Непрочитано 17.06.2020, 18:00 #1
Замечание экспертизы о необходимости геотехнического прогноза
shvechkova
 
конструктор уже 20 лет
 
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 331

Поделитесь опытом. Замечание эксперта "Не представлены результаты геотехнического прогноза (оценки) влияния строительства на окружающую застройку (п.9.33 СП 22.13330.2011), в том числе с учетом изменения габаритов входных групп". Посмотрела этот пункт, действительно на ЛЮБЫЕ фундаменты теперь нужен геотехнический прогноз. Переделываем крыльцо, там 1 метр заглубление, гособъект, отсюда и экспертиза.
Как то можно их удовлетворить по этому вопросу без предоставления прогноза?
Просмотров: 3663
 
Непрочитано 17.06.2020, 19:01
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
действительно на ЛЮБЫЕ фундаменты теперь нужен геотехнический прогноз
не на ЛЮБЫЕ, а только те, которые попадают в радиус зоны влияния, смотрите пункты 9.34-9.36
глупость нынешних экспертов не знает пределов. Самое смешное, что он те расчеты, которые просят, даже не проверяют.

мне на недавнем объекте, который состоял из трех зданий, после получения проекта положительного заключения, в котором эксперт описал только одно здание, ГИП прямым текстом сказал: "допиши за него про остальное"

фундаменты крыльца не глубже основных фундаментов здания?
попытайтесь в ответе сформулировать эксперту, что не влияет, с легким намеком на неадекватность замечания.
если не прокатит, придется считать нагрузку на фундаменты крыльца и показывать расчетом, что дополнительная осадка основных фундаментов не более 1 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
другой эксперт просил в замечании предоставить программу геотехнического мониторинга, ссылаясь на пункты 12.4, 12.6 СП 22.13330.2016.
в этот раз удалось отбрыкаться тем, что в СП 2011 года, который входит в перечень обязательных, указаны конкретные здания, для которых мониторинг обязателен
но скоро перечень обновят и, по-видимому, мониторить придется все здания.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2020, 09:57
#3
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Спасибо за ответ. Фундаменты не глубже основных. Пункты там эти 9.33-9-38 так сформулированы неточно, прям читать тошно.
Например зона влияния от глубины котлована, и перечислены котлованы с креплением, а без крепления их что не бывает? Или застройка очень далеко, все равно надо делать расчет.
А обследование окружающих зданий перед геотехническим прогнозом? Установим отсутствие влияния, а здания уже обследованы, а если их 15 штук?
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2020, 10:18
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Или застройка очень далеко, все равно надо делать расчет
Ну так для этого радиус предварительной зоны влияния определяется в зависимости от типа крепления котлована. Допустим глубина котлована 3 м, определяем предварительную зону 5 х 3 = 15 м. Если в предварительную зону влияния не попадаете, то и никакого обследования не надо.
А вот если попали в предварительную - то будьте добры оценить влияние. С Вашими крыльцами - как бы перебор понятно. Но и забывать про влияние не надо.

Цитата:
и перечислены котлованы с креплением, а без крепления их что не бывает?
внимательно читайте, есть и без крепления - "в естественных откосах".

Цитата:
А обследование окружающих зданий перед геотехническим прогнозом?
Обследовать надо те здания, которые попадают в зону предварительного влияния в зависимости от способа крепления стенок котлована.

Цитата:
Установим отсутствие влияния, а здания уже обследованы, а если их 15 штук?
Если здание попало в зону предварительного влияния, то его для того и обследуют, выполнить необходимые расчеты.

Цитата:
Пункты там эти 9.33-9-38 так сформулированы неточно
Что там неточно сформулированно?

Последний раз редактировалось Aragorn, 18.06.2020 в 10:35.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Замечание экспертизы о необходимости геотехнического прогноза

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Право подготовки заключений экспертизы проектной документации или как стать экспертом? alldmc Разное 27 02.09.2012 22:12
Как ответить на замечание экспертизы? уиэп Прочее. Архитектура и строительство 10 06.07.2012 20:26
замечание экспертизы новый проектировщик Конструкции зданий и сооружений 5 09.02.2011 16:26
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18