Непрочитано 03.03.2016, 11:48 #1
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения
Дзяниска
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38

Здравствуйте. Необходимо запроектировать бассейн с приямком для размещения оборудования. Помогите пожалуйста разобраться с армированием бассейна и приямка, особенно в местах их соприкосновения, чтобы не было трещин потом и не было мучительно больно. Может какие примеры есть или просто подскажите где что добавить. Чертежи бассейна во вложении. Жду замечаний и советов. Заранее спасибо. Чертежи бассейна во вложении. Autocad 2013 и СПДС 8.1.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Бассейн.dwg (726.3 Кб, 97 просмотров)

Просмотров: 2657
 
Непрочитано 03.03.2016, 14:42
#2
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Жду замечаний и советов
вы ждете что Вам тут проверят проект бесплатно? Армирование явно не по 1й группе трещиностойкости.
Есть очень сомнительные узлы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 250
Размер:	124.4 Кб
ID:	166445  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 16:38
#3
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38


Цитата:
вы ждете что Вам тут проверят проект бесплатно? Армирование явно не по 1й группе трещиностойкости.
Проверит бесплатно главный специалист. Не по теме попрошу больше не писать. За акцент на проблемном узле спасибо, хоть это и так понятно было.
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:30
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Дзяниска, дык темы-то и нет. Вопросы у Вас какие-то конкретные есть? Сейчас выглядит именно как будто вы просите провести экспертизу проекта.
 
 
Непрочитано 08.03.2016, 07:53
#5
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
вы ждете что Вам тут проверят проект бесплатно? Армирование явно не по 1й группе трещиностойкости.
Есть очень сомнительные узлы
полностью согласен, выполнено абсолютно не грамотно.
Veloris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 18:41
#6
Дзяниска


 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38


Ребята, если не знаете конкретно, то не надо писать, я вас прошу. Или вы думаете что если мне непонятно кто под ником Arikaikai , Veloris напишет мне как армировать бассейн я слепо буду верить этому и все так сделаю!?))) Может мне ещё смс-ку на кортокий номер предложите послать? ))) нет конкретных предложений - не пишите, не позорьтесь. Написал же "разобраться с армированием бассейна и приямка, особенно в местах их соприкосновения". Какие надо добавить стержни, углы желательно делать не острые внутренние а с вутами - вот такого типа я советы я ждал для обсуждения и только.
Дзяниска вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 20:31
#7
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Узлы странные. Для начала надо понимать что такое анкеровка арматуры. Есть ненужные отгибы и т.д. Не знаешь куда и что отгибать, ставь П-ку ))
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 20:42
#8
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Сейчас этот чертёж выглядит нелепо. И вот почему, в узлах не просто ошибочно, что то установлено или не установлено. Нарушены все основные принципы армирования ж.б. боюсь, что советом здесь только можно навредитть. Так как надо начинать вообще с понимания для чего мы вооружаем и того не слабый материал железобетон. А в данном чертеже видно, что вы этого не понимаете.
Veloris вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 21:40
1 | #9
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Как вариант, откопал со старенького проекта. Не все идеально, но все же суть ясна - арматура должна анкериться. Хотя можно и П-шками обойтись
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (43.0 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (32.8 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (33.3 Кб, 113 просмотров)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 21:51
#10
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Как вариант, откопал со старенького проекта. Не все идеально, но все же суть ясна - арматура должна анкериться. Хотя можно и П-шками обойтись
В Вашем примере все поддаётся логике, но невооруженным взглядом видим перерасход арматуры. Лишняя анекровка, если верхняя П понятна, что бы был удобен монтаж, хотя на мой взгляд лягушки или же кондукторы предпочтительнее. То арматура по наружным граням явно излишне заходит в плиту.
Veloris вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 21:53
#11
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Veloris Посмотреть сообщение
То арматура по наружным граням явно излишне заходит в плиту.
как же тогда обеспечить анкеровку арматуры, расположенной у внешней грани приямка в плите?)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 22:18
#12
Veloris


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22


Если рассматривать лист 2 Вашего примера, то анкеровать внутренню арматуру в нижнюю плиту с загибом нет необходимости, т.к. она не находится в растянутой зоне и фактически в нижней плите находится в центре сечкния. Нас должна интересовать только арматура с наибольшим плечем внутренней пары, включённой в работу т.е. внешний и считать анкеровку необходимо либо от перемены знака, либо от наличия шва перерыва бетонирования. В Вашем случае именно перерыв в бетонировании.
Veloris вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 22:19
#13
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Veloris Посмотреть сообщение
она не находится в растянутой зоне
вы уверены? в сейсмике не всегда можно однозначно это утверждать)
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 22:20
3 | #14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
нет конкретных предложений - не пишите, не позорьтесь
Offtop: позоритесь здесь только Вы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 22:31
#15
I_saw_UFO


 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Жду замечаний и советов.
Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Или вы думаете что если мне непонятно кто под ником Arikaikai , Veloris напишет мне как армировать бассейн я слепо буду верить этому и все так сделаю!?
Так чего тогда спрашиваешь? Бери книгу Тихонова и читай
I_saw_UFO вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 00:51
#16
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Сообщение от Veloris
она не находится в растянутой зоне
вы уверены? в сейсмике не всегда можно однозначно это утверждать)
Соглашусь пожалуй, сейсмика или нет, но габариты приямка такие, что можно утверждать и без расчета - отгибы внутренней (верхней) излишни.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м Okey81 SCAD 9 30.01.2012 18:43
Помогите пожалуйста разобраться с расширением fas!!! Lensys AutoCAD 5 01.02.2009 15:33
Помогите, пожалуйста, архитектору разобраться с фермами A-Tri Разное 28 02.05.2007 09:32
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. green_com Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 15:11