Сообщений: n/a
|
Вы ж все отлично для себя посчитали. при дельта на диаметр >=0,05 выбираете самую верхнюю линию (c=1,15 на рисунке). При дельта на диаметр равном 10^-2 (0,01) выбираете вторую линию. При 0,001 - третью. И т.д. Промежуточные значения интерполяцией.
Ваш дельта/диаметр = 0.011 - это практически 0.01 - вторая линия, которая при небольших значениях Re сливается с третьей и четвертой. Короче c=0,95. ЗЫ: попробуйте скадовский Вест - он по ДБН вроде умеет считать. Насколько правильно - не скажу, не пробовал, не сравнивал. |
|||
|
||||
Там степени скорее всего отрицательные (для 10^-4 не стерся минус). Я думаю это порядок величины относительной шероховатости.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дык я ж написал.. Эти цифры - вроде как подписи к линиям. Вторая линия = 10^-2 = 0,01. Третья = 10^-3=0,001. Четвертая 10^-4=0,0001.
То есть это четыре графика на одной таблице. Каждый график для своего соотношения дельта/d. Для промежуточных отношений дельта/d приблизительно интерполируйте. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Хочется поднять тему...
Получили мы Сх, отсюда получили Wm (кПа) Теперь что бы получить ветровую нагрузку на трубу, я умножаю его на диаметр трубы? Просто значения с Вестом не бьют...вот пытаюсь разобраться ) может я не понимаю чего... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
А с чего вы взяли, что размер d в формуле для числа Рейнольдса это диаметр трубы? В СП не уточнено, но мне кажется, что это высота трубы.
Тк d- диаметр сферы - это и поперечный размер, и ее высота. И размер d на рисунке показан вертикальным. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88
|
Нет, потому что если взять две трубы с разными длинами то условия их обтекания будут одинаковыми за исключением эффектов на концах трубы.
Обычно для открытого течения берут размер который параллелен потоку, например для крыла самолета это будет хорда, для корпуса корабля это его длинна по ватерлинии. При внешнем обтекании пограничный слой меняется от ламинарного до турбулентного и соответственно от длинны тела зависит его характер обтекания. Если тело короткое то ПС будет ламинарным, если длинное - турбулентным. Коэффициент трения зависит от режима обтекания. Для плохо обтекаемых тел характерным размером считают размер поперек потока, как и для течения в трубе. Вот если расположить осью по потоку и заварить концы то характерным размером будет длинна трубы. Последний раз редактировалось Alexander_Student, 04.08.2020 в 12:12. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ | avonder | Лира / Лира-САПР | 33 | 21.03.2012 18:28 |
Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2011 16:42 |