Пожаротушение крытого футбольного поля.
какбыгип
 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 17

Добрый день, товарищи. Вроде просмотрел все, но подобной темы не нашел.
Объект: крытое футбольное поле. покрытие тент по металлоконструкциям. объем 26000.площадь 2600. по ТЗ здание.
Внимание вопрос: как избежать внутренного пожаротушения? именно обоснованно избежать.
Просмотров: 4963
 
Непрочитано 05.04.2019, 20:41
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Если тент, то его огнестойкость, скорее всего, равна нулю. Значит V степень огнестойкости с площадью пожарного отсека не более 1200 кв.м. При авт. пожаротушении можно увеличить не более, чем вдвое, но только для I и II степени огнестойкости. Я думаю, что только СТУ. И пожаротушение не поможет.
Либо применять какой-нибудь диковинный тент с огнестойкостью RE 15, чтобы все здание натянуть на III степень.
Либо доказывать, что тент не равен настилу с бесчердачным покрытием, но на тенты норм, все равно, не существует. Значит, опять СТУ.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.04.2019 в 22:42.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 00:09
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


У нас в стране есть фирмы, кто уже делает подобные быстровозводимые крытые спортивные сооружения - попытайтесь узнать, как у них реализуется)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 10:28
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Посмотрите здесь, может поможет
https://59.ru/text/gorod/54247221
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 10:46
#5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь, может поможет
https://59.ru/text/gorod/54247221
По фотографиям манеж "Пермь Великая" не похож на тентовую конструкцию)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 14:51
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
По фотографиям манеж "Пермь Великая" не похож на тентовую конструкцию)
Там профлист на потолке. Похоже на конструкции компании "Хонко".
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2019, 07:55
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
По фотографиям манеж "Пермь Великая" не похож на тентовую конструкцию
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Там профлист на потолке
А что, тентовая конструкция хуже горит, чем конструкция компании "Хонко"?
И эта информация https://59.ru/text/gorod/54247221 только для сведения, какие варианты развития ситуации могут быть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.04.2019 в 08:01.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2019, 14:07
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А что, тентовая конструкция хуже горит, чем конструкция компании "Хонко"?
Не хуже. Лучше. Причем, намного. В том-то и проблема. У "Хонко" был сертификат на REI 90 (90 минут). Каким путем получен - не знаю. У них нечто вроде пространственных ферм из ЛСТК, обшитых сверху и снизу профлистом, внутри заложен утеплитель. У автора темы легкий тент, который будет сгорать мгновенно. А он хочет, как я понял, каким-то способом запроектировать здание, превышающее площади пожарных отсеков, обозначенных в СП, при этом без пожаротушения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 13:28
| 1 #9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


В случае пожара с потолка потечет расплавленный пластик, будет едкий дым.
Если покрытие - искусственный газон, то и он будет гореть и чадить. Сидушки для зрителей тоже пластиковые?
Если пожар случится во время соревнований, то катастрофа будет похлеще Белой Лошади. Там тоже пластиком потолок покрыли, выдали бы им СТУ?
ТС, у вас есть гражданство израиля или гринкарта, чтобы свалить в случае чего?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 13:32
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Есть и брезентовый материал для тентов, не обязательно пластик. Вопрос в практическом его применении на конструкциях таких размеров.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 19:05
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
катастрофа будет похлеще Белой Лошади
Не Белой, а Хромой Лошади
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожаротушение крытого футбольного поля.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормы проектирования футбольного поля воин теней Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.04.2020 17:37
Ищу нормы и требования* к проектиров*анию футбольног*о поля с искусствен*ным газоном Яблоко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2013 01:42
Определение стоимости обследования футбольного поля и вышек освещения MAXTR Обследование зданий и сооружений 5 13.06.2012 16:25
Состав проекта футбольного поля Arhi_nm Технология и организация строительства 14 12.04.2012 11:32
Примыкание искусственного покрытия футбольного поля к беговой дорожке zodchij Архитектура 2 19.06.2010 11:48