Уважаемые коллеги!
Занимаюсь проектированием одноэтажного здания протяженного и сложного в плане. Каркас смешанный - ж/б колоны (сетка 18х18), покрытие безпрогонное по стальным стропильным и подстропильным фермам. Шаг стропильных ферм - 6 м. Высота до низа стропильных конструкций 6,5 м.
Возник ряд вопросов о назначении температурных блоков.
На что нужно ориентироваться в этом случае – на металл или на ж/б?
На какую максимальную длину блока можно рассчитывать?
Возможно ли обойтись без температурных блоков?
Где можно узнать о методике расчета расстояния между температурными швами?
Просмотров: 27636
 
Непрочитано 01.04.2006, 12:58
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


При смешанном каркасе (ж/б колонны) если здание отапливаемое:
длина блока вдоль здания -65м
ширина блока поперек здания - 65м
неотапливаемое и горячие цехи:
длина блока вдоль здания -45м
ширина блока поперек здания - 45м
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2006, 13:07
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 Karat
Маловато исходных данных
1) Район строительства?
2) Отапливаемое/неотапливаемое?
3) Колонны сборные или монолитные?
Можешь глянуть пункт 1.17 СНиП 2.03.04-84
там
пункт а) табл 4 Железобетонные сборные и сборно-каркасные одноэтажные отапливаемые 72 метра
Есть примечание 1 по которому можно увеличить размер блока на 10% если расчетная температура наружного воздуха -30 град, и по п. 2 еще на 40% если высота колонны до низа фермы покрытия 6 м
Итого примерно 110 метров. При этом вертикальные связи только в середине температурного блока.
Учитывая все это я бы остановился на размере блока примерно 90 (максимум 100) метров.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2006, 16:45
#4
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


таблица для тех, кто не хрочет считать. а вообще там формула в снипе имеется.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 09:44
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Здравствуйте,господа. У меня вот такой вопрос:
здание с подвалом, надземная часть-каркасная,подземная-сплошная. В пособии к СНиП сказано,что для каркасных зданий расстояние между швами не должно превышать 50м, а для сплошных -40м. Какую величину мне брать для расстановки температурных швов? На мой взгляд,40м.
Жду ответов)))
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 10:06
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
,подземная-сплошная.
какие перепады температуры ожидаются в подземной части?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 10:30
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Уважаемый p_sh, ни капельки не секу в расчете на температурные воздействия,если бы вы хоть чуть-чуть пояснили,то я бы вам все рассказал.
Начнем хотя бы с перепада температур-это что,разность между температурой внутренней среды и наружным воздухом,а точнее температурой грунта,скорее всего
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 10:49
#8
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Дрюха
Уважаемый p_sh, ни капельки не секу в расчете на температурные воздействия,если бы вы хоть чуть-чуть пояснили,то я бы вам все рассказал.
Начнем хотя бы с перепада температур-это что,разность между температурой внутренней среды и наружным воздухом,а точнее температурой грунта,скорее всего
В СНиПе посмотрите "Нагрузки и воздействия"
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 10:55
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
В СНиПе посмотрите "Нагрузки и воздействия"
Самое главное-четко и точно обьяснить,спасибо большое,cто раз видел эту часть СНиПа,но,к сожалению,в институте не практиковали такой расчет,а пользовались лишь наибольшими расстояниями между швами,чтобы было без расчета. Так что это вы очень сильно помогли.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 12:55
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Неужели никто не может обьяснить начинающему горемыке принципы расчета,а также,если не сложно, процесс создания температурных нагрузок в СКАДе и ЛИРЕ
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 12:58
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха
Цитата:
Сообщение от Говард Тич
В СНиПе посмотрите "Нагрузки и воздействия"
и здесь.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7985

сложность не в определении значений по формулам снип, а в том что с ними делать...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 13:13
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Как я понял,в той темке так и не пришли к определенным выводам характера приложения и значения нагрузки,поэтому считаю укладываться в рамки сниповских расстояний между швами и мозги себе не забивать.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2007, 11:32
#13
pericl17

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302


У меня такой вопрос. Вот нужно законструировать сборный ж/б каркас для медицинского учреждения длиной 66м. Насколько будет правомерно мое обращение к этому СНиПу, ведь СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»? И потом, не вышла ли ему замена, как для 2.03.01-84?
__________________
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2007, 21:10
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а прочитать аннотацию к документу
Цитата:
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях систематического воздействия повышенных (от 50 до 200 °С включительно) и высоких (свыше 200 °С) технологических температур (далее - воздействия температур).
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 15:53
#15
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


вопросик такой - производственный корпус длинной 140 м , колонны - монолит жб, на них - фермы металл., необходимо определить расчетом длину темп блока.
Fool вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 10:56
#16
kaverza84


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 2


Какое расстояние должно быть му 2я блоками здания
kaverza84 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 18:26 организация температурно-усадочного шва
#17
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста как организовывается температурно-усадочный шов, нужно ли делать два фундамента или обе колонны в месте расположения шва можно поставить на один?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 10:11
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
нужно ли делать два фундамента
Не обязательно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:00
#19
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо, нашла в СНиП "Бетонные и Железобетонные конструкции...", и все же остается нерешенным вопрос с организацией самого шва, какой он должен быть ширины и вообще что из себя представляет?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 16:08
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Посмотрите в "Поиск литературы, чертежей, моделей" тему "минимальный размер деформационного шва в монолите"
SergeyKonstr вне форума  