Имеется фундаментный болт с коническим концом по ГОСТ 24379.1-2012 (диаметр шпильки 42 мм, тип 6.3) Данный болт устанавливается вибропогружением в цементно-песчаный раствор в скважину соответствующего диаметра. На месте имеем колодец 150х150 мм. Возможно ли выполнить установку данного болта в него?
Просмотров: 2651
 
Непрочитано 02.01.2016, 11:06
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Здравый смысл мне говорит, что зазор должен быть > щебня. Но если мелкозернистый бетон (а он тут и нужен), то почему нет ? Но и тогда зазор должен быть хотя бы 5 мм... Дабы всунулось.

Просто ради интереса. А вибропогружение это молотком ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2016, 13:35
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но если мелкозернистый бетон (а он тут и нужен)
ЕМНИП, там используется жесткая цементно-песчаная смесь, никакого щебня, никакого бетона. Про вибропогружение (да и про смесь) - откройте пособие по анкерным болтам к СНиП 2.09.03-85 - там целая технология и картинки есть.

Nemos18, не думали о химии? Пособие вышеобозначенное говорит, что для 42-го болта скважина должна быть диаметром 70 мм. Причем даже отклонения не даются и не указано, минимальный это диаметр или максимальный. Химия - штука посовременней, у всяких хилти, я уверен, есть специальные решения для заполнения слишком больших скважин (да и для слишком маленьких, я думаю, тоже что-нибудь должно быть).
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 14:27
#4
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вибропогружение это молотком ?
Не молотком. Я сам точно не знаю, что за устройство будет применяться.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Nemos18, не думали о химии? Пособие вышеобозначенное говорит, что для 42-го болта скважина должна быть диаметром 70 мм. Причем даже отклонения не даются и не указано, минимальный это диаметр или максимальный. Химия - штука посовременней, у всяких хилти, я уверен, есть специальные решения для заполнения слишком больших скважин (да и для слишком маленьких, я думаю, тоже что-нибудь должно быть).
С данным пособием знаком! Из логики это минимальный диаметр, так площадь поверхности конуса вырыва при увеличении размера скважины должна увеличиться. Возможно кто-то на практике сталкивался?
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2016, 17:36
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Химия плоохо держит динамику и температуры.
Как вариант-на ceresit cx15
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 12:45
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Как вариант-на ceresit cx15
Хорошая смесь, но и она не всесильна, есть ограничение по максимальному зазору. Мне видится так, если анкеровка принята с хорошим запасом, процентов 30 например, то можно cx15, эмнип макс. зазор 50мм.
А если анкеровка впритык, то дорезать колодец коронкой (с правильным диаметром, а не 150мм) до тех же 30% запаса.
Все выше имхо.



Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
Не молотком. Я сам точно не знаю, что за устройство будет применяться.
Перфоратором обычным погружают.

Последний раз редактировалось G-E-K, 04.01.2016 в 20:31.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 18:45
#7
Nemos18

инженер-проектировщик, раздел КЖ
 
Регистрация: 30.01.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 40
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Хорошая смесь, но и она не всесильна, есть ограничение по максимальному зазору
А чем диктуется данное ограничение по максимальному зазору?
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А если анкеровка впритык, то дорезать колодец коронкой (с правильным диаметром, а не 150мм) до тех же 30% запаса
В данном случае необходимо будет принять другой болт большей длины - в идеале сохранить проектные болты.
Nemos18 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 09:15
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Nemos18 Посмотреть сообщение
А чем диктуется данное ограничение по максимальному зазору?
Это лучше у производителя спросить, ограничение может быть например из за усадки, прочности...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2016, 18:51
#9
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Химия плоохо держит динамику и температуры.
Как вариант-на ceresit cx15
На чем основываетесь?
Диапазон применения зависит от конкретного продукта, стандартные это от -40С до +40С/+80С/+120С.
Также есть допуск на сейсмические, усталостные, ударные нагрузки, не у всех производителей конечно.
airwaves18244 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка фундаментного болта с коническим концом в колодец

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение фундаментного болта TNemo Металлические конструкции 246 06.05.2015 09:51
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс Retee Основания и фундаменты 4 20.05.2013 14:17
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? yudjinSS Основания и фундаменты 11 11.03.2013 09:34
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23