24.04.2013, 04:33 | #1 | |
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6701
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Скорее всего пустотки. Нагрузку по идее должны держать не менее 300кг/кв.м если в хорошем состоянии. Если казармы заброшены бетон в плитах может быть карбонизирован или иметь ещё какие-нибудь повреждения. Ещё и рубить по месту нужно. Не проще ли вам плиту по профлисту залить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вы главное предварительно напряженные (длиной более 4,2 м) не режьте (ну хотя бы без расчета).
Насчет несущей способности плит - минимально я думаю для плит с круглыми пустотами (при нормальном состоянии) принимать не более 400 кг/м2, отсюда вопрос - а перегородки у вас не из кирпича случаем будут? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Я немного вдавался в расчёты плит, и понял так, что если в плите арматура (а не натянутый трос), то её можно безболезненно обрезать. Если в плите натянут трос, то понятно что обрезав край, обрежешь и зафиксированный с торца трос, поэтому резать нельзя. А если плита с арматурой, натянутой или нет не важно, то почему не отрезать, длина уменьшится, нагрузка на плиту уменьшится (т.е. при тех-же нагрузках, напряжения в плите будут меньше за счёт уменьшения длины). Есть один только момент с обрезанием по длине, вроде в плите по краям есть закладная арматура именно для торцов, но выпускают же плиты (которые отливают длинной палкой и режут в нужный размер), которые без этой дополнительной арматуры. Мне всеравно резать придётся, у моего дома стены круглой формы, прямую плиту точно не положишь. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
по серии, плиты идут предварительно напряженные. Неизвестно правда какого года постройки казармы... если раньше 70-го то плиты там помощнее должны быть чем по текущим сериям...
уважаемый самостроитель, не играйте с судьбой... угол срезать небольшой, по длине немного отпилить это можно с пустотками вытворить, но при условиях что это выполнит человек знающий как сработает плита.... а располовинить да еще и спилить по окружности угол это верх некомпетентности... на таких участках заливаются монолитные плиты, это вам любой грамотный конструктор скажет... В пустотках на приопорных участках ставиться поперечная арматура, и ставиться не просто так, так что и по длине плиту отпиливать нужно без фанатизма, а лучше вообще не трогать. По вопросам вашим.... посмотрите хотя бы серии 1.141 Последний раз редактировалось mix231, 24.04.2013 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Что то новое в строительстве? На заводе в форме под 12-и метровую плиту можно залить какую угодно! Но то на заводе а не на стройке вы будете ее резать! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
В этих плитах скорей всего нет закладных, т.к. не известно какая будет длина готовых плит В моём районе есть плиты перекрытия длиной только от 5,9м до 6,3м. Других плит НЕТ, а мне нужны от 4-х до 5,1м. Заводов расположенных рядом и изготавливающих плиты перекрытия нет. Весь народ покупает то что есть (б/у) и отпиливает в свои размеры. Стоимость плиты 6мх1,5м б/у около 8-ми тысяч, новая в ближайшем городе, где их производят стоит около 12-ти тысяч, если добавить еще доставку, то выйдет не меньше 15-ти тысяч. Я уже думал купить б/у металлоформу, чтобы сделать себе плиты самому, но доставка формы выходит очень накладной, доставка выйдет дороже самой б/у металлоформы. Специально изучал процесс изготавления плит перекрытия, с натяжением арматуры, и т.д.. Отливать монолитные перекрытия не хочу: во первых - это дороже пустоток, как минимум раза в полтора, без учёта техники, опалубки, ...; во вторых - это очень трудозатратно, я уже поработал с арматурными и бетонными работами, знаю что это такое; в третьих - местный завод выпускающий бетон производит бетон не качественнее того, который я делаю на бытовой бетономешалке прямо на стройке. Прочность бетона проверяла лаборатория, они и сказали какой бетон выпускают на местном заводе; Последний раз редактировалось Владимир_2013, 25.04.2013 в 01:46. |
|||
|
|||||||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
А это вообще как? Это же не колбаса! Режете вы когда ее - когда бетон застынет? Дайте пожалуйста ссылку на такую технологию - никогда не слышал о такой!!?? А если какой нибудь клоун захочет отрезать от нее кусочек метров так 36 - она потянет? А армирование какое? Блин я не представляю какие домкраты должны быть на заводе что бы после вибрирования и частичного застывания бетона вытащить из плиты формообразователь-трубу длиной 90 м! Это что длина цеха как минимум 180 м? А главное зачем? 90 м! Я в шоке! Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Короче завязывали бы вы с экспериментами! Лили бы себе уже монолит, а то не дай бог что случиться! |
||||||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Про домкраты, вибраторы и т.п. я знаю, и не раз уже покупал их и использовал. Пустотных плит перекрытия я конечно не делал, но монолитные перекрытия делал. Что не нравится в монолите так - большой расход арматуры, и большой вес бетона, много трудозатрат. Лаборатория (которая проводит проверки любых ЖБИ, цементов и прочего) проводила испытания моего бетона. Мне было интересно, а правильно ли я делаю бетон, и как оказалось правильно. По началу народ из лаборатории тоже посмеивался, что будет сейчас не бетон а тока название, а после испытаний смеха больше не было, прочность моего бетона была М350, там где делал поначалу (основная часть бетонных работ) и М200 там где у меня были сомнения на счёт качества инертных. А Вы Alex_26 видели как делают пустотки? Я пока собираюсь покупать готовые пустотки и обрезать лишнее, монолитить я точно не буду. Пока не видел ни одного дома (ИЖД) разрушевшегося из-за отпиленных плит. Хотелось бы конечно новые плиты и в нужный размер, мне как раз стандартних длин и подошли-бы, кроме парочки плит, в районе круглых стен, только как всегда всё решают деньги, а точнее их недостаток. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Владимир_2013! Спасибо за ссылку! Поиском потом нашел много инфы про эти плиты! Обалденная штука, ни разу таких не видел (у нас в глухой тайге, а может просто давненько не бывал на стройке и на заводе)!
