13.10.2005, 08:14 | #1 | |
Конус вырыва.
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 08.09.2003
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 5068
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Москва
Сообщений: 108
|
В догонку.
Методика вроде бы есть в "Рекомендации по проектированию и применению самоанкерирующихся конических болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" от НИИЖБ Госстоя СССР. Может у кого есть в электронном виде (мой [email protected])? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Мне кажется, для кирпича нужно считать не по конусу, а по наихудшему варианту - сдвиг по неперевязанным горизонтальным и перевязанным вертикальным швам кладки. В сороковые и поздние годы обычно марка раствора была значительно ниже самого кирпича, если только в месте крюка локально не заложен более крепкий раствор. Но этот крюк точно был вмурован в стену при ее первоначальной кладке а не позже, уже в существующую? У Вас есть старый проект? Потом: прочность кладки каким-то образом сечас определялась? Обследование или еще как? Еще: известно ли, на какую нагрузку этот крюк работал раньше? Если ничего такого нет, я бы не рискнул использовать этот крюк на 2 т тяги.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Не очень понятно - анкер существующий или его проектируют?
А если его испытать на отрыв ? Если это те "Рекомендации.." - привожу выдержки. Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) Рекомендовано к изданию решением секции несущих конструкций научно-технического совета ЦНИИпромзданий. Содержит основные положения по расчету болтов и креплений строительных конструкций и строительного оборудования. Рассмотрены прогрессивные типы болтов и даны рекомендации по их применению. Отражены вопросы, касающиеся образования скважин в бетоне и железобетоне, установки и затяжке болтов, выверки оборудования и конструкций. Для инженерно-технических работников проектных институтов, монтажных и строительных организаций, а также заводов изготовителей. 1. Общие указания 1.1. Настоящее Пособие составлено к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий" и применяется при креплении анкерными болтами (далее болтами), включая болты и дюбели распорного типа, строительных конструкций и оборудования к бетонным, железобетонным и кирпичным элементам (фундаментам, силовым полам, стенам и т.д.), эксплуатируемых при расчетной температуре наружного воздуха до минус 65 включительно и при нагреве бетона фундамента до 50 °С. 2. Основные типы болтов и область их применения 2.1. По конструктивному решению болты подразделяются на следующие типы: изогнутые; с анкерной плитой; составные с анкерной плитой; съемные с анкерным устройством; прямые; с коническим концом. Болты распорного типа с коническим концом, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые с помощью разжимных цанг или цементно-песчаным раствором способом вибропогружения, приведены на рис. 5. Распорные дюбели (далее дюбели), устанавливаемые в просверленные скважины строительных элементов (стены, колонны и т.п.) и закрепляемые с помощью распорных устройств, приведены на рис. 6. Рис. 6. Дюбели распорные, устанавливаемые в просверленные скважины готовых конструкций а, б - дюбель-шпильки распорные (М8-М24) (а. с. №1225936); в - дюбель-втулка, распорная (М6-М20); 1 - распорная шпилька; 2 - разжимная цанга; 3 - гайка; 4 - распорная втулка; 5 - разжимная пробка; 6 - крепежный болт 2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной. Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения. При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d. При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией - разработчиком этих болтов. 2.16. Распорные дюбели предназначаются для закрепления главным образом сантехнического, электротехнического и вентиляционного оборудования, а также элементов отделки, облицовки и пр. 3. Расчет болтов Выдержка из т.4 для распорных болтов и дюбелей Максимальная глубина заделки Н 10 d (8d)* * В скобках дана глубина заделки для болтов диаметром менее 16 мм. 3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4. При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле Но > Н *m1 * m2, (19) где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса; m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным единице. Для тех же материалов минимальную глубину заделки дюбель-втулки распорной (см. рис. 6, в) следует принимать H = 6 d, с учетом величин следующих расчетных параметров: коэффициента нагрузки c = 0,4; коэффициента стабильности затяжки к = 1,3 (при динамических воздействиях к = 1,9); расстояния между осями дюбелей - не менее 5 d, от края фундамента до оси дюбеля - 6 d. 3.21. Глубина заделки распорных дюбелей, устанавливаемых в мягкие материалы (кирпич, керамзитобетон), должна быть увеличена на 2 d по сравнению с глубиной заделки аналогичных дюбелей, устанавливаемых в конструкции из бетона класса В12,5. 3.22. Для конструктивных болтов с отгибами глубину заделки в бетон допускается принимать равной 15 d, для болтов с анкерными плитами - 10 d, а для болтов, устанавливаемых в скважины, - 5 d. С полным текстом такая ситуевина - он есть в Стройконсультанте,но у меня он стоит на старой машине с Вынь98 и со старым Вордом ,в который текст Стройконсультант не сохраняет, дистриба Стройконсультанта нет,Ворд есть 2003 ,но под Вынь98 он не встает.Если нужно - раздобуду Ворд 2000 и сохраню в божеском виде. |
|||