Непрочитано 29.06.2015, 20:07 #1
Ангар 10х12 м. Вопросы по узлам
Дмитрий25
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 110

Доброго времени суток, уважаемые формучане!
Давно не занимался металлоконструкциями, дали вот объект небольшой.
Прошу помочь с 2-мя узлами:
1. Узел 1. Подбетонка В7,5. Откуда можно взять толщину? В разных проектах видел разные значения.
2. Узел 2. Узел не нравится,т.к.выступает за гранью колонны. Узел с уголком тоже не подходит-будет выступать. А это критично,т.к.будет обшиваться сэндвич-панелями.
Спасибо заранее за ответы!

Вложения
Тип файла: pdf Ангар.pdf (189.6 Кб, 302 просмотров)

Просмотров: 3511
 
Непрочитано 29.06.2015, 20:38
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые формучане!
Давно не занимался металлоконструкциями, дали вот объект небольшой.
Прошу помочь с 2-мя узлами:
1. Узел 1. Подбетонка В7,5. Откуда можно взять толщину? В разных проектах видел разные значения.
2. Узел 2. Узел не нравится,т.к.выступает за гранью колонны. Узел с уголком тоже не подходит-будет выступать. А это критично,т.к.будет обшиваться сэндвич-панелями.
Спасибо заранее за ответы!
Узлы кошмарные, студенческие . "Подбетонка" под базой колонны - это что-то новое... )
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 20:40
#3
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Забыл уточнить, плита уже залита и подбетонка необходима,чтобы выровнить колонну вертикально прямо.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 20:42
#4
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Узлы кошмарные, студенческие . "Подбетонка" под базой колонны - это что-то новое... )
А можете прокомментировать, что тут не так? (имею ввиду по узлам)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые формучане!
Давно не занимался металлоконструкциями, дали вот объект небольшой.
Прошу помочь с 2-мя узлами:
1. Узел 1. Подбетонка В7,5. Откуда можно взять толщину? В разных проектах видел разные значения.
Спасибо заранее за ответы!
Согласно ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) 3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.
При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.
При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 21:04
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Забыл уточнить, плита уже залита и подбетонка необходима,чтобы выровнить колонну вертикально прямо.
Бетонная подготовка (она же подбетонка) — конструкция устраиваемая по дну котлована из «тощего» бетона марки В3,5-В7,5. У вас же подливка.

Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А можете прокомментировать, что тут не так? (имею ввиду по узлам)
Все не так, много комментировать...
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 21:19
#6
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение

Все не так, много комментировать...
Offtop: ясно
andrejjerdna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 21:21
#7
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Согласно ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) 3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.
При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.
При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления.
Спасибо, учту!

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Все не так, много комментировать...
Все-понятие размытое. Можете поконкретней,или Вы только можете сказать,что все не так? На мой взгляд,непрофессионально,простите.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 21:35
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Все-понятие размытое. Можете поконкретней,или Вы только можете сказать,что все не так? На мой взгляд,непрофессионально,простите.
у всех конструкторов когда-то были такие чертежи, ничего страшного научитесь. Отдайте это на проверку главному специалисту, прежде чем отдавать на стройку. Посмотрите серии, типовые проекты, образцовые проекты по КМ. Отложите этот чертежик на память, и трудитесь лет 5-ь, после чего посмотрите, и разницу почувствуете ), "что не так" - увидете...
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 22:46
1 | #9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
"Подбетонка" под базой колонны - это что-то новое...
Коллега, это старо как мир. Особенно при выверочном способе монтажа колонн. Ничего страшного, что ошиблись - просто вы не сталкивались с этим. Теперь будете знать. На это есть и нормативный документ.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 23:01
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Отдайте это на проверку главному специалисту, прежде чем отдавать на стройку.
Был бы главный специалист, не стал бы топикстартер здесь выкладывать свое творение. Да и качество чертежей было бы существенно лучше.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 23:58
#11
Alyans007


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 58


У вас труба на узле 1 гн. 150х7 в спецификации 150х6 покупать заставил бы за собственный счет.

----- добавлено через ~6 мин. -----
По поводу узла 2, есть возможность, сделать узел на сварке, делаете опорное ребро меньше размеров трубы на 10-20мм с каждой стороны, обвариваете, отрезаете 700мм балки к примеру и привариваете к колонне, смысл в том, что опорный узел - на сварке красивый, а монтажный - в пролёте. И панели целы и узел качественный. Насчет подбетонки не скажу, опыта мало. П.С. студент вуза ДНР.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Подбетонка насколько я знаю, выполняется для посадки колонны и нагрзки сама не несет особо, это влияет на подбор толщины базы плиты, толщина подбетонки от 50 до 100мм обычно выполняется. Но в любом случае, с нормативом нужно ознакомится с нормативом который выложил товарищ выше.
Alyans007 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 02:26
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Ну, так, по реальности, подбетонка только для выравнивания высоты колонн на монтаже тут вариации от 5 см то 1 мм в зависимости от фундаментов, кстати это никакой не ангар а так, склеп для захоронения мелкоразмерных предметов, относительно узла 2 хм, реально пытались избежать прорезания трубы, и трагичного ничего нет, некрасиво но стоять будет, хотя столик я бы сделал из уголка исходя из конструктивных запросов по сварке толщин. Но неясен один момент если столько колонн нафиг балка перекрытия двутавр, можно было бы и обойтись гнутиком, и узлы были бы красивее!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 06:14
#13
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
2. Узел 2. Узел не нравится,т.к.выступает за гранью колонны. Узел с уголком тоже не подходит-будет выступать. А это критично,т.к.будет обшиваться сэндвич-панелями.
Серия уникон.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150626_15_50_18.jpg
Просмотров: 210
Размер:	142.6 Кб
ID:	152392  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ангар 10х12 м. Вопросы по узлам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в фундаменте/техподполье и вопросы по некоторым узлам eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 10.08.2011 15:41