Непрочитано 05.11.2020, 17:29 #1
Проектирование СКС в помещениях кат. В1а
YesPeace
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2

Добрый день!

Проектирую скс в сооружении, где некоторые помещения имеют категорию В1А (лаборатория, склады, емкостная).
По ТЗ необходимо установить там телефоны аналоговые.
Ввиду категории взрывозащиты в этих помещениях ставлю искробезопасные взрывозащищенные телефоны ТАШ-11ExC (маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIC T6 Gb), в телекоммуникационных шкафах в помещениях кат. В1Г стоят барьеры искрозащиты.

Чтобы удобно было монтировать/перемещать телефоны дополнительно за стеной взрывоопасных помещений, где уже категория В1Г ставлю информационные розекти RJ45 и от них прокладываю бронированный кабель до телефона.


Заказчик настаивает на том, что я должен убрать информационные розетки, ссылаясь на то что все элементы после блока искрозащиты должны быть выполнены с учетом требований к данному виду цепи.

Хотя по тому же п.7.3.69 ПУЭ "Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения."
помогите разъяснить ситуацию и, возможно, поделитесь опытом проектирования скс в подобных помещениях
Просмотров: 10732
 
Непрочитано 25.11.2020, 10:54
1 | #2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от YesPeace Посмотреть сообщение
Заказчик настаивает на том, что я должен убрать информационные розетки, ссылаясь на то что все элементы после блока искрозащиты должны быть выполнены с учетом требований к данному виду цепи.
А заказчик может ссылку на документ дать или это его личные представления о безопасности?
По ГОСТ
Цитата:
3.1 искробезопасная электрическая цепь: Электрическая цепь, в которой для предписанных настоящим стандартом условий испытаний любые искрения не вызывают воспламенение с вероятностью большей 10^(-3), а любое тепловое воздействие не способно воспламенить взрывоопасную смесь.
Тут дело в толковании понятия "искробезопасная электрическая цепь" - либо это участок, проходящий по взрывоопасному помещению (тогда вы правы), либо, если в ТЗ сказано, что искробезопасной должна быть цепь от кроссового шкафа до телефона, то прав заказчик.
Я бы на вашем месте написал, что-либо подобное:
Поскольку во взрывоопасных помещениях проходят "искробезопасные электрические цепи" удовлетворяющие требованием ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11, замена искроопасных разъемов на искробезопасные в соседних помещениях согласно действующей НТД не требуется, следовательно ваше указание по замене соединительных розеток может быть выполнено за отдельную плату по дополнительному соглашению.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 11:12
#3
YesPeace


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А заказчик может ссылку на документ дать или это его личные представления о безопасности?
Он ссылается на ПУЭ 7 глава и все. Это ниочем конечно

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Поскольку во взрывоопасных помещениях проходят "искробезопасные электрические цепи" удовлетворяющие требованием ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11, замена искроопасных разъемов на искробезопасные в соседних помещениях согласно действующей НТД не требуется
По идее стандарт СКС вообще не предполагает каких то особых разъемов в отличие от автоматики той же. Видел у Eurolan розетки RJ45 в промышленном исполнении IP67, но искробезопасных розеток не встречал.
Заказчик настаивает на том, что от барьера до телефона должна быть неразрывная линия, хотя и нормы не запрещают и само понятие искробезопасной цепи предполагает отсутствие образования искр даже при повреждении кабеля.

Пока что отписались, что "Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения." и примерно то, что вы написали, да)
Спасибо за ваш ответ.
YesPeace вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 13:50
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от YesPeace Посмотреть сообщение
По идее стандарт СКС вообще не предполагает каких то особых разъемов в отличие от автоматики той же. Видел у Eurolan розетки RJ45 в промышленном исполнении IP67,
Дело в том, что для информационных сетей используются цифровые сигналы, а токи там мизерные (можно ли использовать PoE в искробезопасных сетях - интересный вопрос), а для аналоговых телефонов используется лапша и аналоговые сигналы с напряжением 110В и неплохими такими токами - сам летал со стремянки, когда модем на автомате начал номер набирать, когда я эту "лапшу" пальцами соединял. И образование искр для таких аналоговых сетей вполне себе обычное явление. Так что напрямую сравнивать эти сети некорректно.

Цитата:
Сообщение от YesPeace Посмотреть сообщение
Он ссылается на ПУЭ 7 глава и все. Это ниочем конечно
Ну тогда можно также сослаться, что согласно требованиям ПУЭ не запрещается ставить обычные разъемы в неопасных помещениях.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 10:12
#5
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


Искробезопасные цепи-цепи с напряжением кажется 11В и током до 100мА, т.е. не дают искру. Возможно применение барьеров искрозащиты в цепях слаботочки для взрывоопасных, но это не точно. либо специальное взрывозащищенное оборудование или вынос всего слаботочного оборудования в невзрывоопасную зону. как-то так...
W985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проектирование СКС в помещениях кат. В1а

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужно ли техническому заказчику СРО на строительство и проектирование? pk2012 Организация проектирования и оформление документации 3 28.06.2019 10:33
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология satrman Организация проектирования и оформление документации 6 22.12.2018 10:28
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15