Непрочитано 02.03.2016, 12:34 #1
Арматура в двух уровнях покрытия аэродрома. Рекомендация или требование?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Здравствуйте.
Согласно СП 121.13330.2012 п. 7.3.8 Для армирования железобетонных покрытий с ненапрягаемой арматурой надлежит применять арматуру диаметром от 12 до 18 мм в виде сварных каркасов. Необходимую площадь сечения арматуры следует определять расчетом, при этом процент армирования должен быть не менее 0,25. Арматуру необходимо размещать в продольном и поперечном направлениях в верхней и нижней зонах сечения плиты в соответствии с величиной изгибающих моментов.

При этом в нормативном документе ОДМ 218.3.030-2013 допускается армирование арматурой в одном уровне и приведена методика расчета плиты покрытия именно с арматурой в 1 уровне. в ОДМ указано в Раздел 6 Классификация. В железобетонном покрытии рабочую арматуру располагают в двух или одном уровне по сечению плиты.

Обратите внимание, что при расчете аэродромной плиты с шагом армирования 220 мм с арматурой в 1 уровне процент армирования на 1 п.м. при толщине плиты 240мм будет равен около 0,4%, а если ставить ещё второй уровень арматуры, то процент арм. будет в два раза больше, т.е. выше рекомендуемого в научной литературе (0,25-0,4%).
Вопрос:
- В СП 121 - Это рекомендация или требование? даже если плита прошла все проверки по прочности и трещинообразованию.
Просмотров: 2033
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:55
1 | #2
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


На краевых участках в любом случае будет двухуровневое армирование.
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 12:57
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
На краевых участках в любом случае будет двухуровневое армирование.
НУ это понятно. А ну если СП имеет ввиду участки плиты краевые, а не центральные, тогда пункт СП будет соблюдён
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 13:07
#4
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Ты считаешь условный "процент армирования" а потом по схеме армирования в зависимости от зоны армирования принимается шаг и диаметр арматуры.
При этом процент армирования в конкретных сечениях может быть выше или ниже расчетного.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Про железобетон с армированием в одном уровне чего-то не нашел.
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 13:11
#5
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ты считаешь условный "процент армирования" а потом по схеме армирования в зависимости от зоны армирования принимается шаг и диаметр арматуры.
При этом процент армирования в конкретных сечениях может быть выше или ниже расчетного.
Да, я считаю приведенный процент армирования, при котором чаще получается некратное кол-во арматуры на 1 п.м. плиты (наприме 5,4 шт. и т.д.). Схему армирования беру из ОДМ по рис.7 и табл. 32.

Последний раз редактировалось Sokrat, 02.03.2016 в 13:35.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 13:19
#6
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


там какой-то бардак в описании зон 27-29 и 23-25
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 13:32
#7
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
там какой-то бардак в описании зон 27-29 и 23-25
А в чем именно бардак, что не нравится? А в СП есть описание зон? Или каким документом вы ещё руководствуетесь?

Последний раз редактировалось Sokrat, 02.03.2016 в 13:54.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 13:57
1 | #8
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Руководство по проектированию аэродромных покрытий.
Аэропроект.
2004 год
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293835978.htm

----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще есть Пособие по проектированию гражданских аэродромов (к СНиП 2.05.08-85). Часть IV. Аэродромные одежды
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293845095.htm
Приложение 5

Последний раз редактировалось 486, 02.03.2016 в 15:30.
486 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура в двух уровнях покрытия аэродрома. Рекомендация или требование?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47