| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия

Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2012, 01:41 #1
Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Можно ли исключительно конструктивными мероприятиями (подушка из ПГС, заспка пазух ПГС) избавится от сил морозного пучения при такой ситуации?
Ленточный фундамент T -образные считается как анкер?
Вертикальной нагрузки крайне мало. Глубина промерзания -1,2м, УГВ -0,6.
Просмотров: 3904
 
Непрочитано 25.04.2012, 03:46
#2
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Дополнительно сделайте дренаж вокруг сооружения.
Тютюновым предлагался метод изоляции массива грунта вокруг столбчатого фундамента (кстати, есть ли возможность перейти на столбчатые фундаменты- как мероприятие) путем устройства барьера из пленки с кремнийорганической смазкой...но, это было давно.....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 13:01
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дренаж не получится. Фундамент на половину в воде.
С фундаментом разобрался. Нашел нужные отписки в литературе.

Последний раз редактировалось Yuzer, 25.04.2012 в 22:48.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 08:37
#4
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дренаж не получится. Фундамент на половину в воде.
С фундаментом разобрался. Нашел нужные отписки в литературе.
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на литературу, где Вы нашли эти "отписки". Спасибо.
Svolo4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 20:21
1 | #5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


"Пособие (к СНиП 2 02 01-83) Проектирование оснований и фундаментов"
Начиная с п. 2.130.
Есть еще "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" 1979г.
Точно уже не скажу как я разобрался...
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высокий УГВ и морозное пучение. Конструктивные мероприятия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высокий УГВ. Можно ли обойтись без водопонижения? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 55 15.02.2022 11:59
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение B@tman Основания и фундаменты 22 13.08.2010 13:12
морозное пучение на плитный фундамент rualex Основания и фундаменты 21 26.02.2010 19:36
Морозное пучение RomanSh Прочее. Архитектура и строительство 37 03.08.2006 20:52
Морозное пучение грунтов Гоша Основания и фундаменты 36 21.03.2006 02:58