| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2021, 20:27
Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39

Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)

Переделал схемы 2-5.

Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 581
Размер:	31.7 Кб
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 564
Размер:	55.9 Кб
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 1295
Размер:	52.1 Кб
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 595
Размер:	69.5 Кб
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 570
Размер:	71.2 Кб
ID:	240928  



Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Просмотров: 22448
 
Непрочитано 25.09.2021, 22:47
#61
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы не торопился с выводами
Да я и раньше замечал расхождение с иноземцами по этому вопросу. Вот картинка из "Руководства по Еврокодам" МИСИ, где они ссылаются на п. 4.7.3 британских норм BS 5950. Отличие от привычных нам коэффициентов бросается в глаза.

Но, даже здесь для нашего случая стоит твёрдая эйлеровская единица.
То же самое показывает и Лира. В прилагаемой задачке в обозначениях таблички из #38 имеем: a=0.1м, L=10м. Программа посчитала Lef=10.101м, Lef/L=1.0101~1, чтд.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длины по BS 5950.png
Просмотров: 282
Размер:	171.0 Кб
ID:	241090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длина по Лире.png
Просмотров: 136
Размер:	97.0 Кб
ID:	241091  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 25.09.2021 в 23:09.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 11:57
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Да я и раньше замечал расхождение с иноземцами по этому вопросу. Вот картинка из "Руководства по Еврокодам" МИСИ, где они ссылаются на п. 4.7.3 британских норм BS 5950. Отличие от привычных нам коэффициентов бросается в глаза.
Да, картинки странноватые, хотя для закреплений без податливостей имеются строгие аналитические решения. Возможно там написано, что такие значения рекомендуется применять на практике для учета неких неопределенностей в реальных закреплениях?

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Но, даже здесь для нашего случая стоит твёрдая эйлеровская единица.
То же самое показывает и Лира. В прилагаемой задачке в обозначениях таблички из #38 имеем: a=0.1м, L=10м. Программа посчитала Lef=10.101м, Lef/L=1.0101~1, чтд.
Наверное, верно. У Лейтеса тоже очень похоже на единицу (у меня плохое качество скана)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 12:12
#63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 13:52
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
Есть особый случай потери устойчивости (точнее положения в пространстве), при котором стержень "ложится" из-за податливости опор, оставаясь при этом прямым (СП 294.1325800.2017, таб. 24 последний случай VIII). Здесь Мю может быть от единицы до бесконечности. Расчёт на устойчивость при этом нормы предлагают условно выполнять в общем порядке. Спорить об этом очередной раз не буду - ищите тему, а то и несколько, уж не упомню.
А вот путать двухшарнирый стержень со стержнем с промежуточной опорой не стоит, тут в пределах могут быть неочевидные вещи как Мю=0,7 для двухпролетной стойки с бесконечно малым верхнем стержнем (последняя строка в представленной иностранной табличке).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:00
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
из-за податливости опор
- это для расчёта опор, а не стержня. Вычислять свободные длины для такого случая - великая глупость/заблуждение.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
неочевидные вещи как Мю=0,7 для двухпролетной стойки с бесконечно малым верхнем стержнем
- что неочевидного? Верхний стержень нулевой длины даёт жёсткую заделку (вернее жёсткий к моменту ползун) для смежной ненулевой длины. Отсюда и стандартные 0,7.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2021 в 14:24.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:07
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вычислять свободные длины для такого случая - великая глупость/заблуждение.
И тем не менее нормы именно это нам предлагают, не выделяя этот случай из общего порядка. На этом у меня по этой теме всё. Нет, могу ещё порекомендовать почитать Лейтеса. Вот теперь точно всё .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2021, 14:19
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И тем не менее нормы
- на заборе тоже написано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:36
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Как вы всё усложняете....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 09:57
#69
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


а как вы Мю связей определяете в 4 и 5 ой схемах ?
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 12:43
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
а как вы Мю связей определяете в 4 и 5 ой схемах ?
Если распорка представляет собой единый стержень от колонны до колонны, то расчётная длина раскосов равна расстоянию между точками пересечения элементов (Мю=1). В противном случае - согласно пункту 10.1.3 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 13:02
#71
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Возможно там написано, что такие значения рекомендуется применять на практике для учета неких неопределенностей в реальных закреплениях?
Таки да.
Вот, что пишут об этом в том же "Руководстве по Еврокодам" МИСИ:
И можно бы с ними согласиться. Но, не хочется. Там ведь приведены простейшие схемы, где к теоретическим значениям расчётных длин добавлены какие-то среднепотолочные поправочные коэффициенты, учитывающие эту податливость. А если у нас чуть более сложная схема, и мы подключили подсистему "Устойчивость", тогда как?
Offtop: Думаю, как всегда. Получили расчётную длину, округлили её вперёд до ближайшего нолика, и ну их, этих британских учёных.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длины по BS 5950 1.png
Просмотров: 79
Размер:	590.3 Кб
ID:	241120  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 13:16
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это не объясняет мю=1,1 для двухшарнирного стержня.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 15:00
#73
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда у двухшарнирной стойки может быть нечто отличное от единицы? Удивляет, что об этом ещё рассуждают.
Offtop: Видимо британские учёные определили природу происхождения Рязанского шарнира
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 15:58
#74
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


