02.01.2016, 04:49 | #1 | |
Установка фундаментного болта с коническим концом в колодец
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 2651
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Здравый смысл мне говорит, что зазор должен быть > щебня. Но если мелкозернистый бетон (а он тут и нужен), то почему нет ? Но и тогда зазор должен быть хотя бы 5 мм... Дабы всунулось.
Просто ради интереса. А вибропогружение это молотком ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ЕМНИП, там используется жесткая цементно-песчаная смесь, никакого щебня, никакого бетона. Про вибропогружение (да и про смесь) - откройте пособие по анкерным болтам к СНиП 2.09.03-85 - там целая технология и картинки есть.
Nemos18, не думали о химии? Пособие вышеобозначенное говорит, что для 42-го болта скважина должна быть диаметром 70 мм. Причем даже отклонения не даются и не указано, минимальный это диаметр или максимальный. Химия - штука посовременней, у всяких хилти, я уверен, есть специальные решения для заполнения слишком больших скважин (да и для слишком маленьких, я думаю, тоже что-нибудь должно быть). |
|||
|
||||
Не молотком. Я сам точно не знаю, что за устройство будет применяться.
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Хорошая смесь, но и она не всесильна, есть ограничение по максимальному зазору. Мне видится так, если анкеровка принята с хорошим запасом, процентов 30 например, то можно cx15, эмнип макс. зазор 50мм.
А если анкеровка впритык, то дорезать колодец коронкой (с правильным диаметром, а не 150мм) до тех же 30% запаса. Все выше имхо. Перфоратором обычным погружают. Последний раз редактировалось G-E-K, 04.01.2016 в 20:31. |
|||
|
||||
Цитата:
В данном случае необходимо будет принять другой болт большей длины - в идеале сохранить проектные болты. |
||||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
На чем основываетесь?
Диапазон применения зависит от конкретного продукта, стандартные это от -40С до +40С/+80С/+120С. Также есть допуск на сейсмические, усталостные, ударные нагрузки, не у всех производителей конечно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение фундаментного болта | TNemo | Металлические конструкции | 246 | 06.05.2015 09:51 |
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс | Retee | Основания и фундаменты | 4 | 20.05.2013 14:17 |
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? | yudjinSS | Основания и фундаменты | 11 | 11.03.2013 09:34 |
сталь для фундаментного болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 32 | 14.09.2010 12:56 |