Помогите с расчётом диаметров труб ГВС для поликлиники
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 1942
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Тут скорее от набора кабинетов зависит - какая лаборатория может открыть кран и полдня мыть посуду или эндоскопы, а у терапевтов на 30сек каждые 10 минут. Имхо 20 мало. Не знаю, применяется ли, но гидроаккумулятор литров на 30 (можно с клапаном) может сгладить проблемы с одновременностью при тонкой трубе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 12
|
Большое спасибо за ответ! Просто что ответили )
Имеете в виду поставить гидроакаммуляторы в разных углах здания, что б компенсировали потерю напора в трубах? А с ГВС как быть? PS (PN20 это не диаметр, а тип трубы, т.е. PPR PN20 ф32 - ПП-труба армированная стекловолокном диаметром 32) |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
С одной стороны поставишь трубу потолще - замучаешься ждать пока горячая вода дойдёт... Может кольцос принудительной циркуляцией, а когда краны откроют, то оно по обеим трубам пойдёт? (хоть и говорят что насосу от такого кирдык может прийти)
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
koles1234,
Все есть в СП30, плохо смотрели. Подробнее можно найти в продукте минстроя: "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (гугл в помощь) Если вкратце - в СП описана методика получения расчетного максимального секундного расхода, с учетом вероятности действия сантеприборов. Расчет идет по водопотребителям, для которых в СП30 есть нормы потребления, и по сантехприборам на системе В1 или Т3. На просторах интернета есть в том числе всяческие калькуляторы для такого расчета - но без понимания принципов лучше не стоит - можно получить полную бредятину в итоге.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57
|
Прикрепляю методическое пособие. В нем есть подробные примеры. Сейчас действует СП 30.13330.2020, там исправили некоторые ошибки, которые были в предыдущей редакции СП. Сейчас СП соответствует этому пособию. С учетом вероятностей и коэффициентов расходы получаются намного меньше.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с динамическим расчётом | de-Esterado | SCAD | 13 | 10.08.2018 15:15 |
Помогите с динамическим расчётом рамы | de-Esterado | Металлические конструкции | 4 | 02.08.2018 23:13 |
Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания. | Мусабиров | Железобетонные конструкции | 9 | 13.01.2018 16:44 |
Помогите, пожалуйста, проблема с расчётом сейсмики в scad 21.1( | sh.victoria | SCAD | 2 | 15.12.2017 09:45 |
Помогите с расчётом крыши | alansing | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.06.2011 13:11 |