ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ. Какие нормы соблюдать по 10 или 110 ?
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10434
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Делать как гласит ПУЭ - провода ВЛ более высокого напряжения должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения.
Речь идет о напряжении ВЛ, а не о габаритах ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Т.е. вы используете предельную токовую нагрузку провода по максимуму и греете проводами атмосферу. А считали какие потери при этом будут в данной ВЛ? Вообще-то, при таких нагрузках расчеты сечения уже ведут по экономической плотности тока. А велика ли длина ВЛ? При опорах 110 кВ потребуется большой отвод дорогой городской земли. Другие варианты рассматривались?
|
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Если посмотрите ПУЭ табл.1.3.36, увидите, что для ваших проводов экономическая плотность тока составляет 1-1.3 А/мм2. При ваших 18 МВт ток в линии I=18000/(1.73*10)=1040 А. Сечение провода S=1040/(1-1.3)= 1040 - 800 мм2. Про какие 500 мм2 вы ведёте разговор?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.07.2009
Сообщений: 10
|
Цитата :Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.
У нас двухцепная ВЛ, поэтому ваше посчитанное сечение делим пополам Посчитали потери, необходимо расщепление фазы на 3 провода сечением 240мм2 Последний раз редактировалось segau, 12.05.2011 в 18:03. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
... или переходить на габарит 10 кВ в зоне пересечения с существующей ВЛ-35 кВ что бы не выполнять реконструкции ВЛ-35 кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Цитата:
Видимо придется вам всё-таки лезть под землю... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
по сечению не менее 70 кв.мм. если нагрузка большая, естественно, другим сечением. только нужно искать чертежи установки кабельных муфт для перехода с вл на кл на опорах 110кВ. Я пока таких не видел.(
Для одножильных кабелей сшитого полиэтилена максимальное сечение, по-моему, 3000мм2. Думаю хватит. К тому же повороты кабелем быстрее сделать, чем вл. конечно, можно как предлагаешь идти вверх, но можно и кабелем вниз-в землю. и решение ничем не хуже. вопрос только в другом: если на топосъемке насыщенность коммуникациями, то тоже надо будет поломать голову с трассой. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? | Dimdiad | Архитектура | 18 | 17.04.2009 11:21 |
Какие нормы по нагрузкам в Казасхстане | Андрей М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2008 13:48 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |