| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Покритикуйте висячую стропильную систему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2019, 09:08 #1
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1470
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1111
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1081
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 997
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 70774
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:10
#2
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174222.jpg
Просмотров: 528
Размер:	337.6 Кб
ID:	217656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190905_120828.jpg
Просмотров: 479
Размер:	373.4 Кб
ID:	217657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190905_120904.jpg
Просмотров: 507
Размер:	324.3 Кб
ID:	217658  
SHAMEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:10
#3
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Проект кровли
Вложения
Тип файла: pdf План кровли (4).pdf (129.6 Кб, 405 просмотров)
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:16
| 5 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:27
#5
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
Проблем нет никаких. Так и на улице снега нет. Дело не в оплате. Просто хочу услышать независимое мнение со стороны опытных и грамотных людей. Просто пока идет стройка, может есть смысл что то усилить.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:29
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны
  1. Куда он (распор) уходит?
  2. А вертикальная составляющая при этом сколько?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:33
#7
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Куда он (распор) уходит?
  2. А вертикальная составляющая при этом сколько?
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:33
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Cтоять будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Забей! Меньше знаешь - лучше спишь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:37
#9
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Cтоять будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----

Забей! Меньше знаешь - лучше спишь.
Ну а так, на вид,что то смущает?Сечения элементов и т.д.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
есть смысл что то усилить
- есть:
  1. Стянуть ноги понизу затяжкой.
  2. Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:38
#11
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Планы этажей

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть:
  1. Стянуть ноги понизу затяжкой.
  2. Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
Затяжку не могу добавить понизу, полумансардный этаж же..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-9b150bc17518385d61c133486b28692e-V.jpg
Просмотров: 257
Размер:	181.8 Кб
ID:	217660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-732c37ad95062ae4b8ed28f08a3a422f-V.jpg
Просмотров: 173
Размер:	156.9 Кб
ID:	217661  
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:39
#12
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
(распор) составляет 1,8 тонны
Приличный распор, одного болта и четырех гвоздей маловато будет чтобы удержать такое усилие.
И отсутствие монолитного пояса напрягает
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#13
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Вообще перемудрили со стропиловкой. Зачем делать было фермы деревянные перекрывая пролёт 8м. Вот распор и возникает, наверно. Как-то хрупкими кажутся стропила в местах опирания на маурлаты. Почему нельзя было кинуть балки вдоль здания и на них уложить стропиловку, там же и стена в середине есть, не знаю правда несущая она или какая.
А вообще если есть вопросы к проекту наймите специалистов через биржу на этом сайте и пусть они вам напишут замечания. Проектировщика тоже надо было по этому принципу выбирать.

Последний раз редактировалось Vasisualiy, 10.09.2019 в 09:53.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Стянуть ноги понизу затяжкой.
Привязать ноги к стенам (к ершу забитому на метр ниже).
Лучше вообще оторвать.
SHAMEN, не мандражируй - всё нормально.
Всегда так делали(с).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:42
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны
- выпрет стену.
А в нагрузках от ноги отрыва (по вертикали) разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
полумансардный этаж же
- ну так надо это отменить его (этаж).

Последний раз редактировалось eilukha, 10.09.2019 в 10:05.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:44
#16
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Приличный распор, одного болта и четырех гвоздей маловато будет чтобы удержать такое усилие.
И отсутствие монолитного пояса напрягает
Ну проектировщик просчитал это крепление. Кровельщики опасаются добавлять больше болтов чтобы не рассечь древесину затяжки.
P.S. в его расчетной схеме, это усилие помимо усилия, которое гасится затяжкой, хотя я сомневаюсь откуда могут появится такие большие усилия в моем снеговом районе и при моих пролетах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Р-1 типа ветровых связей, по факту они закреплены по верху затяжек. Приняли решение перйти на уголки и глухари, получилось более надежно (как мне показалось)
Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- выпрет стену.
А в нагрузках от ноги отрыва (по вертикали) разве нет?

----- добавлено через ~2 мин. -----

- ну так надо это отменить его (этаж).
Выпрет кирпичную стену из силикатного полнотелого кирпича в 380 мм?

Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:50.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:54
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800
- ерунда. Проверьте саму стену на усилия. Это не железобетон...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Выпрет кирпичную стену из силикатного полнотелого кирпича в 380 мм?
- 100 %, проверьте расчётом.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 09:57
#18
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Хм... А чё скобами не сделали крепление стропил - маурлата, как в проекте (на болтах конечно решение лучше). Ради интереса: а как крепление выполнено маурлат - стена и что за горизонтальные связи Р-1?
Вообще перемудрили со стропиловкой. Зачем делать было фермы деревянные перекрывая пролёт 8м. Вот распор и возникает, наверно. Как-то хрупкими кажутся стропила в местах опирания на маурлаты. Почему нельзя было кинуть балки вдоль здания и на них уложить стропиловку, там же и стена в середине есть, не знаю правда несущая она или какая.
А вообще если есть вопросы к проекту наймите специалистов через биржу на этом сайте и пусть они вам напишут замечания. Проектировщика тоже надо было по этому принципу выбирать.
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:57
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 09:58
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
откуда могут появится такие большие усилия
- это да, «все проектировщики перестраховщики великие, запас дают минимум в два раза».
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05