Теперь по порядку! В начале темы вы написали про плиты с казарм - так понимаю что казармы раз их разбирают старые, технология по непрерывному формованию - новая! Навряд ли на разбираемых казармах применены плиты по серии ИЖ. Это не одни и те же плиты, что в серии 1.141! То есть предполагаю что к вашему вопросу метод непрерывного формования не подходит никак! Косвенно можно проверить плиты по форме пустот - в 1.141 они круглые а в серии ИЖ вроде тоннеля какого то (хотя для справедливости надо сказать что поиск выдает и круглые пустоты у плит непрерывного формования), и по наличию пиленного торца у плит серии ИЖ. Распил плит ИЖ ведется на заводе - и в серии имеется ряд ограничений и уточнений по работе предварительно натянутой проволоки при этом - в общих словах: очень осторожно и с проверками! При разбивке на стройке я думаю что эти условия не выполнятся, вследствии чего велика вероятность потери предварительного натяжения - осторожно! Поздравляю! Теперь осталось дело за стабильностью результатов! Как раз видел - но старую технологию - в форме и длиной до 12 м. Такую как вы дали - нет не видел! Цитата:
Цитата:
Тем более при собственном бетоне вам путь в монолитное домостроение! |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62
|
Хех плиты которые "режутся палкой" имеют другое армирование, отличающее от тех которые формируют по одной.
Оффтоп: был у меня одын учитель, который привил правило: не резать плиты поперёк, только вдоль,(конечно же это не относится к плитам, которые на заводе "режутся палкой"). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2013
Сообщений: 8
|
Про плиты изготавливаемые непрерывным формованием я упомянул для того, что в этих плитах уверен на 99,9% нет закладных изделий, которые должны быть в районе мест опирания плиты. Там как я понимаю (утрированно конечно): смазали длинную форму, натянули подольную "силовую" арматуру, наверно по ходу движения вложили сетку в верхню часть плиты (должна быть эта арматурная сетка, без неё ни как), и из машины, которая формует плиту сформировали "тело бетона", в нём сразу сформировали пустоты. Получается что эти плиты работают без закладных изделий, хотя я бы хотел их иметь в плите, не просто так их закладывают в плиты, изготавливаемые по старой технологии. Читал про ограничения тех длинных плит, вроде как использовать в домах не выше 3-х этажей, и прочее. У меня только два этажа.
Если взять "обычную" старую пустотную плиту, с "обычной" ребристой арматурой, обрезать аккуратно край, врят-ли арматура ослабнет, ну не может ребристая арматура срезать бетон, который в рёбрышках арматуры. А есть кто-нибудь на сайте кто резал пустотные плиты? интересует именно отрицательные стороны с практической стороны. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Да я и резал (точнее разбивал) но это были не преднапряженные! Насчет непрерывного формования - да там нет фиксаторов напрягаемой арматуры (сам в шоке!) но там есть жесткие ограничения по проскальзыванию проволок на торцах плиты - не более 0,7 мм с каждого торца (серия ИЖ 738) а если более, что плиту бракуют? (не знаю). Там еще сказано что на заводе выкидываю по 0,5 м плиты с каждого торца дорожки формовочной - дескать там арматура все равно не работает контролируемо!Очень много ограничений по применению, качеству бетона, недопущению трещин! Такое ощущение что очень капризные плиты! Как вы будете все это контролировать на стройке? (если предположить что у вас будут именно плиты ИЖ) К серийным напряженным плитам все это относится но в меньшей степени! Но их резать вовсе нельзя (на стройке)!
Серия это не предусматривает а брать на себя однозначную гарантию работоспособности такой плиты после "обрезания" я думаю ни один проектировщик не станет! То есть вы делаете это на свой страх и риск! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Да вон и в этих непрерывного формования тоже трос может быть! Финская технология! (вроде написано)
"а продают у меня пустотки только длиной около 6-ти метров, получается все эти плиты напряжённые?" Тут не все так просто. Я краем уха слышал что у нас на заводе - завод занимается самопальством! То есть эти умельцы сами пересчитали предварительно напряженные плиты под обычную арматуру - ну да - получилось в каждом ребре по 28-ой! Но зато с преднапряжением не парятся! Но позиционируют они их как серийные преднапряженные! Уж как они их пересчитывали и все ли учли - Бог им судья! Но опять же это в современных реалиях - в условиях оскалившейся рыночной экономики - что было на ваших казармах - кто его знает? Может стройбат вообще по месту лил сплошные не пустотные! Смотрите на торцы плит - у серийных должны быть оплавленные торцы арматуры по нижнему краю - при отрезке преднапряженной арматуры остаются блямбы такие! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Тиберий, 29.04.2013 в 08:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Прогиб плиты перекрытия | Hello | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.03.2010 23:08 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |