| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.08.2020, 13:00 | #1 | |
Как работают шарнирные узлы по серии 2.440-2
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 166
|
||
Просмотров: 2744
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
А в случае узлов типа 7, 8, 9 - за счет чего обеспечивается шарнирность узла, за счет растяжения болтов? И из чего должна быть прокладка между ребром и опорной поверхностью?
В чем принципиальное отличие от жестких узлов по той-же серии 30,31 - только в количестве болтов и их классе прочности, диаметре? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
за счет раскрытия стыка в верхнем сечении. Прокладка - точнее набор прокладок - стальные, делает КМДшник.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Прокладка стальная. Шарнирность обеспечивается за счет того, что болты расположены в нижней половине высоты сечения. Условно говоря, в сжатой зоне.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
В узле 31 добавились болты внешней зоны, которые хоть и несут меньше, но позволяют увеличить несущую способность узла, не повышая сечение балки. Вообще, в не сильно нагруженных фланцевых соединениях, болтов внешней зоны следует избегать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
- я так понимаю, в таком случае, увеличивать толщину опорного ребра будет неправильно, а правильным будет увеличивать его ширину. (Это при необходимости конструирования узла по типу серийного). И болты в этом случае как затягиваются? - от руки или на определенный момент?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Offtop: просто из любопытства - , ну ладно когда там два болта - вроде возможны геометрические повороты конца балки, а когда этих болтов 4, 5, 6 - в таком случае что обеспечивает шарнирность? На свободный зазор, для крайних болтов остаются единицы десятых долей миллиметров - их достаточно для поворота, или просто шарнирность узла в этом крайне условная? - или отверстия под крайние болты нужно делать больше? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
В варианте А шарнир принят на оси болтов. Поворот происходит сначала за счет разницы в диаметрах болта и отверстия, затем - небольшая пластика. В выпуске 6 это рассмотрено достаточно подробно. В варианте Б шарнир принят по оси главной балки и поворот происходит за счет поворота сечения главной балки из-за кручения (ну, это если вкратце). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия на узлы плоской рулонной кровли | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.07.2014 16:49 |
Определение серии по которой запроектированы узлы МК | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.10.2010 17:00 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |