| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.11.2016, 16:06 | #1 | |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 4882
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
ну если честно, да. не надо усложнять себе работу, придумывая сложные варианты - это никто не оценит.
Цитата:
Цитата:
сборная что ли? опять же вопрос, чем защемляете? |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Спасибо за внимание к теме.
Перекрытия не трогаем никак. Слева опирается плита, минус 140, доступная глубина заделки 240 мм, со стороны проема желательно утеплить балку от промерзания итого остаётся пускай 340 мм. 1. Защемление в кладке, на металлическую балку можно наварить сверху и снизу пластины, на последнем этаже над балкой 3 м кладки плюс крыша. Я так понимаю со скрытой ж/б дурацкий вариант, толщина балконной плиты всего 100 мм? 2. Естественно защемление, опять же в кладке плюс со стороны проема анкеровкой к внутренней перемычке за выпуски арматуры. 3. Да, сборняк. Защемление по одной стороне в кладке на глубину 340 мм (по серии) плюс анкеровка за закладные к выпускам внутренней перемычки, по сторонам от проема по серии необходимо по 500 мм защемления в кладку, у меня не хватает для плиты 2690 при проеме 1900 получается, грубо по 395 мм по сторонам, точнее 260 мм с левой стороны и 530 справа, стены уже выложены в левую стенку балконной плитой залезть не получится и можно ли? Пока писал засомневался, что анкерить к перемычкам при такой толщине стены вообще имеет смысл, добавить вес перемычки и все, справедливо может для более толстых стен, где добавится вес кладки над перемычкой,, подскажите? Можно ли взять балконную плиту по серии шире и одним концом загнать ее в кладку слева? Тут ещё один момент нарисовался, в другом месте, точнее все остальные балконы, не получиться заанкерить по серии на глубину 340 мм в кладку, с другой стороны на 120 опираются плиты перекрытия, мои от стены 260 мм, в той же серии есть плиты для, я так понимаю для панельных домов, там глубина заделки допускается 240 мм, для кирпичных они применимы, если обеспечу по смятию кладки? Есть ещё один кардинальный вариант, убрать балконы вообще при таком случае, но там заказчик, там бюджет, там переселение, нужны очень веские основания и такой расклад крайне не желателен. Надеюсь на вашу помощь, она мне очень нужна. Стройка идёт параллельно по пд, балконные плиты первого этажа уже смонтированы как есть "из коробки" местами для проёма 1900 поставили балконные длинной 2390 из той же серии глубиной в кладку на 260, чета ребята вообще бесстрашные. Что делать-то, сносить смонтированные плиты или усиливать, проектуха наша, рабочки не было.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
С одной стороны она защемлена будет нормально, в углу, противоположном от свободного, защемление есть. Защемление по длинной стороне не нужно для того, чтобы удержать её от опрокидывания. Мне кажется, вариант с монолитной плитой оптимальный тут.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
по выложенным картинкам я не понял, чем она будет защемлена? тут ведь шарнирное опирание не катит...
Цитата:
не надо трогать перекрытие, нужно им обеспечивать защемление балкона, сомневаюсь, что это получится сделать кладкой. опять же, откуда нам знать, в каком уровне перемычки? они сразу под балконом? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
обычно анкера балконных плит заводят под другие плиты для пригруза. |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Вот по первому варианту с металлической балкой
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот и я не пойму, почему балконные плиты по серии при заделке в кладку на 340 - обеспечивается защемление, а металлической (ж/Б) балке при заделке в кладку на 340 защемления не обеспечим?
