| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Значение предела огнестойкости для ж/б плиты

Значение предела огнестойкости для ж/б плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2013, 17:08 #1
Значение предела огнестойкости для ж/б плиты
zyama1985
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27

Экспертиза просит указать значение предела огнестойкости для ж/б пилты перекрытия, и указать обеспечивается ли он принятой конструкцией в 120 мм.
Сечение перекрытия во вложении. Диаметр арматуры 10 мм с шагом 200. Здание АБК.
Хотел своими силами расчитать по СТО 36554501-006-2006, но не разобрался. Уважаемые проектировщики, прошу вашей помощи. Заранее благодарю

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
1.dwg (1.21 Мб, 1030 просмотров)


Последний раз редактировалось zyama1985, 06.05.2013 в 17:21.
Просмотров: 2075
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:12
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


мы за такие расчёты денег просим.
делать за спасибо на форуме как-то не интересно

но подскажу - расчёт по СТО можно сделать в нормкаде (с модулем расчёта по СТО)
п.с. там же, кстати, и пример расчёта есть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 17:14
#3
zyama1985


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27


я не расчитать прошу, а помочь разобраться
zyama1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:17
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от zyama1985 Посмотреть сообщение
я не расчитать прошу, а помочь разобраться
в СТО исчерпывающая информация. вопросы?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:20
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
вопросы?
Ни черта не понятно! :-)))))))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:23
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да чего не понятно-то:
1. считаете расстояние до центра тяжести растянутой арматуры
2. по графикам определяете температуру арматуры в зависимости от расстояния и времени пожара
3. по ещё одному графику считаете коэф-т к расчётному сопротивлению (для второй группы ПС) арматуры
4. считаете плиту как обычно на нагрузки (для 2ПС) и на характеристики материалов с учётом снижения прочности арматуры
всё
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:24
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Куда денюжку переводить-то?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 17:29
#8
zyama1985


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 27


Что значит двойное армирование, при котором по формуле 8.13 вычисляется критическое значение коэффициента условий работы? Это поперечная и продольная рабочая арматура или армирование сверху и снизу (т. е. сжатой и растянутой зоны бетона)
zyama1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 17:37
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


сильно не вчитывался, но судя по формулам - "двойное армирование" - если есть сжатая арматура.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Значение предела огнестойкости для ж/б плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б плиты опертой по контуру. Sanechek Железобетонные конструкции 14 02.12.2012 14:28
Расчет ж/б плиты на металлических балках mrpic SCAD 4 24.08.2012 09:38
К какой серии относятся ж/б плиты типа ТТ msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2012 23:36
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23