| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?

Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2016, 11:39
Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. Пробелы в знаниях дают о себе знать, поэтому приходится идти на форум Просто спросить не у кого ))
Делали фундаментную плиту (маленькую, под котельную). Под плитой был насыпной грунт, поэтому заложили песчаную подушку и написали такое примечание:
Цитата:
Песчаное основание выполнять из песка средней крупности с уплотнением с проливкой водой (в летнее время работ). Плотность сухого уплотненного песка на границе уплотнения должна быть не менее 1.55 г/см³.
Признаюсь, примечание было откуда-то скопировано, да так и кочует из проекта в проект. И никогда я даже не задумывался о его значении
И вот пришло замечание от экспертизы
Цитата:
На откорректированном листе 2 графической части указан неверный размер коэффициента уплотнения (k=1,55), либо дано неверное название параметра уплотнения
И вот уже час сижу ищу информацию, но ничего не могу найти (
Как я понимаю - мы уплотняем песок под плитой. Т.е. насыпали слой, утрамбовали и так по кругу. В итоге песка нам нужно в 1,55 раза больше по объему, чем у нас имеется под него котлован.
Или я неправильно понимаю?
Просмотров: 43891
 
Непрочитано 23.08.2019, 15:19
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SDF-SERG Посмотреть сообщение
это и есть оптимальная влажность
- нет, не это. А это та влажность, при которой удаётся максимально уплотнить грунт (достичь максимальной массы частиц грунта в единице объёма).
Цитата:
Оптимальная влажность - значение влажности грунта, соответствующее максимальной плотности сухого грунта.
- ГОСТ 22733-2002.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 12:57
#42
SDF-SERG

Проектирование
 
Регистрация: 09.03.2005
Самара
Сообщений: 25


Извините но вы, по моему, плохо прочитали. Я это и имел ввиду. Влажность при которой получилась максимальная плотность.
Можно уточнить и написать так:
"Одновременно смотрят сколько % в нем БЫЛО воды - это и есть оптимальная влажность.
SDF-SERG вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:07
#43
Cepg


 
Регистрация: 11.01.2018
Сообщений: 2


Имеется просадочный суглинок. Плотность сухого грунта 1,49 т/м куб. Влажность на гр. раскатывания 18,5%.
Лаборатория определила для суглинка максимальную плотность сухого грунта 1,58 т/м куб при оптимальной влажности 23,5%.
Пособие рекомендует уплотнение грунта трамбованием до плотности сухого грунта до 1,65-1,7 т/м куб (среднее), на нижней границе уплотнения- 1,6 т/м куб.
Подскажите - можно ли уплотнить до 1,7 т/м куб несмотря на максимальную плотность сухого грунта по лаборатории 1,58 т/м куб?
Cepg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как задавать уплотнение песка при устройстве подушки под плиту?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите на основании каких документов выбирается высота слоя при трамбовке песка под плиту пола? Lisaalisa1988 Технология и организация строительства 12 02.12.2012 01:10