| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2020, 15:33 | #1 | |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 8058
|
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
Мне кажется нужно письменно запросить параметр по прогибу у производителя, изделия которого вы будите применять
так как ограничение L/200 жестче чем L/150 К примеру: L/200=6000/200=30 мм предельный прогиб L/200=30000/200=150 мм предельный прогиб и L/150=6000/200=40 мм предельный прогиб L/150=30000/200=200 мм предельный прогиб Соответственно экономия материалов |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Не хотят они давать официальный ответ только на словах... |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82
|
Igor1985 Ты же сам написал, что производители тебе устно дали 1/200, что-бы не текло, 1/200 жестче чем 1/150, то есть требование строже
И для того чтобы обоснованно увеличьте сечение тебе нужно от них письменно запросить эти данные А можно забить на это болт и сделать как пишет Бахил, это не противоречит нормам и не факт, что за твою жизнь на этой крыше соберется достаточная нагрузка, чтобы прогнуть панель на 1/200 - 1/300 |
|||
|
||||
Всё строго наоборот - это производители панелей должны обеспечить узлы, не пропускающие воду при максимальном прогибе в размере 1/150 или 1/200, предусмотренными нормами (СП 20.13330.2016).
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
То есть формально я могу подобрать балки покрытия исходя из максимального прогиба 1/150 (считая при этом на нормативные нагрузки) и прогоны (которые опираются на эти балки) подобрать исходя из максимального прогиба 1/200 (считая при этом на нормативные нагрузки и не учитывая при этом прогиб главных балок). Тогда я буду соблюдать все требования СП....?
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.01.2020 в 13:20. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Конечно. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
В моем случае: конструкции с или приподнятым нижним поясом А прогоны подходят под п. 2 Таблицы Д1 (пролет прогонов 6м) 2 Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов): L=6 допустимый прогиб L/200 Прогибы определяю с коэффициентом надежности по нагрузке 1? При прогибе прогонов не учитываю прогиб балок, рассматриваю относительный прогиб относительно балок? |
|||
|
||||
Цитата:
В таком случае при использование зрительного критерия необходимо проверить максимальный прогиб в 1/2 части ригеля относительно конькового узла. Именно он бросается в глаза. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Не могли бы пояснить, правильно ли я понял. Рассматриваем две части ригеля слева и справа. Считаем прогиб ригеля слева и справа относительно линии, соединяющей конек и начало ригеля, если он меньше, чем L/2/200 то все в порядке?
|
|||
|
||||
Почти так. Соединять нужно опорную точку ригеля и точку, получившуюся при вертикальном смещении конька под нагрузкой. Предельное значение относительного прогиба при этом следует принимать, исходя из пролёта L/2.
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
В очередной раз: спасибо большое за подробные разъяснения. Сейчас буду проверять Последний раз редактировалось Igor1985, 24.01.2020 в 09:38. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели? | Константин Ч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.09.2018 12:51 |
Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила. | imal89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2016 10:08 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Что есть прогиб второстепенных балок | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 12.01.2009 17:44 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |