Непрочитано 02.06.2021, 16:46 #1
Почему расчет армирования из МКЭ(ING+) не совпадает с расчетом в NormCAD по РСУ из ING+
barmaley_21RUS
 
начинающий расчетчик
 
Волго-Камский макрорегион
Регистрация: 02.10.2020
Сообщений: 15

Вопрос возник по следующей причине - при МКЭ расчете, ING+ v.2020, для некоторых опорных колонн сечением 40*60 см было получено теоретическое армирование в 150 см2. При этом эпюра армирования, имхо, странноватая: внизу - 150 см*, в середине - 20 см2, вверху - 35 см2, колонна длиной 3 метра, перекрытие монолитное безбалочное, здание многоэтажка.
На предмет оптимизации армирования , определяющие РСУ для этого сечения, из отчета ING+, были забиты в NormCAD, задание - расчет колонн прямоугольного сечения по прочности, по результатам выдается процент использования по изгибающему моменту - около 70%.
Получает треть арматуры заложена в запас(и по факту она не вписывается нормально в это сечение) - это я ошибаюсь в задании исходных данных? или какая-то программа? или еще какая-нибудь пока неизвестная мне причина?

ps/ Про всплески писать не нужно, ответ нужен для донесения ГИПу, ему такие понятия недоступны. Ему доступно - раньше же строили и ничего не упало; инвестор обещает покрыть свои расходы за счет его зарплаты; архи и отдел продаж плачутся по потерям продаваемой площади из-за увеличения сечения колонн
Просмотров: 4989
 
Непрочитано 02.06.2021, 17:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
инвестор обещает покрыть свои расходы за счет его зарплаты
Вот это правильно.
В чём проблема? Открываешь СП63 и считаешь на
Цитата:
Сообщение от barmaley_21RUS Посмотреть сообщение
определяющие РСУ для этого сечения
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему расчет армирования из МКЭ(ING+) не совпадает с расчетом в NormCAD по РСУ из ING+

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему при проверке заданного армирования в ЛИРЕ-САПР 2015 (2016) не учитываются коэффициенты условий работы бетона? Aragorn Лира / Лира-САПР 0 25.04.2017 07:47
Расчет в NormCad ATCM Расчетные программы 25 17.11.2014 22:23
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 5 09.11.2012 12:29
Расчет плиты на продавливанивание круглой колонной в Normcad Tippex Конструкции зданий и сооружений 2 25.10.2011 15:38