Непрочитано 16.05.2021, 11:01 #1
Выбор программы для расчета осадок фундамента всего здания
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Например стоит задача - рассчитать осадки 10-этажного панельного дома на сборном ленточном фундаменте. Выполнять расчет вручную по каждому участки ленты - представляется некорректным, потому что ручной расчет не учитывает взаимовлияние фундаментов. Да и реальная конфигурация ленты всегда далека от простой схемы стандартного ручного расчета. Сейчас для расчета осадок использую Ing+, но эта система все же больше заточена на расчет конструкций, а не на расчеты по грунтам.
Какими программами вы пользуетесь для расчета осадок?
Просмотров: 6865
 
Непрочитано 16.05.2021, 11:10
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


ФОК и Плаксис, имхо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 15:37
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


Вопрос актуален для плохих грунтов или для тяжелых зданий, для которых осадка близка к предельной или разность осадок имеет большое значение. Для большинства реальных зданий достаточно «обычных» расчётов, чтобы оценить, что фундаменты нормативные. Ну или если хочется найти истину, тогда только специализированные геотехнические комплексы.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 16:03
#4
Буряк А.

Человек с пробегом. Инженер.
 
Регистрация: 25.08.2012
Новороссийск
Сообщений: 43
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo


Использую:
  1. Лира-САПР
  2. StarkES
Буряк А. вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2021, 16:21
#5
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,466


SCAD + cross.
Пространство между сборными подушками в основании ("дырки") нужно моделировать пластинами нулевой жесткости с с защемлением в узлах, иначе может не считать осадку (не понимает отверстия в плите основания).
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор программы для расчета осадок фундамента всего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание RaptNurs Лира / Лира-САПР 7 22.12.2017 11:31
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus) matsurik Лира / Лира-САПР 11 09.05.2016 17:36
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания and1 Основания и фундаменты 15 21.08.2014 13:18
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07