента. При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа. При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака. Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Все не так, много комментировать... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
Все-понятие размытое. Можете поконкретней,или Вы только можете сказать,что все не так? На мой взгляд,непрофессионально,простите. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
у всех конструкторов когда-то были такие чертежи, ничего страшного научитесь. Отдайте это на проверку главному специалисту, прежде чем отдавать на стройку. Посмотрите серии, типовые проекты, образцовые проекты по КМ. Отложите этот чертежик на память, и трудитесь лет 5-ь, после чего посмотрите, и разницу почувствуете ), "что не так" - увидете...
|
|||
|
||||
Коллега, это старо как мир. Особенно при выверочном способе монтажа колонн. Ничего страшного, что ошиблись - просто вы не сталкивались с этим. Теперь будете знать. На это есть и нормативный документ.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58
|
У вас труба на узле 1 гн. 150х7 в спецификации 150х6 покупать заставил бы за собственный счет.
----- добавлено через ~6 мин. ----- По поводу узла 2, есть возможность, сделать узел на сварке, делаете опорное ребро меньше размеров трубы на 10-20мм с каждой стороны, обвариваете, отрезаете 700мм балки к примеру и привариваете к колонне, смысл в том, что опорный узел - на сварке красивый, а монтажный - в пролёте. И панели целы и узел качественный. Насчет подбетонки не скажу, опыта мало. П.С. студент вуза ДНР. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Подбетонка насколько я знаю, выполняется для посадки колонны и нагрзки сама не несет особо, это влияет на подбор толщины базы плиты, толщина подбетонки от 50 до 100мм обычно выполняется. Но в любом случае, с нормативом нужно ознакомится с нормативом который выложил товарищ выше. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ну, так, по реальности, подбетонка только для выравнивания высоты колонн на монтаже тут вариации от 5 см то 1 мм в зависимости от фундаментов, кстати это никакой не ангар а так, склеп для захоронения мелкоразмерных предметов, относительно узла 2 хм, реально пытались избежать прорезания трубы, и трагичного ничего нет, некрасиво но стоять будет, хотя столик я бы сделал из уголка исходя из конструктивных запросов по сварке толщин. Но неясен один момент если столько колонн нафиг балка перекрытия двутавр, можно было бы и обойтись гнутиком, и узлы были бы красивее!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Серия уникон.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в фундаменте/техподполье и вопросы по некоторым узлам | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.08.2011 15:41 |