Непрочитано 05.08.2020, 12:06
Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь
kelise1
 
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 16

Построили здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно (без фонаря, с краном). Получили отрицательную экспертизу (негосударственную), экспертиза затребовала расстановку дополнительных связей по нижним поясам ферм, распорки по низу ферм, ссылаясь на СП 16.13330.2011 п.15.4.5.
Обратились в ведущий научно-исследовательский институт в области теории сооружений, там подтвердили, что наш расчет здания выполнен верно, и поэтому указанные пункты в СП (они являются конструктивными требованиями) допускается не выполнять.
С данным ответом снова зашли в экспертизу, получили положительное заключение. Но Заказчик теперь боится, и не принимает здание без усиления, не смотря на положительную экспертизу.
Вот ищем "живой" пример, может покажем, что аналогичное здание работает, эксплуатируется без проблем - может поможет.
Просмотров: 8133
 
Непрочитано 10.08.2020, 13:20
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я что-то не пойму: а в чём проблема?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 13:20
#42
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кмк если нижний пояс фермы не опирается на колонну, то опорный раскос нисходящий, альтернативы нет
Согласен, погорячился.
А вот если ферма на колонну опирается в уровне НП, то альтернатива восходящему раскосу есть.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 10.08.2020, 13:25
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот если ферма на колонну опирается в уровне НП, то альтернатива восходящему раскосу есть.
Есть, но только в БСК. Или при жёстком креплении фермы к колонне.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 15:00
#44
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не скользкий пункт, позволяющий различное толкование, а однозначное требование, не зависящее от расчёта.
Лично вы, как эксперт, заставили бы повсеместно ставить связи согласно этому пункту?
А как быть с дурью вроде новых поправок - см. вложение. Повсеместно называть прогоны распорками? Был П1 - станет Р1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дурь.JPG
Просмотров: 43
Размер:	20.6 Кб
ID:	229049  
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 15:31
#45
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


В посте 35 есть мнение IBZ (из другой темы), что это глупость. А сейчас он напишет что эксперт в своем заключении должен сделать вывод о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям, включенным в обязательные перечни.
Получается любое из решений эксперта и проектировщика плохое:
1) Не предусмотрены связи - не соблюдены обязательные требования.
2) Предусмотрены связи - дурак, соблюдаешь дурацкие требования.
Кто-то выберет остаться дураком, но в суде будет защищен. Каждый сам принимает решение не только о безопасности зданий и сооружений, но и о своей личной безопасности.

Вариант решения проблемы - запрос в Минстрой. Но как показывает практика - этот вариант тоже очень ненадежный, так как Минстрой разъясняет очень плохо. Где-то была у меня небольшая подборка "позорных" разъяснений, которые тоже надо разъяснять.
И будет что-то подобное. Сначала напишут, что обязательные пункты надо соблюдать обязательно. Потом процитируют пункт. Дальше напишут, что в случае несоответствия обязательным требованиям - разрабатывайте СТУ. А в конечном итоге ничего они разъяснять козлы не будут.
...
Может создадим тему позорных разъяснений Минстроя? Вот у меня про рыхлый песок заволялось -)

Последний раз редактировалось Aragorn, 10.08.2020 в 15:45.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 15:39
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Лично вы, как эксперт, заставили бы повсеместно ставить связи согласно этому пункту?
Как эксперт я оценивал исключительно расчёты. Если бы мне пришлось оценивать конструктив, я бы сначала досконально разобрался в основаниях требований, а потом всё равно вынужден был бы потребовать привести в соответствие с нормами. Потому что (повторяю уж не знаю какой раз): обязанность эксперта дать ответ на единственный вопрос соответствует нормам или нет. При этом его личное мнение никого не интересует. Нет, он, конечно, может написать в заключении об идиотских нормах, своем мнении по поводу проекта... но только один раз . При этом в результирующих материалах этого ничего не будет. Как и этого эксперта в экспертизе .

