| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оформляется ли входной контроль на опалубку?

Оформляется ли входной контроль на опалубку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2020, 08:40 #1
Оформляется ли входной контроль на опалубку?
ERROR404
 
Регистрация: 23.02.2020
Сообщений: 1

Производится ли входной контроль опалубки? И какими нормативными документами это регламентируется?
В СП48.13330.2011 ничего про входной контроль опалубки не нашел...
Просмотров: 3077
 
Непрочитано 23.02.2020, 12:05
1 | #2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 183


Опалубка разная бывает, для разных целей, объектов(так же с обязательным входным контролем).Для начала смотри ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003.

----- добавлено через ~11 ч. -----
Я так думаю что ты, ERROR404 столкнулся с нелогичной проблемой, раз про опалубку завел речь(я как то раз имел случай столкнуться с такой же проблемой когда .................. элементов и в последующую исполнительную по градирне ......долго расказывать), в общем по опалубке конкретно были акты. А СП48.13330.2011 только для обоснования
Shar вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 10:16
#3
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


То, чего стройконтроль реально не видит - это отсутствие расчетов опалубки, а оформить фанеру там - фигня...
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 15:11
#4
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от ERROR404 Посмотреть сообщение
Производится ли входной контроль опалубки? И какими нормативными документами это регламентируется?
В СП48.13330.2011 ничего про входной контроль опалубки не нашел...
Входной контроль делается на продукцию поступающую в строительство. Эта продукция должна быть прописана в проекте (в чертежах). Если есть отдельный чертеж на опалубку в составе проекта, то делайте входной контроль.
Обычно в акте на скрытые работы на монтаж опалубки указывают "опалубка инвентарная Doca Framax" и прилаживают паспорт. Если опалубка индивидуального изготовления, указывают материал - Доска, фанера, лист 3мм...
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2020, 13:06
#5
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


И акт на огнезащиту опалубки если она горючая, смотри Новые правила противопожарного режима в РФ.
уиэп вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оформляется ли входной контроль на опалубку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должен ли подрядчик осуществлять входной контроль давальческих материалов(от заказчика)? mrsmith1989 Технология и организация строительства 18 27.03.2019 15:24
Входной контроль тележки передаточной (межпролетной) kumbel Машиностроение 4 20.04.2015 10:30
Входной контроль рулонной стали чучело-мяучело Технология и организация строительства 11 13.03.2015 13:01
Входной контроль при производстве бетона Дмитррр Технология и организация строительства 7 02.04.2009 18:19