Приямок у здания АТС для кабелей связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2011, 16:55 #1
Приямок у здания АТС для кабелей связи
einer
 
Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32

Добрый день. Дамы и господа. Кто-нибудь делал приямок у здания АТС для кабелей связи? Помогите найти хоть какое-то описание, где есть размеры, материалы или что-то подобное. Спасибо
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
Просмотров: 17367
 
Непрочитано 13.07.2011, 17:24
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети
12.7.1 Ввод кабелей в здания АТС емкостью 10000 номеров и более должен осуществляться, по возможности, с двух противоположных направлений.
12.7.2 Вводы линейных кабелей в здания АТС осуществляются через специально оборудованные помещения ввода кабелей, размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении.
На станциях малой емкости (до 1000 номеров) для ввода линейных кабелей допускается устройство приямка с вводным шкафом или оборудование ввода с применением изогнутых труб от станционного колодца до помещения кросса.
12.7.3 Вводы кабелей следует осуществлять с учетом минимальной их длины внутри зданий, допустимых радиусов изгиба, максимального использования существующих металлоконструкций, а также удобства эксплуатации.
12.7.4 Для ввода кабелей в проем фундамента или стены здания АТС следует закладывать вводный блок из асбестоцементных (бетонных) труб с внутренним диаметром каналов 100 мм. Емкость блока определяется проектом в зависимости от числа вводимых кабелей с учетом запасных каналов на развитие (не менее 100% каналов, занимаемых линейными кабелями по проекту).
Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей не допускается.
12.7.5 Вводы кабелей должны быть загерметизированы. Требования по герметизации приведены в «Руководстве по герметизации вводов кабелей предприятий связи», Москва, ССКТБ, 1986 г.
12.7.6 Вводный блок на вводе кабелей в помещение должен быть утоплен в фундамент здания и тщательно забетонирован. Бетоном должно заполняться все свободное пространство между отдельными трубами, а также между трубами и фундаментом здания.
12.7.7 Вводный блок, как правило, заканчивается станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания АТС, но не далее 30 м от него.
12.7.8 Нижний ряд труб вводного блока должен быть выше уровня пола помещения ввода кабелей не менее чем на 0,2 м. Вводный коллектор или трубопровод должен иметь уклон в сторону станционного колодца.
12.7.9 Вводы кабелей в здания телефонных станций должны предусматриваться:
-при емкости телефонной станции 100 и менее номеров - подземными или подвесными кабелями;
- при емкости телефонной станции более 100 номеров - подземными кабелями.
12.7.10 Многопарные кабели ГТС емкостью свыше 100 пар в помещениях ввода кабелей или вводных шкафах, станционных колодцах должны распаиваться в разветвительных муфтах (перчатках) на кабели емкостью 100 пар. Из помещения ввода кабелей станционные кабели прокладываются в кросс по специальным металлическим желобам или через отверстия в междуэтажных перекрытиях.
12.7.11 В отдельных случаях монтаж многопарных кабелей допускается производить не в помещениях ввода кабелей, а в специальных помещениях перчаточных, которые должны располагаться в первых этажах зданий АТС непосредственно над помещениями ввода кабелей.
12.7.12 Кабели с металлическими жилами, используемые для систем передачи с дистанционным питанием, из помещения ввода кабелей (перчаточной) должны прокладываться непосредственно в ЛАЦ на стойки вводно-кабельного оборудования аппаратуры без захода в кросс соединительных линий. При этом для кабелей типа Т и ТП от помещения ввода кабелей (перчаточной) до стойки вводно-кабельного оборудования аппаратуры должен быть проложен кабель ТПВ.
12.7.13 При использовании существующих кабелей для организации АЛЦ, с передачей напряжения ДП не более ±100В допускается использование существующего оконечного оборудования кросса. Рамки должны допускать подключение и соединение экранов кабелей АЛЦ. При этом, на рамках для АЛЦ, к которым подключено дистанционное питание, должны устанавливаться изолирующие крышки с предупреждающими надписями.
12.7.14 При оборудовании вводов кабелей с металлическими жилами и оптических кабелей в здания АТС следует обеспечивать условия пожарной безопасности, т.е. станционные кабели с металлическими жилами и оптические кабели должны предусматриваться с негорючей оболочкой или с наружной оболочкой, не распространяющей горение;
При монтаже разветвительной муфты в станционном колодце, на участке от разветвительной муфты до линейной стороны кросса, должны прокладываться линейные кабели с оболочкой из поливинилхлорида (марки ТПВ) или с оболочкой, не распространяющей горение. При этом расшивки пучков жил от среза оболочки на кабелях должны быть обмотаны поливинилхлоридной лентой.
12.7.15 При вводе в здание АТС оптических кабелей с бронепокровами из стальных проволок и лент и с металлическими жилами дистанционного питания (при их наличии) в помещениях ввода кабелей следует предусматривать:
- установку и монтаж разветвительной муфты, предназначенной для выделения из линейных ОК проводов (цепей) дистанционного питания и бронепокровов (стальных проволок, лент);
- установку щитков КИП-2 (или КИП-1) и подключение к ним соединительных кабелей от перепаянных стальных проволок и лент;
- прокладку ОК от разветвительной муфты до места размещения устройства стыка линейного и станционного ОК в ЛАЦ;
- прокладку электрических кабелей для подключения к КИП-2 (КИП-1) металлических бронепокровов ОК, а также ближайшей шины станционного линейнозащитного заземления.
12.7.16 Допускается прокладка линейного ОК без монтажа муфты в помещении ввода кабелей до оконечного оптического устройства (оптического кросса), размещаемого в ЛАЦ. В этом случае на участке ОК в помещении ввода кабелей должен быть выполнен электрический разрыв бронепокровов ОК на длине от 100 до 150 мм (непосредственно в районе подключения провода КИП) или должно быть выполнено заземление металлических элементов кабеля в оконечном оптическом устройстве без их разрыва в помещении ввода кабелей.
Для выполнения соединения бронепокровов оптических кабелей со щитком КИП рекомендуется использовать провод ВПП сечением 4 или 6 мм2, ГПМП сечением 6 мм2, ГПСМП сечением 5 мм2, ГПВ сечением 4 мм2, ПМКС сечением 6 мм2 и др. Центральный силовой элемент из металла заземляется на оконечном оптическом устройстве.
12.7.17 Прокладка линейных оптических кабелей из помещения ввода кабелей в ЛАЦ до мест установки устройства стыка линейного и станционного ОК должна производиться, как правило, на кабельростах отдельными пакетами.
При отсутствии в ЛАЦ свободных мест на воздушных желобах для прокладки ОК необходимо предусматривать установку дополнительных воздушных желобов, а при отсутствии такой возможности допускается прокладка кабелей путем подвески снизу кабельроста или в одном пакете с кабелями с металлическими жилами при условии соблюдения допустимого радиуса изгиба.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:29
#3
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Ну это понятно. Мне нужно устройство самого приямка. Как и из чего его делать
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 16:55
#4
valeal

проектировщик сетей связи
 
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 19


Да и мне тоже очень нужно. Подскажите плиииззззз... А то представлять то вроде представляю, а вот как правильно описать в документации не знаю
valeal вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 17:35
#5
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


У нас этим вопросом электрики занимаются, приямок попросили глубиной минимально 1200 мм
Аlexandra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 21:31
#6
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Это понятно что электрики дают задание на изготовление (размеры) приямка, но саму то конструкцию (из чего он делается) приямка разрабатывают строители.
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 01:22
#7
Аlexandra


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 11


в нашем случае это монолит с толщиной стенок 200 и плиты 400
Аlexandra вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 14:59
#8
valeal

проектировщик сетей связи
 
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 19


А если необходим небольшой приямок рассчитанный на 2 оптических кабеля? Что написать в примечаниях к чертежу, какие размеры выбрать?
valeal вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 20:52
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


valeal
если вы инженер-электрик
===
меня и конструктора будут интересовать
низ отверстия в стене подвала + высота и ширина отверстия, что заложить в отверстие

у приямка в задании (внутри здания) должна быть основная геометрия
- отметка дна приямка
- ширина приямка
- длинна приямка

желательно приямок привязать к осям

а какой конструктив у приямка это забота архитектора и конструктора
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 00:25
#10
valeal

проектировщик сетей связи
 
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 19


я скорее проектировщик, причём проектировщик сетей связи, закончивший телекоммуникации (IT шник грубо говоря) и мои знания касательно приямков в принципе равны 0...имею очень смутное представление что это такое и как это выглядит, не говоря уже о том как это описать в РЧ.
Вот и прошу совета
- какие размеры выбрать (при условии что проектируется приямок для прокладки 2-х волоконно-оптических кабелей + запас наверное небольшой следует заложить под модернизацию)
- как описать процесс строительства этого самого приямка в примечаниях к плану помещения.
valeal вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 09:41
#11
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от valeal Посмотреть сообщение
- какие размеры выбрать (при условии что проектируется приямок для прокладки 2-х волоконно-оптических кабелей + запас наверное небольшой следует заложить под модернизацию)
- как описать процесс строительства этого самого приямка в примечаниях к плану помещения.
1. размеры это вопрос к вам или к вашим коллегам по профессии
2. процесс строительства, как правило, ни архитектор ни конструктор не описывает в рабочих чертежах, но конкретное конструктивное решение это наш вопрос - ни как не ваш

конструкции приямков примерно одинаковы, но конкретное решение даст только участвующий в проектировании конструктор, потом что нибудь от себя добавит архитектор (возможно)

в приложении пример приямка, для труб отопления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: приямок.jpg
Просмотров: 4240
Размер:	121.0 Кб
ID:	77185  
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 14:54
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Правильная архитекторская картинка (без размеров и пояснений)
Нафига внутри помещения перекрывать приямок утепленной "крышкой"? Это же не погреб что б в температуру низкую летом сохранять. Это должен быть съемный щит, например из рифленки (5мм к примеру). Должно быть обрамление приямка по контуру (уголок 50), стены или монолит В15 100мм армированный одной сеткой, или керамический, полнотелый кирпич 120-250мм (зависит от глубины). Днище - бетон В15 100-150мм по уплотненному щебнем грунту. В местах прохода кабелей надо ставить гильзы. От днища сделать дренаж - труба стальная диам. 20-50мм с уклоном в сторону от фундаментов. Ну и, наконец, размеры, приямка зависят от технологии вашей связи. Если "закопал и забыл", то тогда и 200х200мм хватит (видел и такие приямки связистов, причем глубиной 2м и примечание в чертежах "внутренние поверхности приямков оштукатурить"), если туда человек должен спускаться тогда 900х900мм. Нормы не спрашивайте - давно как-то разбирались с ними и теперь все на автомате.
ЗЫ Может че счас и не соответствует, но проблем не было ни кем из экспертов или там еще с какими умными молодыми специалистами
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 09:29
#13
valeal

проектировщик сетей связи
 
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 19


Спасибо за грамотную расшифровку. И ещё просьба (совсем наглая) нужен объём материалов для спецификации.
valeal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Приямок у здания АТС для кабелей связи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11