Непрочитано 02.04.2007, 14:45
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента
Ириша Сергеевна
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90

Конструкторы!!! Помогите чайнику запроектировать буроинъекционный свайный фундамент!!! Пожалуйста!
Просмотров: 29333
 
Непрочитано 20.04.2007, 11:30
#61
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Ириша Сергеевна

Во первых, привет землякам!!

А по поводу свай: при длинне 5м, диаметре 300мм и нагрузке на сваю 30т, она только по бетону понесет тонн 60, (при бетоне кл В15 призменная прочность 86,7 кг/см2, площадь сечения сваи 706см2 => 706*0.0867=61т.е....это укрупненно), т.е. армирование сугубо конструктивное.
art вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 12:03
#62
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


to Operkot
Хочу добавить, что в Российских аналогах буроиъекционной технологии полого шнека используются цементно-песчаные растворы (пескобетоны) для бетонирования таких свай. Погружение карксов в такие растворы значительно легче и выполняется без вибропогружателей.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 14:42
#63
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Да кстати поделюсь ситуацией. Тут такой вопрос всплыл с плохими грунтами под одним домиком 17-этажным. Собирались сделать свайно-плитный фундамент со сваями РИТ. Отличнейшая штука, только дороговато немного, но несут до фига. Начальство, желая сэкономить, давит давай применяй "ГЕОКОМПОЗИТ"овские технологии. Я же решил справки навести и один коллега рассказал историю случившуюся с проектируемым им зданием на текуче-пластичных глинах в Подмосковье. Эти друзья из "ГК" решили под плиту под давлением в цать атмосфер через отверстия в ней закачать бетонный раствор - типа грунто-цементное основание. Сначало было все нормально, а потом плита начала всплывать (с В/Ц напортачили. Разбодяжили водой их строители хр...вы) и из всех щелей вода, как титаник. Так еще и плита поднялась и трещины по верху плиты - оказывается она и изгибается. Хе-эх. Да неравномерно. А вышележащие этажи параллельным ходом кирпичем облицовывают, а он бедненький не выдержал да и давай трещать. Фоты показывал приятель. Финиш.
Вообщем потом финишь. Так что имейте ввиду, что с геотехнологами надо быть глаз да глаз... :shock:
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 19:46
#64
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


b]Operkot[/b]
Цитата:
Так что имейте ввиду, что с геотехнологами надо быть глаз да глаз...
Пример интересный и познавательный, хотелось бы увидеть фотки. Дело в том, что в Ростове технология "Геокомпозит" в последнее время стала очень популярной и применяется где надо и где не надо. А вариант с фундаментыми плитами считается самым надежным вариантом из всех возможных.

Я считаю, что эта технология имеет огромный недостаток, так как
существенно зависит от "человеческого фактора" (читай - главной беды Россиян), и малейшие отклонения в технологических параметах могут дать совсем обратный результат от планируемого.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 11:25
#65
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Paul_KIlter Посмотреть сообщение
Кароче говоря в наших тупорылых СНиПах и не менее тупорылых пособиях к ним в частности СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и Руководство по проектированию свайных ф-тов и СП 50-102-2003,книги по проектированию ЖБ -Голышев,Берлинов,Далматов ...Так вот НИГДЕ В НИХ НЕ УКАЗАН РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ СВАЙ и такой вопрос на какую глубину в буроин.сваю погружать каркас ...КТо МНЕ ответит на ГЛАС ВОПИЮЩЕГО? :!:
Уважаемые коллеги, мы изготавливаем один из видов буроинъекционных свай сваи-РИТ. Посмотрите ТР 50-180-06, там приведён расчёт сваи по грунту и по материалу, включая прогибы, в том числе в примерах, конструирование свай и арматурных каркасов. Может оказатся полезным в работе.
Технология устройства любой буровой сваи следующая (очень кратко):

- В зависимости от грунтовых условий выбирается буровой инструмент и буровое оборудование, буровой станок устанавливают на точку бурения.
= в слабых, неустойчивых грунтах бурят скважины с промывкой буровым раствором, обычно с использованием бентонитовой глины, на 1 куб.м воды добавляют 50-150 кГ бентонита и запаривают около суток, чтобы получить хорошее диспергирование глинопорошка. Глиняный раствор выполняет 2 функции: поддерживает стенки скважины от обрушения и выносит из скважины разрушенную породу. Раствор подают в забой скважины по буровым штангам, на конце которых установлен породоразрушающий инструмент (шарошечное долото. пикобур, лопастной бур и т.п.). Для получения качественной скважины должен быть обеспечен расчётный поток бурового раствора, успевающий выносить из скважины всю разрушенную породу. Буровой раствор на поверхности очищается от породы и используется повторно.
= В совсем неустойчивых породах используют обсадные трубы, внутри которых осуществляют бурение, как описано выше или с помощью рейсовых буровых станков, когда с помощью короткого шнека, в совсем слабых грунтах с помощью ковшевого бура удаляется порода внутри обсадной трубы. Не допускается разработка грунта ниже обсадной трубы, погружение обсадной трубы должно опережать разработку породы, а в слабых грунтах внутри обсадной трубы должна быть создана пригрузка из бурового раствора или воды, уровень которой в трубе должен превышать уровень грунтовых вод не менее чем на 4 м. Нужно учитывать наличие напорных вод на ниже расположенных водоносных горизонтах.
= В устойчивых грунтах скважины бурят полыми шнеками, у которых имеется сквозное отверстие на всю длину шнека, а шнек на всю глубину скважины, закрытое снизу теряемым долотом, или долотом с открывающимся клапаном. Через отверстие в шнеке закачивается бетонная смесь в скважину. Давление бетонной смеси должно быть выше бытового давления на нижнем конце шнека, а скорость подачи бетонной смеси должна обеспечивать полное, без разрывов заполнение скважины по мере подъёма шнека.
= В очень устойчивых грунтах, если скважина стоит более суток, то их бурят любыми шнеками, затем в скважину погружают арматурный каркас, затем опускают заливочную колонну и заполняют скважину бетонной смесью. В буроинъекционные сваи арматурный каркас обычно погружают после бетонирования и опрессовки.
- После окончания бурения следует очистить забой скважины от бурового шлама и грунта, разрушенного буровым инструментом. При бурении с промывкой прокачивают свежий буровой раствор до тех пор пока не прекратят всплывать комочки грунта. При бурении шнеками следует обратить внимание на какую величину нижняя лопасть шнека расположена выше зубьев долота, на размер зубьев. Всё что ниже лопасти шнека это не удаляемый из скважины рыхлый грунт, остающийся на дне скважины и снижающий её несущую способность.
Даже после зачистки забоя скважины ковшевым буром с плоским режущим ножом на дне скважины остаётся 5-15 см разрушенного грунта [Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. - М.: Строиздат, 1985. - 480 с.]. СНиП 3.02.01-87 (п. 11.20) требует выполнить уплотнение грунта в основании скважины путем сбрасывания в скважину трамбовки массой 3...5 т или (п.11.27) в скальных грунтах промыть скважину водой с напором 0,8-1,0 МПа при расходе 150-300 м3/час в течении 5...15 минут. Обычно никто этих требований СНиП 3.02.01-87 при устройстве буроинъекционных свай не выполняет. При устройстве свай-РИТ согласно ТР 50-180-06 нижний конец сваи должен обрабатываться электрическими разрядами импульсов тока (РИТ), до тех пор пока бетонная смесь в устье скважины не осядет на заданную в проекте величину, например, 35 см. После этого обработка продолжается до достижения отказа, когда бетонная смесь в устье скважины не оседает больше 1-2 мм за последний импульс. После этого электроды погружаются до забоя и проверяется плотность грунта под нижним концом сваи методом "на отскок", если электроды погружаются не более 3 см, грунт считается плотным. Если при РИТ обработке грунта под нижним концом сваи бетонная смесь осядет на величину более диаметра скважины, то расчётное сопротивление под нижним концом сваи-РИТ принимается по табл. 1 СНиП 2.02.03-85, как для забивной сваи.
- После очистки забоя скважины или уплотнения грунта скважина заполняется бетонной смесью. Применяют бетонную смесь подвижностью П4-П5, которую подают насосом до тех пор пока из скважины не перестанет выходить бетонная смесь с примесью грунта.
Для исключения возможности попадания в скважину вымытого из неё некондиционной бетонной смеси с грунтом, в устье скважины устанавливают кондуктор - отрезок трубы соответствующего диаметра, так чтобы он был выше поверхности и вытекающая смесь не могла попадать обратно в скважину. Сваи-РИТ после заполнения бетонной смесью обрабатывают электрическими разрядами импульсов тока (РИТ) вначале забой, как было описано выше, а затем ствол сваи. Обычные буроинъекционные сваи опрессовывают закрывая устье скважины пакером или тампоном, удерживаемым буровым станком. Давление опрессовки 2...3 кГ/см2, время опрессовки 2-3 мин.
- После опрессовки в скважину погружают арматурный каркас. Учитывая небольшой диаметр буроинъекционных свай армируют их на всю глубину. При расчете по материалу в основном не учитывают бетон, а всю нагрузку передают на каркас. Каркас лучше делать объёмным, а не из одного стержня. Арматурный каркас должен свободно под собственным весом погружаться в скважину, допускается вращение каркаса вручную. Свободное погружение каркаса свидетельствует об отсутствии пережимов ствола сваи грунтом. Если каркас не погружается, то его следует извлечь, опустить заливочную колонну и промыть скважину свежей бетонной смесью. если каркас и после этого не погружается, то каркас извлекается а скважина перебуривается.
- После устройства сваи необходим уход за бетоном, своевременная доливка бетонной смеси, т.к., бетонная смесь усаживается, особенно в песках, вода отфильтровывает увеличивая усадку.

В СНиП 2.02.03-85 классифицировали буровые сваи по способу устройства (п.2.5), где (подпункте д) записано: буроинъекционные (имеется в виду сваи) диаметром 0,15-0,25 м, устраиваемые путём нагнетания (инъекции) мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора в пробуренные скважины;.
В СП 50-102-2003классифицировали буровые сваи по способу устройства (п.6.5), где (подпункте д) записано: буроинъекционные (имеется в виду сваи) диаметром 0,15-0,25 м, устраиваемые в пробуренные скважинах путём нагнетания (инъекции) мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора, или буроинъекционные с уплотнением окружающего грунта путем обработки скважины по разрядно-импульсной технологии (сваи-РИТ); в подпункте е) записано: буроинъекционные, устраиваемые полым шнеком.

Есть свои особенности устройства свай для усиления существующих фундаментов.
Можно прочитать о сваях-РИТ на http://blogstroy.wordpress.com

Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 02.12.2010 в 12:41.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2012, 00:33
#66
азамат90


 
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 1


здравствуйте, курсовую считаю. буронабивная свая 8.5м распологается в 3х слоях, 2 верхних- глина, нижний песок, какой взять коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи? по песку или же глине. помогите пожалуйста
азамат90 вне форума  