Непрочитано 14.02.2020, 23:36 #1
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98
S92nik
 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11

Добрый день. Решил проверить узлы ферм по серии 1.460.3-29.98 в Комета-2. Для примера взял раскосы №3 и №4 фермы пролётом 18 м с нагрузкой 2,2 т/м. Согласно таблице на листе 31 усилие в раскосе №3 из трубы 80x3 действующее +8,4 т (несущая способность +23,8 т), в раскосе №4 из трубы 80x3 действующее -7,6 т (несущая способность +17,6 т). Согласно п. 4 на данном листе "Несущие способности раскосов определены с учётом несущей способности сварных швов и расчёта поясов на продавливание. Нижний пояс труба 120x4. Попытался проверить данный узел в Комета-2 и при максимальных значениях несущей способности в раскосах, профиль не проходит на продавливание (коэффициент использования 1,7). Где ошибка?

Вложения
Тип файла: zip расчёт узла.zip (669 байт, 38 просмотров)


Последний раз редактировалось S92nik, 15.02.2020 в 00:19.
Просмотров: 3680
 
Непрочитано 15.02.2020, 10:07
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Ещё раз внимательно прочитайте руководство по "Комете" и попробуйте набрать исходные по-новой. Если результат не изменился, берите листик бумаги, калькулятор и ... Если не сойдется с программой - пишите разработчикам. Ошибку в серии принципиально исключать нельзя, но это весьма маловероятно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2020, 22:46
#3
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Прочитал руководство, нечего полезного не нашёл. Просчитал ещё верхний узел той же фермы в Комета 2, что удивительно узел прошёл (коэффициент использования 0,98) с нагрузкой в раскосе -17,6 с учётом выставления продольных усилий в поясе -48 т. Если данное усилие в поясе снизить до -20т то коэффициент использования уже 1,97. Как так? Исходя из формулы чем больше усилие в поясе тем меньше несущая способность на продавливание. Рассчитал этот узел ручками и вышло что при усилии в раскосе -17,6 т и поясе -48 т коэффициент использования 1,86. Помогите разобраться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ручной расчёт.jpg
Просмотров: 141
Размер:	29.4 Кб
ID:	223171  
Вложения
Тип файла: zip Расчёт узла2.zip (660 байт, 11 просмотров)
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 23:07
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Автор, сформулируйте нормально вопрос. Приложите все исходные материалы. Ни чего не понятно 3-й раскос, 4-й раскос, серия 1.460 лист 18.
Кто Вам будет где что искать. Выкладыайте нормально сформулированный вопрос.

Что касаемо ручного расчёта - пишите в тех единицах измерения, которые приняты в СП - кг/см^2. Не применяйте ни какие ньютоны и паскали.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2020, 23:25
#5
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Так а что собственно не ясно? Ферма с нагрузкой 2,2 Р4 усилие -7,6 (несущая способность -17,6); В3 усилие -47,1. Вводим данные в программу с усилием в Р4 = -17,6 и В3=-47,1, всё проходит на продавливание. Понижаем усилие в В3 до -20 т уже не проходит (этот момент особенно не понятен). При ручном расчёте при Р4=-17,6 т и В3-47,1, перенапряжение 180%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234.jpg
Просмотров: 103
Размер:	228.6 Кб
ID:	223173  
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 23:32
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Меня программа не интересует, а скад тем более.
Меня интересует расчёт по СП.
Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
Понижаем усилие в В3 до -20 т уже не проходит
Так в поясе тоже должно произойти снижение, а это в свою очередь должно отразиться на коэффициенте гамма d.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
При ручном расчёте при Р4=-17,6 т и В3-47,1, перенапряжение 180%.
У Вас гамма d в ручном расчёте что за десятка в числителе?

Последний раз редактировалось crossing, 15.02.2020 в 23:58.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 08:08
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Для всех "ручных" расчетов, не считайте в WORD. Есть бесплатные аналоги того же MathCad. Допустим SMath Studio.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 08:58
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
которые приняты в СП - кг/см^2
Это в каком СП? Параллельная вселенная... Только в Ньютонах и Паскалях.

Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
В3 усилие -47,1. Вводим данные в программу с усилием в Р4 = -17,6 и В3=-47,1, всё проходит на продавливание.Понижаем Повышаем усилие в В3 до -20 т уже не проходит
Ну а чё непонятного? -20 > -40!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 09:01
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


В серии копаться лень. Дайте эскиз с сечениями, усилиями, углами, зазором - посчитаю по своей программе.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2020, 14:16
#10
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это в каком СП? Параллельная вселенная... Только в Ньютонах и Паскалях.


