День добрый! Модель не простейшая, а категорически нежизнеспособная. И дело не в формах колебаний и не Лире. Программа рассчитывает то, что ей задают. В схеме отсутствует вертикальная жесткость, нереальное соотношение пролетов и толщин. Перед тем, как брать в использование такой мощный инструмент, необходимо изучить базу. Могу посоветовать начать изучение с обучающих примеров той же Лиры, хотя правильнее - учебника по строительной механике. Посмотрите, что деформируется от ветровой нагрузки. статической. И сразу станет всё понятно. Надеюсь, Вы студент, и Вы в начале большого пути к осознаванию работы строительных конструкций.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12
|
Здравствуйте снова. Ок вот наверно по вашему уже не простейшая но жизнеспособная модель Тогда вопрос я конечно не студент уже строитель, но что то решил поизучать лиру, расскажите тогда прав ли я, я считаю что колебание должно быть крутящие при моем варианте, хотя может и не быть но не пойму почему. Не понимаю почему нет ускорений от пульсаций ? К чему я это веду хочу на данной модели создать 100 этажное здание АР как есть, но где то в глубине знаю необходимо ставить аутригерные этажи но где и сколько ? Логично 3 через 25 этажей. Ускорение от пульсации не должно быть боле 80 мм если мне не изменяет память, именно оно мне покажет где проблемы и ставя аутригерные этажи смогу все это снивелировать как то так. Насколько модель что я создал адекватна ? И еще вопрос когда создаю РСУ необходимо ли отключать ветровую нагрузку делать не активную, а пульсацию делать мгновенной при этом учитывать знакопеременность и ставить группу взаимоисключающих ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 193
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 12
|
Вам необходимо проверить схему, убрать лишние защемления узлов не смогли бы поточнее сказать в чем проблемка ? Скорее всего про колонны наверно ? Наверно в нижней точке шарнирно неподвижная опора в верхней шарнир ? а не так как у меня везде жесткое
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
У вас в расчетной схеме в ЛИРЕ заданы во всех пересечениях перекрытия с колоннами в узлах жесткие соединения, то есть если эти узлы синим цветом выделены, если выделять и смотреть каждый узел такой на вкладке Узлы - Связи или с помощью фонарика (Информация об узле или элементе) внизу на панели, эти узлы закреплены по всем осям Х, У и Z а также от поворотов вокруг эти осей. Это значит что у вас здание закреплено в этих местах по всем направлениям, при задании любых нагрузок любой величины, никакая нагрузка не поможет вам деформировать это здание в этих узлах и не даст вам посмотреть на какие-то деформации и колебания как отдельно стоящего здания которое сидит на фундаменте, и у которого все узлы свободны. То есть задаете нагрузки на колонны (вертикальные стержни), программа только покажет как эта колонна между узлами этажей деформируется, а само здание стоит на месте как зажатое между этими узлами как вдоль, поперек так и по высоте. Убираем эти связи в этих узлах, и получаем деформированную схему, где уже можно увидеть как здание деформируется от горизонтальных нагрузок.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не показывает модальные массы, хотя формы колебания и периоды находит. Lira SAPR 2020 | Rane | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.09.2020 16:16 |
Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру | Богдан1997 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.05.2018 09:13 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа | Svetlana_91 | Расчетные программы | 7 | 30.12.2015 13:17 |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |