| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2018, 11:10 | #1 | |
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 2874
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Схему не смотрел.
1. Надо бы учесть в схеме и податливость основания (совместную работу) и податливость опор, даже если задача именно только в расчете одного перекрытия. Лучше хотя бы приближенно замоделировать. 2. Подготовка в дхф это нормальная практика, можно импортировать сразу. Надо помнить, что при триангуляции скад будет ориентировать грани пластин по образующим из отрезков (стержней). Предварительно их нужно рассечь в точках пересечения. Есть лиспы, которыми можно это сделать в акаде. Советую для ортогональной красивой сетки в зоне колонн нарисовать квадраты, а также линии в зоне линейных нагрузок, изменения размазанных нагрузок, и как образующую для генерации пластинчатых кэ в вертикальной плоскости. 3. Я выше написал, лучше оптрание моделировать не связями а кэ - колонны и стены. Рекомендуется ещё и сопряжение стержневых и пластинчатых кэ делать через пауков (АЖТ). Не забудьте модули соответствующие... Что ещё |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 53
|
Понял, спасибо! Вот еще хочу уточнить. Вот если по контуру вместо связей задать опору в виде КЭ, в данном случае стена (в файле впринципе так и сделал), то нужно ли в узлах пересечения горизонтальных и вертикальных КЭ (там, где наружные стены) задавать шарниры в соответствующих плоскостях, либо они по умолчанию шарниры? Просто рассматриваю расч сх как шарнирно опертую по контуру наружных стен плиту.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
По умолчанию все "жёстко". Если будет передаваться только реакция по Z, то можно загрузить верхнюю часть как подсхему, поставить галочку для шарниров при сборке, связь будет моделироваться объединением перемещений.
----- добавлено через ~4 мин. ----- ... насчёт первой части - бывали случаи, когда для нижних этажей получалась обратная реакция на колонны и соответствующие эпюры, из-за изгиба плитного фундамента в окрестности диафрагм |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Зависит от многих параметров. Как правило неравномерность осадок фундамента может ощутимо влиять на армирования нижних перекрытий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами | soloha | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2019 09:05 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |