| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт ветровой нагрузки на круглую трубу по ДБН!

Расчёт ветровой нагрузки на круглую трубу по ДБН!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2013, 15:28 #1
Расчёт ветровой нагрузки на круглую трубу по ДБН!
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Здраствуйте ув. форумчане.
Задача банально простая: расчитать 8 метровую стойку освещения из круглой трубы. Запутался я со сбором ветровой нагрузки на круглые элементы. Помогайте.
Итак открываю схему 14 "Сооружения и их элементы с круговой цилиндрической поверхностью (резервуары, градирни, башни, дымовые трубы), провода и тросы, а также круглые трубчатые и сплошные элементы сквозных сооружений"
Ветровая нагрузка по формуле Сх=k*Cx0
k определяем по указанию: по табл. 1 схемы 13: для его нахождения по таблице нужно найти Лямбду в моём случае равно l/b=1м*0.089м(диаметр трубы)=11,24, далее по схеме №3 определяем, что лямбда(е) равняется удвоенному значению лямбды, а значит Лямбда(е)=11,24*2=22,48
Далее по таблице 1 (к схеме 13) находим соответствующий коэффициент к=0,77
Итак К мы нашли.
Далее, чтобы найти Сх по таблице (см. приложенный рис.) нужно найти число Рейнольдса, которое в моём случае составит Re=0.88*0.089*корень(460Па*1,5*1)*10^5=2.1*10^5
И вроде-бы уже почти всё нашли, но как пользоваться таблицей я не пойму...
Значения Дельта/диаметр (в правой части таблицы) будет равно для стальных конструкций: 0,001/0,089=0,011

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: asd.JPG
Просмотров: 945
Размер:	42.5 Кб
ID:	99025  

Просмотров: 8419
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 15:46
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Неужели никто не расчитывает ветровые нагрузки на трубы?...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 17:27
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы ж все отлично для себя посчитали. при дельта на диаметр >=0,05 выбираете самую верхнюю линию (c=1,15 на рисунке). При дельта на диаметр равном 10^-2 (0,01) выбираете вторую линию. При 0,001 - третью. И т.д. Промежуточные значения интерполяцией.

Ваш дельта/диаметр = 0.011 - это практически 0.01 - вторая линия, которая при небольших значениях Re сливается с третьей и четвертой. Короче c=0,95.

ЗЫ: попробуйте скадовский Вест - он по ДБН вроде умеет считать. Насколько правильно - не скажу, не пробовал, не сравнивал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 18:11
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Промежуточные значения интерполяцией.
Ну а что значат числа в правой части таблицы 10^2, 10^3, 10^4 ?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 19:39
#5
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну а что значат числа в правой части таблицы 10^2, 10^3, 10^4 ?
Там степени скорее всего отрицательные (для 10^-4 не стерся минус). Я думаю это порядок величины относительной шероховатости.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 20:04
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дык я ж написал.. Эти цифры - вроде как подписи к линиям. Вторая линия = 10^-2 = 0,01. Третья = 10^-3=0,001. Четвертая 10^-4=0,0001.

То есть это четыре графика на одной таблице. Каждый график для своего соотношения дельта/d. Для промежуточных отношений дельта/d приблизительно интерполируйте.
 
 
Непрочитано 28.02.2014, 13:39
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Хочется поднять тему...
Получили мы Сх, отсюда получили Wm (кПа)
Теперь что бы получить ветровую нагрузку на трубу, я умножаю его на диаметр трубы?
Просто значения с Вестом не бьют...вот пытаюсь разобраться ) может я не понимаю чего...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 16:15
#8
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


А с чего вы взяли, что размер d в формуле для числа Рейнольдса это диаметр трубы? В СП не уточнено, но мне кажется, что это высота трубы.
Тк d- диаметр сферы - это и поперечный размер, и ее высота. И размер d на рисунке показан вертикальным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 174
Размер:	145.0 Кб
ID:	228804  
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 16:28
#9
Андрей Резов


 
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112


И еще вопрос)
Какой размер подразумевается под высотой ребра? Вертикальный или поперечный? Если вертикальный, то число Р получится около 0.22; а если поперечный, то между 10^-3 и 10^-4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 90
Размер:	176.5 Кб
ID:	228806  
Андрей Резов вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 18:55
1 | #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


От поверхности цилиндра.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 11:53
1 | #11
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
В СП не уточнено, но мне кажется, что это высота трубы.
Нет, потому что если взять две трубы с разными длинами то условия их обтекания будут одинаковыми за исключением эффектов на концах трубы.

Обычно для открытого течения берут размер который параллелен потоку, например для крыла самолета это будет хорда, для корпуса корабля это его длинна по ватерлинии. При внешнем обтекании пограничный слой меняется от ламинарного до турбулентного и соответственно от длинны тела зависит его характер обтекания. Если тело короткое то ПС будет ламинарным, если длинное - турбулентным. Коэффициент трения зависит от режима обтекания.


Для плохо обтекаемых тел характерным размером считают размер поперек потока, как и для течения в трубе.

Вот если расположить осью по потоку и заварить концы то характерным размером будет длинна трубы.

Последний раз редактировалось Alexander_Student, 04.08.2020 в 12:12.
Alexander_Student вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт ветровой нагрузки на круглую трубу по ДБН!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским Red Nova Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2011 16:42
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01