| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.

Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2021, 23:40 #1
Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.
Nonickname
 
Регистрация: 12.09.2021
Сообщений: 4

Добрый вечер, имеется небольшой жилой дом 6*6 на ленточного фундаменте, этот дом охватывается с трёх сторон пристройкой на свайно ростверковом фундаменте.
Подскажите пожалуйста правильный ли конструктив предложил проектировщик?
Заанкерить ростверк 4 прутками 12 арматуры в старую ленту на 50-60 см, при этом проложить место примыкания фундаментов эппс для компенсации теплового расширения.
Я совсем не профессионал, но мне кажется что если арматура будет 5 см вне бетона, то она при посадке начнет просто на изгиб работать и какой тогда вообще от неё толк? Я думал может просто деформационный шов оставить, но по проекту ростверк заглублен частично в землю, но при этом лежит на 10 см ппс 14. Получится просто что часть ростверка от шва до сваи просто висит без всякой опоры, а это метр от центра сваи. Подскажите пожалуйста возможные решения.
Просмотров: 1369
 
Непрочитано 13.09.2021, 09:13
| 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Чертежи фундаментов и всего дома, геология, регион строительства.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 13.09.2021, 09:30
| 2 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Nonickname Посмотреть сообщение
Заанкерить ростверк 4 прутками 12 арматуры в старую ленту на 50-60 см, при этом проложить место примыкания фундаментов эппс для компенсации теплового расширения.
Я совсем не профессионал, но мне кажется что если арматура будет 5 см вне бетона, то она при посадке начнет просто на изгиб работать и какой тогда вообще от неё толк?
логика в этом рассуждении есть
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:18
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от Nonickname Посмотреть сообщение
Получится просто что часть ростверка от шва до сваи просто висит без всякой опоры,
Если пояс по сваям рассчитан как высокий ростверк, т.е. вся нагрузка передается на сваи, то ничего в этом страшного. Связь с деформационным швом здесь вроде бы никакая.
Цитата:
Сообщение от Nonickname Посмотреть сообщение
Заанкерить ростверк 4 прутками 12 арматуры в старую ленту на 50-60 см, при этом проложить место примыкания фундаментов эппс для компенсации теплового расширения
Арматура будет воспринимать тепловые расширения наравне с эппс, типа жёсткость-деформативность одинакова у них? А разность осадок, ну если будет, приведет к зависанию пристройки на этой самой арматуре, и она или прилегающая кладка это выдержат? По мне - чисто для успокоения эти мероприятия. Сложная наука эта ПГС, оттого лицезрение оттреснутых пристроек не редкость )
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 12:00
#5
Nonickname


 
Регистрация: 12.09.2021
Сообщений: 4


К сожалению геологии нету, песчаная почва дальше глина твердая с песком. Вся округа строилась с советских времен пол метра лента даже без арматуры)) но как не странно все стоят и не лопаются. Дом 1 этаж из газоблока весь, цоколь будет подниматься красным кирпичом до уровня существующего дома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2021-09-13-11-55-56-864_com.google.android.apps.docs.jpg
Просмотров: 76
Размер:	117.0 Кб
ID:	240618  
Nonickname вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 13:20
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Из чего стены существующего дома? Какая длина свай? Разница отметок подошвы ростверка и подошвы фундамента существующего дома? Толщина слоя почвы? Регион строительства? Почему решили делать свайный фундамент вместо ленточного?
Offtop: Что же из всех надо клещами информацию вытягивать?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 18:16
#7
Nonickname


 
Регистрация: 12.09.2021
Сообщений: 4


Стену существующего дома это пеноблок
Длина свай 1.5 метров регион Орловская область
Толщина слоя почвы непонятна, сантиметров 40 может, сложно назвать эту серую песочную массу почвой)
Ростверк решили потому что дешевле классической ленты, мзлф не стали потому что конские ценники на утеплители плюс мероприятия по дренажу, по подушкам показались неоправданно сложными, мечта это плита, но она невозможна из-за сильных перепадов высот по пятну застройки, примерно метр. По поводу разниц высот подошв фундаметно тоже не все однозначно, из за разниц высот существующих углов уже стоящего дома, везде по-разному, но в среднем во всех четырёх точках сопряжения нижние два прутка арматуры входят в то место где должны быть верхние пруты в существующем фундаменте. Дальше старый фундамент поднят над землей цементными блоками, а дальше красный кирпич

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вот фотоодного из примеров где будет шов. Вообще старый фундамент вылит просто в траншею без опалубки просто в ровень с землёй и далеко не факт что там вообще есть металл в нём) но как ни странно домику лет 8 и он не имея отростки и прочих необходимых вещей не потрескался.
Nonickname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 18:30
#8
Nonickname


 
Регистрация: 12.09.2021
Сообщений: 4


Вот фото

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Если пояс по сваям рассчитан как высокий ростверк, т.е. вся нагрузка передается на сваи, то ничего в этом страшного. Связь с деформационным швом здесь вроде бы никакая.
Я просто как человек далекий от теории боюсь что кусок ростверка от центра сваи до деформационного шва без какой либо связи к старому фундаменту просто отломается под весом стен, было б там 30 см я бы не парился. НО и понимаю что связыать жестко арматурой тоже нельзя)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2021-09-13-18-26-56-162_com.miui.gallery.jpg
Просмотров: 57
Размер:	125.2 Кб
ID:	240627  
Nonickname вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребят подскажите, правильное у меня видение при работе со слоями в AutoCAD Harenko.ilya AutoCAD 10 23.08.2020 19:23
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента Zeliboba555 Основания и фундаменты 214 14.05.2019 17:02
Подскажите правильное оформление узла соединения частей составной балки Alexander020577 Металлические конструкции 9 16.07.2018 10:20
Обосновано ли упрощение гидроизоляции фундаментов, подскажите? б@кены4 Основания и фундаменты 48 17.03.2011 10:17
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34