Непрочитано 15.09.2008, 20:11
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу?
Андрюха?
 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 49

Ситуация:
- дом административного типа 5 этажей, построен в 1960-х годах, фундамент ленточный по подушкам.
- пристраивается лифт во дворе
- запроектирован фундамент (10 буронабивных свай d=300 длиной 3м) и монолитная плита под всем лифтовым приямком
Сверху обводненный ПГС в перемешку с глиной (на 2м), а глубже очень хорошая жирная глина.
Сами понимаете испытаний грунтов не производилось, фундаменты приняты чисто конструктивно.

Привезли асбестоцементные трубы d=325мм (от мусоропровода), чтобы применить в качестве обсадной трубы.
Начали бурить и как и предполагали верхние слои грунта при опускании обсадной трубы набились почти на 1,5м в трубу.
Предложили заказчику несколько вариантов решения проблеммы:
1) прогнать внутри трубы шнек меньшего диаметра и вычистить всю "грязь" из трубы, а затем забетонировать
2) прогнать этот шнек еще на 3 метра в глубь (для самоуспокоения) т.е. свая будет 6м.
Заказчик посоветовался с проектировщиком и настаивает на извлечении трубы (что практически невозможно) ссылаются на то, что это висячие сваи и их надо обязательно бетонировать в грунт.

Кто- что посоветует?
Спасибо.
Просмотров: 31370
 
Непрочитано 27.09.2008, 16:32
#21
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Сдается мне, что сваи в таких условиях надо было-бы поглубже делать, эдак ещё метра на 3 !?
Ron вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2019, 17:23
#22
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Добрый день.
Я, что называется, проходил мимо и попался под руку и начальство требует от меня какого-то решения проблемы.
У нас строители хотят использовать в качестве опалубки витую оцинкованную вентиляционную трубу и так ее и оставить. Зазор же между трубой и стенкой скважины заполнить "песком с проливкой. Если надо".
Заказчик, естественно, требует подтвердить, что так можно делать.
Здравый смысл говорит, что это неправильно (особенно, учитывая, что сваи однорядные и работают на опрокидывание). На что мне отвечают, что так уже не раз делали и ничего. Мол, если до заливки ростверка выдержать подольше и дать этой проливке уплотниться, то все будет нормально.
На предложение извлечь трубу после заливки бетоном отвечают, что это невозможно - она просто разматывается.
Что можно предложить в такой ситуации?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2019, 18:51
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Crotique,

Например против:
СП 45
Цитата:
12.2 Буровые и буронабивные сваи
12.2.1 ... При отсутствии подземных вод в пределах глубины заложения свай их устройство может быть осуществлено в сухих скважинах без крепления их стенок, в водонасыщенных грунтах с их креплением извлекаемыми обсадными трубами, глинистыми (бентонитовыми) или полимерными растворами, а в некоторых случаях - под избыточным давлением воды.
В порядке очередности:
1) Отказать без объяснений.
2) Потребовать обоснование (ссылку на обязательный нормативный действующий документ) подобного решения.
3) В фантастическом случае получив обоснование потребовать разработку СТО и НИР на инновационную технологию.
4) В самом тяжёлом и крайнем случае назначайте все виды испытаний для 100% свай. Это будет стоить дороже извлекаемых обсадных труб и научит строителей философии.

Причин много:
Такая труба не держит грунт. А если держит, то зачем она там нужна ?
Зато может при бетонировании попасть в бетон.
Снизит трение по боковой поверхности. До 0. Это около -50% несущей способности сваи.
и т.д.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 15:12
#24
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


и вообще, что это за дырень такая, что в неё после устройства сваи ещё и обратную засыпку делать надо...))
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 17:14
#25
Michael87


 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49


Андрюха?, Liam, а чем история то закончилась ваша?)
Michael87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31