посчитал, различия не большие, у меня не 200 метров здание, вполне обычные 50 метров
вот и хотелось бы получить правильное прочтение нормативных документов, а то в них все в кашу написано - типа учитывать нужно все нагрузки, но по ситуации, а по какой это вы сами решайте, но если что в любом случае вы что-нибудь неучли. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324
|
В среднем пульсация увеличивает статический ветер в 1.5-2 раза. В докомпьютерную эру высотные сооружения типа башен, труб упрощенно считали увеличивая усилия в 2 раза от ветровой нагрузки. Не смотря на актуализацию и усложнения, современный СП предлагает решать все ту же задачу по нахождению "своего" значения для сооружения на интервале 1.5-2. Вот из этого и исходите.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 30.03.2021 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807
|
какой смысл гадать сколько весит домик с обитателями, всё одно этого никто не знает точно. отсюда логично нас толкают к вилке значений(на всякий случай) или к обоснованию нашего мнения( "Допускается..." )
от экспертизы было замечание, что массы не такие...только прочитав тему дошло, что имелось в виду. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Задавать ли се3 жилого здания? Ветровая нагрузка | radistMorze | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 02.02.2018 11:02 |
Нужно ли задавать перегородки в подвале? | OZDO | Мономах | 12 | 04.10.2012 17:24 |
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? | depak | Расчетные программы | 43 | 15.04.2011 14:56 |
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов | Малика | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 10:12 |