В чем отличие схемы 4 от схемы 5?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2021, 16:52
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Видимо британские учёные определили природу происхождения Рязанского шарнира
У британских ученых, как раз, все нормально для шарнирно опертого стержня: мю=1. А вот в таблице непонятного происхождения из поста №38, скорее всего, опечатка для случая a/L=0.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
В чем отличие схемы 4 от схемы 5?
Отличий нет. У ТС неправильно проставлены расчетные длины.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 02:38
#76
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Как вы всё усложняете....
Это не усложнение, это уточнение. И мы не виноваты, оно так получилось. Когда есть программа - кнопочки как-то сами нажимаются. Вот, например, влияние галочки "учет сдвига" на ответ (40К1, L=10м, a/L=0.01):
Легким щелчком мышки мю меняется с 0.70 на 0.87, что соответствует полуторному падению несущей способности. А была бы длина 2.5м - было бы и все два раза. Галочка в программе включена по умолчанию. Кто галочку не снял - у тех не в сопромат мю будет. Надо ли ловить блох, когда еще тараканы не кончились?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 315
Размер:	70.3 Кб
ID:	241139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 313
Размер:	71.2 Кб
ID:	241140  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.09.2021 в 02:11. Причина: Исправил - a/L = 0.01
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2021, 16:21
#77
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Легким щелчком мышки мю меняется с 0.70 на 0.87
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что-то не то.
У меня лёгким движением мышки мю изменилось на 2.167%. На левой стойке 40K1 сдвиговая жёсткость не учитывается, на правой учитывается. Разница, конечно, есть (не ждал), но не на 25%, а так-сяк, не слишком принципиально. Может не те у меня условия закрепления?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длина по Лире 2.png
Просмотров: 56
Размер:	71.8 Кб
ID:	241189  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2021, 02:52
#78
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Может не те у меня условия закрепления?
Я опечатался, a/L у меня 0.01, а не 0.1. Колонна 10м, и 0.1м хвостик сверху. Интересно было посмотреть, "к чему сходится возле нуля".

Закрепления:
  • Снизу неподвижный шарнир - связи XYZuZ (все линейные и поворот вокруг собственной оси)
  • В двух узлах сверху подвижные шарниры - связи XY .
  • В промежуточных узлах - X (В Лире может быть и Y, смотря как она оси ставит). Я искал длину в плоскости стенки, так что из плоскости стенки все закреплено. Форма потери устойчивости - вдоль стенки.
Другое дело, что при таких длинах жесткое закрепление уже не получится обеспечить физически - при малом плече там потеря устойчивости даст слишком большие усилия от момента в "заделке", и узлы со связями своими податливостями всю теорию испортят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD.png
Просмотров: 243
Размер:	58.6 Кб
ID:	241207  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:12
#79
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Посчитал всё же я эту задачку по Лире.

Разница к расчётной длине +10,81%, что даёт разницу в критической силе 22,8%. Не так уж мало. Но, тут, я согласен, схема слегка выходит за пределы здравого смысла. Две неподвижные опоры, между которыми 100 мм, не каждый день встречаются в реальных конструкциях. (Разве что, консоль в кирпичной стене, но там N=0 и L<<10 м). При таком раскладе поперечная сила действительно должна сыграть свою роль. Мышка бежала, хвостиком махнула, и конструкция развалилась. В реальных схемах не стоит, пожалуй, делать такие фокусы.

Кстати, в той табличке, из-за которой весь сыр-бор, сдвиговая жёсткость не учитывается, о чём свидетельствует Lef/L=0.72 при a/L=0.1, иначе было бы 0,738.

P.S. Нубий-IV, что у вас за программа (ну, кроме SCADa)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 2.png
Просмотров: 22
Размер:	61.4 Кб
ID:	241325  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 01.10.2021 в 15:19.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:44
#80
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Посчитал всё же я эту задачку по Лире.

Разница к расчётной длине +10,81%, что даёт разницу в критической силе 22,8%. Не так уж мало. Но, тут, я согласен, схема слегка выходит за пределы здравого смысла. Две неподвижные опоры, между которыми 100 мм, не каждый день встречаются в реальных конструкциях. (Разве что, консоль в кирпичной стене, но там N=0 и L<<10 м). При таком раскладе поперечная сила действительно должна сыграть свою роль. Мышка бежала, хвостиком махнула, и конструкция развалилась. В реальных схемах не стоит, пожалуй, делать такие фокусы.

Кстати, в той табличке, из-за которой весь сыр-бор, сдвиговая жёсткость не учитывается, о чём свидетельствует Lef/L=0.72 при a/L=0.1, иначе было бы 0,738.

P.S. Нубий-IV, что у вас за программа (ну, кроме SCADa)?
Почему сразу 100мм? Вот для случая когда сверху a=990мм, снизу L=20000мм на миниатюре, тогда по правилам округления из школы a/L будет равен 0 и это часто встречающееся решение во всяких навесах.
Тот же случай когда "a" выступает в роли консоли - отношение a/L=0 при a=990мм и L=20000мм.
Нарисовано плохо, так как у меня нет чертежных программ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткий сверху2.PNG
Просмотров: 48
Размер:	9.7 Кб
ID:	241336  

Последний раз редактировалось КПИ, 01.10.2021 в 15:50.
КПИ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45