Значение предела огнестойкости для ж/б плиты
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 2075
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
мы за такие расчёты денег просим.
делать за спасибо на форуме как-то не интересно но подскажу - расчёт по СТО можно сделать в нормкаде (с модулем расчёта по СТО) п.с. там же, кстати, и пример расчёта есть |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
да чего не понятно-то:
1. считаете расстояние до центра тяжести растянутой арматуры 2. по графикам определяете температуру арматуры в зависимости от расстояния и времени пожара 3. по ещё одному графику считаете коэф-т к расчётному сопротивлению (для второй группы ПС) арматуры 4. считаете плиту как обычно на нагрузки (для 2ПС) и на характеристики материалов с учётом снижения прочности арматуры всё |
|||
|
|