| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка арматуры к пластине под углом 45%

Сварка арматуры к пластине под углом 45%

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2013, 10:19 #1
Сварка арматуры к пластине под углом 45%
KollerJ
 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 19



Здравствуйте.
Подскажите как правильно сварить арматуру 20-АIII к пластине под углом 45%

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 2795
Размер:	49.1 Кб
ID:	111331  

Просмотров: 9112
 
Непрочитано 05.09.2013, 10:42
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Лучше так не делать вообще, как по мне.
Если возникает необходимость приварить стержень к пластине (ЗД) под углом, то изгибают анкерный стержень под нужным углом и варят швом Н1-Рш. Если всё же нужно тавровое (напр. Т12-Рз) соединение, то опять таки нужно погнуть анкер под нужным углом и приварить стержень под углом 90гр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЗД на форум.png
Просмотров: 187
Размер:	13.8 Кб
ID:	111338  
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 10:45
#3
KollerJ


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 19


А если в пластине сделать отверстия под углом 45% ?
Шов Т10-Мс возможен без загиба арматуры?

Последний раз редактировалось KollerJ, 05.09.2013 в 10:51.
KollerJ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 11:23
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ГОСТом по сварке вроде такое не предусмотрено. Угол отклонения от вертикали стержня (Альфа) упоминается в соединениях Т3 и Т7 и варьируется в пределах 85-90гр. В Т10 такого нет, и диаметр стержня только до 16.
В вашем случае ваше соединение будет скорее всего не по ГОСТ 14098-91. Посему такое соединение и не советую.
Если всё же есть желание выполнить его именно такое соединение, то про него хорошо расписано в старой "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" 1984г.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 11:28
#5
KollerJ


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 19


Спасибо!
KollerJ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 15:00
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Предпочтительнее вариант с нахлесточным соединением Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 с нормируемой длиной (см. Таблицу 18 в ГОСТ 14098) с последующим отгибом под 45 градусов. Возможно с дополнительной постановкой анкеров под 90 градусов, тут по ситуации надо смотреть.
На сколько понимаю, на закладную деталь действует и растягивающее усилие N (перпендекулярно плоскости закладной) и сдвигающая сила Q (параллельно плоскости закладной).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.09.2013 в 15:44.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:33
#7
KollerJ


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 19


В данной закладной арматура работает на срез.
KollerJ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 19:27
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от KollerJ Посмотреть сообщение
В данной закладной арматура работает на срез.
Ну тем более тогда лучше делать как сказал UnAtom - приварить внахлест отгибы.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 19:39
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Все уже украдено до нас (с).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Откройте и почитайте, как проектируются закладные для железобетона. Какой тип шва, каким способом сварить и какие усилия при этом понесет закладная.
Если арматура работает на срез, то настоятельно рекомендую сделать на внутренней стороне закладной упор.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (84.2 Кб, 590 просмотров)
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:30
#10
KollerJ


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 19


Всем большое спасибо!
KollerJ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:20
#11
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


Подскажите, пожалуйста, для выполнения шва типа Т12-Рз нужен доступ с двух сторон пластины?
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:31
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, для выполнения шва типа Т12-Рз нужен доступ с двух сторон пластины?
Нет, хватит доступа с одной стороны. Сварка в раззенкованные отверстия часто применяется при ремонте (восстановление закладных деталей). Устанавливают анкера в бетон на химию, затем пластину с раззенкованными отверстиями и выполняют сварку.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:32
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Рамиль 17, судя по примечанию п.1 при S больше 12мм - да.

----- добавлено через 48 сек. -----
Armin, а как же подварочный шов? И как его выполнить со стороны стержня?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:41
#14
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


В моем случае арматура d 16. Спасибо за ответ!
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:42
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сварка в раззенкованные отверстия часто применяется при ремонте (восстановление закладных деталей). Устанавливают анкера в бетон на химию, затем пластину с раззенкованными отверстиями и выполняют сварку.
- приварку арматуры к пластине закладной можно на монтаже ручной сваркой выполнять?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:42
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
дык а какой ответ то?
Их два.
Самому теперь интересно)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:52
#17
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дык а какой ответ то?
Их два.
Самому теперь интересно)
Нужен доступ с двух сторон пластины.
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:43
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
Нужен доступ с двух сторон пластины.
да это понятно)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:52
#19
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- приварку арматуры к пластине закладной можно на монтаже ручной сваркой выполнять?
Вернемся к закладным типа "закрытый столик". Растояние между пластинами допустим 100 мм. Производство на заводе.
Выполняем классическую закладную (пластина и четыре анкера) хоть механизированным способом, хоть вручную под флюсом анкера привариваем.
Надо приварить вторую пластину к анкерам с обратной стороны.
Каким образом, если между пластинами в чистоте где-то 80 мм, в принципе не подлезть с внутренней стороны и тем более по контуру изнутри стержни обварить?

Написал, как на практике происходит. Не исключаю, что требования ГОСТ могут нарушаться.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 10:28
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Избегаю передавать значительные нагрузки через ЗД, т. к. варить по факту на стройке будут. Когда же без ЗД никак, то вместо арматуры прокат привариваю (уголки).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка арматуры к пластине под углом 45%

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 4 19.08.2011 12:32
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36