В r7 есть проблемы с процентом армирования (для пластин), его, вроде, нужно умножить на 100, тогда, думаю, сообщение о превышенном армировании исчезнет. Остальное сумбурно, ничего не понял.
Значение коэффициентов постели c1 д.б. неодинаковым, в зависимости от Rz. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
Максимальный процент армирования не надо увеличивать - просто арматуру будет нельзя разместить, а вот минимальный (который в Лире по умолчания 0.05) я увеличиваю.
С коэффициентами сочетаний в РСН - все постоянные нагрузки коэф. 1 , длительные 0.95, кратковременные 0.9. Где тут можно ошибиться Лира (в справке) настоятельно советует считать арматуру по РСУ, потому, что по РСН не учитывает длительность действия нагрузок. А мне ничего другого и не остается Насчет грунта - в подсистеме "Грунт" в Лире есть три варианта расчета - по Пастернаку, по Винклеру и третий - скорректированный Пастернак. По двум значения с1 почти одинаковые приблизительно 300т/м3, по третьему варианту с1 = 700-800т/м3. Кросс (Скад) выдает значения с1 =1600-3000т/м3, по моему слишком идеально. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Astrea,
Нада знать какие у вас нагрузки в схеме (хорошо бы и схему видеть). Армировать надо конечно по РСУ, НО.... РСУ должно давать более невыгодные сочетания чем РСН при одинаковых коэффициентах (пока не берем длительность и прочее, чисто расчет по прочности например). Выясняйте в чем дело или выкладывайте схемы. А по модели грунта, если можно, один совет - перед тем как применять какую-нибудь модель, нужно сначала разобраться в сути этой модели. Например, что из себя представляет модель Пастернака, что для нее необходимо дополнительно (законтурные элементы например), что есть за модель такая с переменным с2 Offtop: кстати Лировцы мне так и ответили на этот вопрос, но это уже не Пастернак - это Пастернак_level2 или Пастернак-Лира , а после моделировать.Почитайте на форуме, здесь много чего обсуждалось по этой теме. Offtop: Тема очень важна ИМХО для реализации нормальных расчетов |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
РСН и РСУ в Лире 9.4: в чем разница? | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 5 | 20.06.2016 20:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Ошибка выбора РСН Лирой 9.4 при армир-и? | Denbad | Расчетные программы | 6 | 11.10.2007 14:04 |
Результаты армирования | Tat | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 12.07.2007 06:22 |
ПОДБОР АРМИРОВАНИЯ при расчете ЖБК: РСУ или РСН? | aldt | Расчетные программы | 12 | 26.03.2006 12:58 |