Ну а чё непонятного? -20 > -40!
В формуле берётся значения усилия по модулю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В серии копаться лень. Дайте эскиз с сечениями, усилиями, углами, зазором - посчитаю по своей программе.
В посте #5 приведен фрагмент из серии, там указаны все сечения и усилия
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 14:27
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
В формуле берётся значения усилия по модулю.
Ну так какой прлучается коэффициент гамма d (по СП гамма D)?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 15:25
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
В посте #5 приведен фрагмент из серии, там указаны все сечения и усилия
Я же сказал: ленюсь Там нет углов, зазоров и не указано по какому стандарту приняты сечения. Так что либо эскиз, либо предложение снимается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 22:05
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Комета-2 содержит кучу глюков, как и Кристалл и пр. сам замечал что она значительно занижает несущую способность поясов на продавливание-вырыв. Поэтому давным-давно сделал калькулятор (как и многие другие проектировщики) в екзель, которым пользуюсь и постоянно че то в нем правлю . Несколько калькуляторов подобного рода представлены в доунлоаде, сравнить и перепровериться есть чем.
Так, что выкидывайте "Комету" на помойку
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 20:33
#14
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Комета-2 содержит кучу глюков, как и Кристалл и пр. сам замечал что она значительно занижает несущую способность поясов на продавливание-вырыв. Поэтому давным-давно сделал калькулятор (как и многие другие проектировщики) в екзель, которым пользуюсь и постоянно че то в нем правлю . Несколько калькуляторов подобного рода представлены в доунлоаде, сравнить и перепровериться есть чем.
Так, что выкидывайте "Комету" на помойку
В данном случае считаю что в серии ошибка в графе "несущая способность" либо примечании п. 4 "Несущая способность раскосов определена с учётом несущей способности сварных швов и расчёта поясов на продавливание". Ну не несёт пояс 160x120, С345 усилие от раскоса 80x3 на продавливание в -17,6 т.
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 21:04
#15
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
В данном случае считаю что в серии ошибка в графе "несущая способность" либо примечании п. 4 "Несущая способность раскосов определена с учётом несущей способности сварных швов и расчёта поясов на продавливание".
Серии под рукой нет, но на память вроде как в серии нет таких соотношений ширины пояса и раскоса. Там раскосы будь здоров по сечению.

Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
Ну не несёт пояс 160x120, С345 усилие от раскоса 80x3 на продавливание в -17,6 т.
А сколько несёт?
Там нужно толщину пояса применять, а не рсакоса.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 23:03
#16
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Серии под рукой нет, но на память вроде как в серии нет таких соотношений ширины пояса и раскоса. Там раскосы будь здоров по сечению.

Цитата:
Фермы пролётом 18 метров. Верхний пояс 160x120x4, раскосы 80x3, опорные раскосы 100x4.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А сколько несёт?
Там нужно толщину пояса применять, а не рсакоса.
У меня вышло около 10т при сжатии.

В данном случае к ферме у меня вопросов нет, усилия которые возникают от заявленной нагрузки на ферму сечения выдерживают. У меня вопрос к тому что в ферме в п.4 указано что с учётом пояса на продавливание данный раскос может выдерживать усилия в -17,6 т, что далеко от истины.
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 23:35
#17
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
У меня вопрос к тому что в ферме в п.4 указано что с учётом пояса на продавливание данный раскос может выдерживать усилия в -17,6 т, что далеко от истины.
У меня получается для растянутого раскоса из 80 трубы (это где гамма d равен 1.2) и угле раскоса относительно пояса 40° несущая способность на вырыв где-то в районе +16.5 тонн.

П.с. Что касаемо п.4 - то речь идёт об столбце "Усилие", а не "Несущая споособность."
В этом смысле всё там нормально.

Последний раз редактировалось crossing, 11.03.2020 в 23:46.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 23:47
#18
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11




У меня для растянутого вышло 12,4 т для угла в 45 градусов при условии что момент от эксцентриситетов 0,2 кНм и загрузка пояса менее 50%, в любом случае даже 16,5 т меньше заявленых в серии для растянутого раскоса +23,6 т.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0008.png
Просмотров: 25
Размер:	22.5 Кб
ID:	223955  
S92nik вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 23:49
#19
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от S92nik Посмотреть сообщение
в любом случае даже 16,5 т меньше заявленых в серии для растянутого раскоса +23,6 т.
Ну я считаю, что несущая способность это для элемента, а расчётными всё таки являются усилия. Именно усилия и будут максимальными для стыков раскосов с поясами.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 23:51
#20
S92nik


 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
П.с. Что касаемо п.4 - то речь идёт об столбце "Усилие", а не "Несущая споособность."
В этом смысле всё там нормально.
Там как раз таки написано "несущая способность раскосов с учётом несущей способности поясов на продавливание"
S92nik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность перекрытий в брежневках серии 1-335а RomanShametko Железобетонные конструкции 0 13.09.2018 20:35
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
СЦП 220-350 Несущая способность? HaStuR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.10.2010 12:45
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16