Здравствуйте!

Есть необходимость "нарастить" на существующий фасад каркасного железобетонного здания дополнительную площадь по всему периметру здания, начиная со второго этажа. При этом нельзя касаться земли (то есть дополнительный ряд колонн для консолей не поставишь).
Необходимый вынос фасада - от 1,5 метров. В идеале - 2-3 метра.
Здание семиэтажное.

Буду благодарна за любой пример подобного консольного наращивания и узлы. Спасибо!
Просмотров: 2276
 
Непрочитано 30.03.2016, 00:19
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


А консоли для чего? Я в смысле нагрузок
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 00:28
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


на добавочную нагрузку существующие конструкции посчитать сможете - данных достаточно? Обследование есть? Экспертиза будет?

Я бы на колонны/стены ставил подкосы под 45 градусов. Из чего и как - уже в зависимости от нагрузок, как правильно уточнил Николай.
 
 
Непрочитано 30.03.2016, 05:08
#4
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от archi-r Посмотреть сообщение
Буду благодарна за любой пример подобного консольного наращивания и узлы. Спасибо!
Хоть какой-нибудь чертеж, узелок, разрез будет?
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 17:50
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


можно сделать так
Вложения
Тип файла: pdf Схема устройства консольного выноса.pdf (4.6 Кб, 184 просмотров)
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 20:56
#6
archi-r


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 3


Спасибо за помощь!

Дело в том, что проект пока на стадии архитектурной концепции. Поэтому сложно говорить об экспертизе и расчетов. Необходимо простое имеющее к реальности решение. Здание 60х годов постройки. Сборные ЖБ колонны и ригели. Пролеты 6 м. Здание общественное. Никаких производственных процессов и оборудования. Максимум - столы.
archi-r вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 21:19
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от archi-r Посмотреть сообщение
Дело в том, что проект пока на стадии архитектурной концепции
При реконструкции здания 60-годов на стадии архитектурной концепции лучше не связываться с консолями по 2 м, а постараться найти более реалистичные конструктивно фасадные решения. Сделать, теоретически, можно все, вопрос только в цене.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 22:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


иваниваныч, плюсую полностью. Если б это был свежий монолит - то там можно было б и подпорочки и консолечки и забуриваться в торцы плит химанкерами и все такое. Но к сборняку 60-х годов я и лишний бантик сбоку присобачивать - сто раз подумал бы сначала.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как вынести консольно фасад на 1,5-2 метра в существующем каркасном железобетонном здании без использования колонн?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? sanchezzz321 Железобетонные конструкции 4 05.04.2014 22:40