| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016

Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2022, 22:06 #1
Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016
Sergey2047
 
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 73

Добрый день. Я сделал модель 26-этажного жилого дома для дипломного проекта, импортировал в ЛИРУ-САПР посчитал, и по-моему вышло слишком слабое армирование плиты перекрытия, хотя допуская, что такое может быть из-за маленького пролета, но больше склоняюсь, что допустил где-то ошибку, потому что такой проект делаю впервые, до этого нас обучали на самых простых моделях. В чем может быть проблема? Уменьшал толщину плиты с 200 до 180, ничего особо не поменялось. Также смущает, что верхней арматуры требуется больше, чем нижней.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: a7a7a7ac-cef7-4f63-8f13-12aaf4892368.jpg
Просмотров: 93
Размер:	103.6 Кб
ID:	247360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7ad8043b-5f5a-4b27-b5c6-71859f8fb689.jpg
Просмотров: 85
Размер:	102.1 Кб
ID:	247361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 725aa81c-f771-438d-9f18-b741194e4d22.jpg
Просмотров: 74
Размер:	100.4 Кб
ID:	247362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bb50ddc5-cedb-4286-a637-8c8ed40d0e7c.jpg
Просмотров: 75
Размер:	102.4 Кб
ID:	247363  Нажмите на изображение для увеличения
Название: e039ebea-b58c-47a2-809c-87ae4bbd4bda.jpg
Просмотров: 74
Размер:	102.2 Кб
ID:	247364  


Просмотров: 1254
 
Непрочитано 19.05.2022, 08:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
смущает, что верхней арматуры требуется больше, чем нижней.
так и должно быть
Цитата:
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
вышло слишком слабое армирование плиты перекрытия
изгибающие моменты 40-50 кНм/м для небольших пролетов кажутся адекватными.
для момента на опоре 45 кНм/м по прочности как раз и требуется d8/200+d12/200 (возможно не включена галка расчета по второй группе предельных состояний, по трещинам)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 гпс.PNG
Просмотров: 46
Размер:	32.4 Кб
ID:	247369  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? mla Прочее. Архитектура и строительство 3 25.11.2012 13:40