Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка?
Украина
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8389
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
как Вы обеспечите жесткое сопряжение, не понял? Армированный газобетон? Как обеспечивается шарнирное соединение на наружные стены? Дело в том, когда монолит, все более понятно, там можно говорить о защемлении плиты стенами - взаимная работа, а здесь конструктив не понятен. Вы, кстати, стены оценивали? Там все в порядке, а то может растяжение "непонятное" вылазиет из-за "жесткой" работы с плитой. Вот по наружной стене хоть и шарнир в пролет, но вдоль стены идет защемление, которое либо д.б., либо ошибочно. Опишите подробнее взаимосвязи конструкций из разнородных материалов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Украина
Сообщений: 9
|
К посту 2:
Жесткое сопряжение только по внутренней стене, которая представляет собой газобетон t =400, обрамленный железобетонными колоннами и балкой-поясом сечением 400х450(h). Жесткое сопряжение обеспечивается как при сопряжении средних монолитных балок с монолитными перекрытиями – заведением рабочей верхней арматуры над пролетами в каждую сторону на ¼ плюс длина анкеровки. По наружным стенам – кроме как «шарнир» ничего и не получится – опирание-то 150 мм. Стены оценивал: удалил верхний ряд КЭ стены (пояс стал работать по балочной схеме) – результат в плите такой же. К посту 3: Если не сложно, черканите, пожалуйста, в личку по поводу «косяков» – буду развиваться. Что касается версии программы – лира 9.4, v.6. Ранее результаты сверял с лицензионной версией – недоверия не вызывала. Попробую переустановить. |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Ваша арматура в нижней зоне появляется благодаря косячности 6-го релиза лиры 9.4. Сами разработчики после появления 6-го релиза в ответ на недоумение пользователей советовали переписать файл oboloc.dll из 5-го релиза.
http://lira.com.ua/support/forum/rea...=312&PAGEN_1=1 Сейчас это не актуально, поскольку есть 8-й или 7-й релизы. Начиная с 7-го релиза лировцы переписали заново алгоритм подбора арм. оболочек. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
АК-47
...И теперь там где раньше вполне приемлемо было армирование d10 ш200, сейчас лир-арм выдаёт d14 ш200. При этом лировцы миленько отписываются, что по желанию пользователей алгоритм поменяли, а то что раньше подбирало тоже якобы удовлетворяет условиям прочности . Только теперь возникает вопрос: А где же правда? Если я работаю и конструирую по лире 9.4 R6, то что получается, у меня неправильное армирование? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 121 | 27.08.2019 10:30 |
Расчет и конструрование монолитного перекрытия | Lagutsin | Железобетонные конструкции | 71 | 11.11.2008 22:56 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |