| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
03.03.2016, 11:48 | #1 | |
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 2657
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
вы ждете что Вам тут проверят проект бесплатно? Армирование явно не по 1й группе трещиностойкости.
Есть очень сомнительные узлы
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38
|
Ребята, если не знаете конкретно, то не надо писать, я вас прошу. Или вы думаете что если мне непонятно кто под ником Arikaikai , Veloris напишет мне как армировать бассейн я слепо буду верить этому и все так сделаю!?))) Может мне ещё смс-ку на кортокий номер предложите послать? ))) нет конкретных предложений - не пишите, не позорьтесь. Написал же "разобраться с армированием бассейна и приямка, особенно в местах их соприкосновения". Какие надо добавить стержни, углы желательно делать не острые внутренние а с вутами - вот такого типа я советы я ждал для обсуждения и только.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22
|
Сейчас этот чертёж выглядит нелепо. И вот почему, в узлах не просто ошибочно, что то установлено или не установлено. Нарушены все основные принципы армирования ж.б. боюсь, что советом здесь только можно навредитть. Так как надо начинать вообще с понимания для чего мы вооружаем и того не слабый материал железобетон. А в данном чертеже видно, что вы этого не понимаете.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22
|
В Вашем примере все поддаётся логике, но невооруженным взглядом видим перерасход арматуры. Лишняя анекровка, если верхняя П понятна, что бы был удобен монтаж, хотя на мой взгляд лягушки или же кондукторы предпочтительнее. То арматура по наружным граням явно излишне заходит в плиту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 22
|
Если рассматривать лист 2 Вашего примера, то анкеровать внутренню арматуру в нижнюю плиту с загибом нет необходимости, т.к. она не находится в растянутой зоне и фактически в нижней плите находится в центре сечкния. Нас должна интересовать только арматура с наибольшим плечем внутренней пары, включённой в работу т.е. внешний и считать анкеровку необходимо либо от перемены знака, либо от наличия шва перерыва бетонирования. В Вашем случае именно перерыв в бетонировании.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м | Okey81 | SCAD | 9 | 30.01.2012 18:43 |
Помогите пожалуйста разобраться с расширением fas!!! | Lensys | AutoCAD | 5 | 01.02.2009 15:33 |
Помогите, пожалуйста, архитектору разобраться с фермами | A-Tri | Разное | 28 | 02.05.2007 09:32 |
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. | green_com | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 15:11 |