| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет "Стены в грунте" с растрелами при помощи SCAD 21.1

Расчет "Стены в грунте" с растрелами при помощи SCAD 21.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2016, 20:04 #1
Расчет "Стены в грунте" с растрелами при помощи SCAD 21.1
Kulazhenko_Yevhenii
 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 4

Доброго времени суток уважаемые ГУРУ и Аксакалы! Такой вопрос: Построил объемную модель котлована для станции метрополитена мелкого заложения, задал обвязочный пояс и расстрелы, как стержни на жестких вставках, которые привязаны на жестких вставках к пластине (ею смоделирована "Стена в грунте"). Массив грунта задан объемными 8-ми узловыми изопараметрическими элементами и треугольными призмами. Пытаюсь прикрепить пластину упругими связями с конечной жесткостью (Эл-т №51). Подскажите, как правильно посчитать значения параметров этих элементов так, чтобы они верно отображали совместную работу с грунтом?
Просмотров: 3937
 
Непрочитано 06.06.2016, 21:46
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мучиться односторонними связями, отключающимися при растяжении, разве что, и считать в геомнелине, но это всё задротство - быстрее скачать MIDAS GTS или плаксис какой-нибудь и там получить гораздо более реальную работу грунта
 
 
Непрочитано 06.06.2016, 22:28
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


СКАД геотехническая программа?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 22:45
#4
Kulazhenko_Yevhenii


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 4


[quote=Arikaikai;1540315][/qu
К сожалению Пользуюсь тем чем имею.... Будем считать что я задрот.

----- добавлено через ~4 мин. -----

А какие жесткости задавать, вернее как их считать? Через коэффициенты постели?
Kulazhenko_Yevhenii вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 22:56
#5
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Это не корректно, достовернее руками посчитать
Vans вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2016, 23:18
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Kulazhenko_Yevhenii Посмотреть сообщение
К сожалению Пользуюсь тем чем имею
скажите еще, что лицензионный скад, а не как у всех новичков в скад 21.1 за последнюю неделю))


Моделирование грунтов в МКЭ требует глубокого понимания механизмов работы грунтов. Вот то, что Вы спрашиваете, это, кажется, отнюдь не оно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 23:59
#7
Kulazhenko_Yevhenii


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 4



Хорошо. задаю вопрос по другому: как ПРАВИЛЬНО задать схему "Стены в грунте" чтобы смоделировать сцепление грунта по боковой поверхности ограждающей конструкции.
Kulazhenko_Yevhenii вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 00:21
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не предназначен скад для этого, есть специализированные проги и это будет правильно

Последний раз редактировалось igr, 07.06.2016 в 00:30.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 08:53
#9
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Даже при самой подробной модели, с отключающимися односторонними связями, жесткими вставками и другими свистелками, вы не получите достоверной картины, потому что грунт не линейно-упругое тело, каким вы его зададите при помощи объёмных элементов.
В результате у вас не будет ни верного взаимодействия стена-грунт, ни верно собранных нагрузок от грунта.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 10:13
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kulazhenko_Yevhenii Посмотреть сообщение
как ПРАВИЛЬНО задать схему "Стены в грунте" чтобы смоделировать сцепление грунта по боковой поверхности ограждающей конструкции
Правильно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ отвертку для закручивания гвоздей. Последствия могут быть непредсказуемыми. Мы серьезно.
 
 
Непрочитано 07.06.2016, 16:07
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Kulazhenko_Yevhenii Посмотреть сообщение
Хорошо. задаю вопрос по другому: как ПРАВИЛЬНО задать схему "Стены в грунте" чтобы смоделировать сцепление грунта по боковой поверхности ограждающей конструкции.
А нет его, сцепления. Трение есть, и то не всегда.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 16:26
#12
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Ну худой конец для плоской задачи возьмите Лиру - в ней тоже есть физнел кэ грунта - для плоской задачи самое оно.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 16:55
#13
Kulazhenko_Yevhenii


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 4


gnomm, Всем спасибо! Я учту ваши пожелания. Пишите еще, если есть какие то идеи.
Kulazhenko_Yevhenii вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет "Стены в грунте" с растрелами при помощи SCAD 21.1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посмотреть реаrции опор в SCAD 21.1 mercuriant SCAD 2 06.06.2016 15:08
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58