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
А как быть с дурью вроде новых поправок - см. вложение. Повсеместно называть прогоны распорками? Был П1 - станет Р1?
Не по адресу вопросы - ну не решаются они на форумах. Их надо задавать исключительно разработчикам и никак иначе.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вариант решения проблемы - запрос в Минстрой. Но как показывает практика - этот вариант тоже очень ненадежный, так как Минстрой разъясняет очень плохо.
Да не могут они ничего разъяснить в принципе. Писать надо именно авторам. Причем запрос должен исходить от организации и вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на откровенную отписку, не отвечающую ни на что, можно было бы и пожаловаться. В тот же Минстрой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 16:24
#47
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Если бы мне пришлось оценивать конструктив, я бы сначала досконально разобрался в основаниях требований, а потом всё равно вынужден был бы потребовать привести в соответствие с нормами.
Вы ведь понимаете, что таким образом косвенно выступаете на стороне бестолковых нормотворцев? Sad lex dura lex? Хоть экспертизы и ГАУ и основная цель их - выполнять план по прибыли. "Система прогнила, систему менять надо!"
Цитата:
Не по адресу вопросы - ну не решаются они на форумах. Их надо задавать исключительно разработчикам и никак иначе.
Толку не будет - писали.
Всё в результате сведётся к разработке СТУ на любой идиотский чих в нормах. СТУ как новый вид заработка? Помнится, мне один преподаватель говорил, что они в начале 90х хотели приватизировать права на СНиП "Свайные фундаменты". Сделать СНиП авторским и требовать авторских отчислений, если вы используете отдельные его пункты. Но их тогда здорово побрили...
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 16:37
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Вы ведь понимаете, что таким образом косвенно выступаете на стороне бестолковых нормотворцев?
Ок. Ваши предложения экспертам? Как бы Вы лично вели себя на их месте. Только такие, чтобы они с работы не вылетели. Я-то был приглашенный, а там люди работают на постоянке. Вот только конкретные, без предложений полностью ломать систему (хотя она, по моему мнению этого давно и заслуживает).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 16:49
#49
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не каждый эксперт руководствуется исключительно обязательными пунктами.
Это проблемы очередного эксперта. Эксперт может руководствоваться хоть чем, но ссылки при указании ошибок может давать на результаты расчетов к проектным решениям, обязательные требования из перечня и части тех норм, которые в задании на проектирование указал заказчик или СТУ если они есть. "Приплетания" напрямую не касающихся объекта норм, "додумывание" в своей голове всяких "а вдруг" - не красят эксперта, т.к. делают его схожим с полицейским, задерживающим тебя на улице без объяснения причины.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Приведенный Вами фрагмент служит ярким примером недобросовестного нормотворчества:
Весь раздел 15.4 СП 16.13330.2017 изм. 2 сделан необязательными в соответствии с ПП №985 . Просите заказчика не включать полностью СП 16.13330.2017 в задание на проектирование и добросовестно делайте связи, которые лично Вам по душе и всего делов.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 16:58
#50
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Ок. Ваши предложения экспертам? Как бы Вы лично вели себя на их месте. Только такие, чтобы они с работы не вылетели. Я-то был приглашенный, а там люди работают на постоянке. Вот только конкретные, без предложений полностью ломать систему (хотя она, по моему мнению этого давно и заслуживает).
В нашей "госэспертизе" есть негласное правило: особенно бестолковые, непринципиальные пункты норм не замечать. Пропускать проекты без серьезных и принципиальных проектных ошибок, при этом достаточно работать с замечаниями. Начальству главное - выполнять план и продвигать свои "замутки" с заказчиками и госорганами, начальство в курсе и всё контролирует с момента учреждения всего этого органа.
А эксперту? Да кому он нищеброд со своими чудачествами интересен? (в понимании руководства). Так, пусть не мешает важным дядям деньги делать.
Конкретные предложения? Да ситуация у них (экспертов) безвыходная: "сиди, не отсвечивай, действуй как руководство скажет". Особо принципиальных не любят.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 17:26
| 1 #51
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
В нашей "госэспертизе" есть негласное правило: особенно бестолковые, непринципиальные пункты норм не замечать.
Такой подход всегда приводит к тому, что одним можно, другим нельзя. Вот она коррупционная составляющая. Может быть еще и список бестолковых и непринципиальных пунктов вывесить?
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кто строил/проектировал здание по серии 1.460.3-26.98 Молодечно отзовитесь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение опорного узла фермы по серии Молодечно vlasctelin Металлические конструкции 14 31.07.2019 11:56
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08