Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36

Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)

Переделал схемы 2-5.

Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 579
Размер:	31.7 Кб
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 563
Размер:	55.9 Кб
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 1293
Размер:	52.1 Кб
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 594
Размер:	69.5 Кб
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 568
Размер:	71.2 Кб
ID:	240928  



Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Просмотров: 22398
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:34
| 1 #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


1,2 случай - да, в 3 - нет, необходимо защемление в основании, 4 - нет, т.к. нет элемента обеспечивающего устойчивость - необходимо упереться в связевый блок, 5 - нет - см. комментарий к п.4 + необходимо защемление в основании.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:36
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1, 2 - верно.
3 - нет.
Остальное - изменяемая система.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:44
#4
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1, 2 - верно.
3 - нет.
Остальное - изменяемая система.
Спасибо Вам за ответ. Переделал, теперь правильно? Поперечная рама по схеме 1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 (1).jpg
Просмотров: 263
Размер:	46.3 Кб
ID:	240913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 (1).jpg
Просмотров: 275
Размер:	66.7 Кб
ID:	240914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 (1).jpg
Просмотров: 238
Размер:	68.0 Кб
ID:	240915  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:46
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1, 2 - верно.
1 - верно только в случае загружения верхних узлов одинаковыми нагрузками.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Остальное - изменяемая система.
Думаю всё-же, что колонны не имеют прорезных шарниров, а там обычные примыкающие шарниры в распорке. Но автор, конечно, должен уточнить.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 20:47
#6
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1 - верно только в случае загружения верхних узлов одинаковыми нагрузками.


Думаю всё-же, что колонны не имеют прорезных шарниров, а там обычные примыкающие шарниры в распорке. Но автор, конечно, должен уточнить.
Да, я имел ввиду шарниры в распорке.
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 20:48
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


vladiyar, Вы поколение ЕГЭ? Прямо угадкайка какая-то, нонче в школах так учат? Спросили бы «почему?» хотя бы.
1, 2 - верно, 3 - нет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:00
#8
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
vladiyar, Вы поколение ЕГЭ? Прямо угадкайка какая-то, нонче в школах так учат? Спросили бы «почему?» хотя бы.
1, 2 - верно, 3 - нет.
Почему, ведь 3 пример соответствует иллюстрации в учебнике:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев.png
Просмотров: 335
Размер:	11.4 Кб
ID:	240920  
vladiyar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 21:10
#9
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36


Переделал схемы 2-5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 99
Размер:	55.9 Кб
ID:	240921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	52.1 Кб
ID:	240922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 120
Размер:	69.5 Кб
ID:	240923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 110
Размер:	71.2 Кб
ID:	240924  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 21:15
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


vladiyar, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110108 Необходимо разобраться что такое расчетная длина
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 21:36
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Почему, ведь 3 пример соответствует иллюстрации в учебнике:
- текст ещё можно почитать там же.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2021, 22:06
#12
vladiyar


 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vladiyar, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110108 Необходимо разобраться что такое расчетная длина
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 267
Размер:	53.8 Кб
ID:	240930  
vladiyar вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:38
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
0,7 - не верно
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 08:46
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Кажется понял, нарисовал новую схему, посмотрите пожалуйста:
В случае обычных шарнирных распорок, приходящихся в узел связи, для 3-х правых колонн коэффициенты расчётной длины будут равны Мю=1,0 как для верхнего, так и нижнего участков.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:35
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
3 - нет.
Почему эта схема не правильная?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:55
1 | #16
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Почему эта схема не правильная?
ТС отредактировал первый пост после ответа. До редактирования было мю = 0,7, судя по комментарию ФАХВЕРКа
Shtirlic на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:20
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


а что не так с 3 схемой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 274
Размер:	184.2 Кб
ID:	240949  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:46
1 | 1 #18
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что не так с 3 схемой?
ТС правил первое сообщение, поэтому теперь не поймёшь, где, что и как было.
_line вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:48
| 1 #19
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 241


Тема заставила меня понервничать). Смотрю на картинку, вроде, все норм. А старожилы говорят, что не норм
JohnSmith вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 10:59
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
ТС правил первое сообщение, поэтому теперь не поймёшь, где, что и как было.
Я тоже окончательно запутался по какой схеме всё же интересует Мю .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45