Непрочитано 11.03.2006, 08:01 #1
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Вот скажите мне как решается такое вот несответствие:
Стальные конструкции проектируются с использованием стали по ГОСТ 27772-88 (С345 и.п.)...
В Москве же продаются стали с маркировкой по старым стандартам (09Г2С, например) и сертификаты тоже соответствующие...
В общем, несоответствие стали указанной в проекте со сталью используемой на самом деле...
Таблица перевода сталей, которая приведена в ГОСТ 27772-88 позволяет переводить марки только в одном направлении, т.е. если в проекте указанна сталь 09Г2С, то ее можно заменить на С345, но не наоборот...
Так как же быть?...
Должен ли конструктор приводить список возможных замен или есть еще какие-нибудь пути?...
Просмотров: 25151
 
Непрочитано 11.03.2006, 13:25
#2
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Так помнится мне, что С335 это предел прочности? А 09Г2С - это, как бы поточнее, хим состав? :wink:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2006, 13:54
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не понял почему замена только в одном направлении. Конструктор указывает марку стали в соответствии со СНиП, если поставляемая сталь называется не как в проекте, значит подрядчик представляет конструктору на согласование все документу на эту сталь (сертификат, протокол испытаний, химсостав). В чем проблема?
Гораздо больше геммороя с заменой профилей по ГОСТ на профили по ЧМТУ.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2006, 07:45
#4
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Я имел в виду, что руководствуясь ГОСТом, можно без согласований менять только старую марнку на новую...
Проблема - как оформить согласование замены стали...
Нет ли какаой-то общепринятой формы?...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2006, 08:34
#5
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Со своим небольшим опытом, могу сказать не заморачивайся. В экспертизе тоже это понимают.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2006, 18:29
#6
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Граждане, кто подскажет, сталь 09Г2С-12. что в названии данной стали обозначает цифра 12??

это не содержание углерода, но мож, это какой-то элемент таблицы Менделеева???
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2006, 18:44
#7
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Ударная вязкость стали.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2006, 23:58
#8
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Цитата:
Ударная вязкость стали.
Выраженная в чём?
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2006, 09:05
#9
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


12 - категория, гарантирующая ударную вязкость при т=-40 гр.С., а также после механического старения
ppv вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2006, 10:41
#10
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


а не подскажете какой-нибудь документ или ссылку куда мы могли бы сослаться или обратиться? Просто в инете мы не смогли найти, а инвестору нужно оьбоснование. Генпроектировщик его от нас требует, а производитель работ как всегда хочет навязать что-то из того, что у него есть. Помогите!
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2006, 11:43
#11
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


to ppv: Гарантирующая ударную вязкость какой величины? Выраженную в чём? Если Цифры в химсоставе - ДЕСЯТЫЕ доли, то вязкость цифрой "12" характеризуется каким образом?
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 19:50
#12
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам...
ГОСТы - не старые, а действующие, и бОльшая часть проката по ним и выпускается. ГОСТы - другие. Не каждый метзавод настолько современен, чтоб производить прокат по ГОСТ 27772 с удовлетворительным процентом непрошедших испытания. Там же жесткие требования к стабильности мехсвойств в пределах партии, не все могут это обеспечить. Зато коэффициент по материалу - 1,025 для всех сталей, когда по ГОСТ 19281 - 1,1, а химсостав одинаковый: С345 и 09Г2С, С255 и Ст3сп. Ради того и придуманы коэффициенты гамма М, и в снипе они прописаны. А если в готовом проекте - ГОСТ 27772 запрещает замену на аналогичные по химсоставу марки по ГОСТ 535, 14637, 19281. А где ту С255 взять, когда ее никто не делает? Чехарда...