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- Dedmorozzz, у балконных плит довольно небольшая нагрузка и она распределена и там еще арматуринки какие-то куда-то привариваются. |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Еще вариант со сборняком, принимать армирование по серии как для плиты ПБК 33.12-5а с уменьшением длины плиты до 2700 мм и введения дополнительного поперечного армирования в доп полке по расчету на наклонную трещину,
Заделать в кладку с одной стороны короткую сторону балконной плиты по серии можно? мм на 240? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
подняться не может, а повернуться? интересно было бы проверить, но мне кажется при такой схеме прогиб перемещение свободного угла будет очень большим. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, различай "ц.т. самой плиты" и "ц.т. суммарной нагрузки от веса плиты и всего, что на ней стоит". На внутреннем углу в этом случае стоит стена. замурованный в кирпич узел повернуться? куда? А это уже полностью зависит от жесткости самой плиты. |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Ребят подскажите что делать с уже смонтированными балконными плитами первого этажа, опирание по 260 мм от краев проема, глубина заделки на 260 мм т.е. вся плита держиться на двух пятаках кладки 260х260 мм. Первый этаж обойдётся без балконов? Есть вариант уменьшить проем, но думаю архитектора по освещенности и инсоляции не рады будут! Проем уменьшать нужно до 2390-1000 равно 1390 и все это на окно и балконную дверь, вообще не вариант. Помогите пожалуйста.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
какая толщина смонтированных плит?
прикинул в лире - да, при таких маленьких пролетах прогиб свободного узла для плиты 200 мм порядка 1 мм. помнится, в каком-то проекте хотел сделать таким же образом монолитный участок размером порядка 6х3 с консольным углом, по расчету прогиб выходил порядка 7 см не нужно уменьшать проем, это почти не скажется на результате. при такой схеме основных точки закрепления плиты - 3, в углах |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
Толщина по указанной серии на опоре 150 с уклоном к краю, на краю толщина 80 мм. Уменьшать проем, только в целях увеличения заделки по бокам собирался, до серийных 500 мм с 260 мм по факту. Обратите внимание у меня две проблемы. Первая с серийными плитами, которые смонтированы и для которых не обеспечены площадки опирания по серии. И вторая проблема с конструктивным решением угловой балконной плиты. Одно решение есть и оно прошло экспертизу, но Зака оно не устраивает. Вообще изначально выдали сырую пд для получения разрешения на строительство, потом пд поехала на экспертизу т.к. часть денег на стройку бюджетные. Экспертиза дала замечания. Все исправили, есть положительное заключение на пд. В сыром варианте для широких проемов 1900 мм, плиты наскоряк балконные были набросаны 2390мм, про..бли, каюсь, в общем как сейчас и смонтировали, но это пздц полный. В процессе экспертизы увеличили размер балконной плиты до 2690 глубина заделки от 240 до 340 мм в стену, увеличили марку кладки для обеспечения смятия, экспертизу этот вариант устроил. Угловые балконные плиты переиграли на пустотки с опиранием с одной стороны на кладку, с другой на консольную жб балку заделанную в кладку стены, экспертизу этот вариант устроил. Теперь зак не хочет делать по пд после экспертизы, давит на то, что сначала было по другому и на первом этаже уже все смонтировано, мол будет непонятно при приемке почему на первом этаже одно, а на втором и третьем другое. Короче пздц, за..л он. То не то, это не так. Идеи свои безумные подкидывает, а я сопротивляюсь. Спасибо ребят за внимание к теме. ----- добавлено через ~7 ч. ----- Любые советы, любые решения Прошу выскажите своё мнение.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Тема актуальна.
Ребят, опытные железобетонщики, нужна Ваша помощь. Был на стройке. Все ещё хуже чем я описывал. Строители, балконные плиты завели в кладку на 200 мм, опирание с двух сторон по два пятачка 200х260 мм для плит шириной 2390, думаю демонтаж или усиление, вопрос теперь, как усиливать, варианта два, снизу на подкосах или сверху тяжами, естественно на полную нагрузку с перерасчетом армирования плиты, тяжами вариант предпочтительней, т.к. меньше в глаза бросаться будет. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. С угловыми плитами приняли решение с устройством доп полки. Поперечка в доп полке 8 мм с запасом по наклонной в пару тонн, всего поперечная сила получилась порядка 4,5 тонн. Плюс поперечка замкнутая с перепуском концов на 30d и анкерными отгибами на концах. Как думаете норм вариант?
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 06.11.2016 в 23:49. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! | Елена Анатольевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2013 09:30 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2011 03:31 |