| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом?

Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2015, 11:56 #1
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день.
Столкнулись с вопросом определения охранной зоны электрического кабеля который проходит в земле но под водоемом (не на дне и не в слое воды).
Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 24 февраля 2009 года N 160
для подводных кабелей устанавливается охранная зона по 100 м. Для подземных по 2.
Вопрос к какому кабелю относится кабель обозначенный в заголовке тему и какая у него охранная зона:
- подводный по 100м
- подземный по 2м.

Предпологается углубление акватории водоема в зоне прокладки кабеля, и не знаем какую охранную зону для него взять, то-ли 200м, то-ли 2м.
Мы рассуждаем что пока он в грунте охранная зона 2 метра.
Рассудите если кто знает ответ на данный вопрос? может существует нормативное определение подводного кабеля?
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 25.12.2015, 14:00
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Мы рассуждаем что пока он в грунте охранная зона 2 метра.

См. ПУЭ, раздел "ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ", т.е. пункты начиная с 2.3.136. Кабель, заглубленный в дно водоема, считается подводным. Т.к. у вас намечаются дноуглубительные работы, обязательно посмотрите п. 2.3.139

Последний раз редактировалось kp+, 25.12.2015 в 14:08.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 14:34
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитирую постановление, ничего не говорится о том что от поверхности дна в толщу земли.
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

А что от дна и глубже????? получается смотри выше подземная прокладка, поскольку по тексту ПУЭ есть кабеля располагаемые в толще воды и есть заглубляемые в дно.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 21:55
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я не сталкивался, но считал бы как по воде. Где в воде там 100 м, вышел из воды - 2м.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Какая охранная зона водовода? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 5 12.09.2014 06:58
Охранная зона промышленного водопровода Д=900 piu_piu Инженерные сети 4 04.03.2014 16:35
Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции Protoasicrit Прочее. Отраслевые разделы 2 16.12.2012 14:00
Охранная зона и СЗЗ водопровода h-k Прочее. Архитектура и строительство 3 16.04.2011 22:15