Непрочитано 26.08.2020, 16:12
Расчет мощности микрорайона и жилых зданий
2C75FF
 
Проектирование систем электроснабжения
 
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114

Здравствуйте. Для расчета мощности микрорайона есть документ РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" (Применяется с 01.01.1995). Согласно порталу Техэксперт для этого документа в 1999 году было разработано Изменение. Статус этого Изменения на Техэксперте на данный момент "Недействующий". В примечании написано
"Настоящий докумен вводился в действие на срок с 01.08.99 до 01.08.2002. По информации разработчика документа - РОО Московское научно-техническое общество энергетиков и электротехников срок действия документа не продлевался, изменений в него не вносилось, взамен документов не разработано."
Т.е. по логике вещей действующей на данный момент является первоначальная версия документа, о чём и свидетельствует значок на Техэксперте "Действующий".
Внимание, вопрос! Почему СП 256.1325800.2016 разработан на основе недействующего документа? (Сравниваю таблицы "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру") Получается, на данный момент мы имеем два действующих документа с разными табличными значениями. Или же всё-таки Изменение к РД 34.20.185-94 действует по сей день, просто его забыли продлить? Поделитесь, пожалуйста, информацией или размышлениями
Просмотров: 12681
 
Непрочитано 04.12.2020, 17:28
#21
Kotmartin


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 3


Нормальные-то нормальные, но итоговая расчетная мощность по дому получилась больше, чем мощность, которая выделена условиями подключения, выданными монополистом (оставим за скобками почему получилось так, что ТУ получены, а расчет делается только сейчас). Получать доп.мощность у монополиста тоже не вариант (обсуждение причин тоже оставим за скобками). Итого, нужно вписаться в уже выделенную мощность. Все, что касалось расходов на оборудование уже максимально сократили, остались только квартиры((((
Kotmartin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 21:43
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


сколько вышло и во что надо влезть?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 00:07
#23
Kotmartin


 
Регистрация: 04.12.2020
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
сколько вышло и во что надо влезть?
Ну это мы сейчас уйдём в дебри обсуждения: а нельзя ли в другом месте сэкономить? а сколько на квартиры получилось? а сколько на коммерцию? а какое конкретно оборудование в доме и сколько пришлось на него и т.д..
Давайте останемся в локальном вопросе: какую минимальную мощность можно предусмотреть на квартиру-студию?
Газ в МКД не используется, отопление и гор.вода городские.
Kotmartin вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 17:32
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Kotmartin Посмотреть сообщение
у это мы сейчас уйдём в дебри обсуждения: а нельзя ли в другом месте сэкономить? а сколько на квартиры получилось? а сколько на коммерцию? а какое конкретно оборудование в доме и сколько пришлось на него и т.д..
если там коэф не правильные то это даст экономии гораздо больше чем все эти экономии на "расчетной мощности" студии, без которой в общем расчете в принципе можно обойтись. но вам виднее думайте сами
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 01:58
#25
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Мне интересно, а как вы в расчетах учли 8кВт для студий?
Цитата:
Сообщение от Kotmartin Посмотреть сообщение
На студию инженер в расчете предусмотрел 8 кВт, на все остальные квартиры - 10 кВт.
Вы точно учитываете табличку 7.1 СП 256? Даже грубо 0,67*1200=804кВт - это разве много для такого дома?
Theodor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 10:17
#26
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Согласен с Theodor, только коэф. не 0,67, а 1,19 (квартиры с электрическими плитами). 1200*1,19=1428кВт.
Мы на такие квартиры на вводе ставим автомат 50А, т.е. единичная максимальная мощность около 10 кВт на квартиру. Но при расчете распред щита/стояка/распред панели/ввода от ТП/общей нагрузки дома нужно вводить коэффициенты из таблицы 7.1 СП256.
2C75FF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 13:41
#27
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
только коэф. не 0,67, а 1,19 (квартиры с электрическими плитами). 1200*1,19=1428кВт.
Это я что-то не туда глянул.

Можно слегка уменьшить мощность через костыль под названием "квартира повышенной комфортности". Таблица 7.3
300*0,135*8+900*0,11*10=1314кВт
Theodor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 14:40
#28
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Theodor, не совсем так 8 и 10 кВт вы перепутали местами, а так же нужно ввести коэф. из таблицы 7.2. => 900*8*0,8*0,11+300*10*0,8*0,135=957,6кВт.
Но называть квартиру-студию квартирой повышенной комфортности, я думаю, не очень правильно)) Да и примечание 3 к таблице 7.1 нам косвенно намекает, что квартиры повышенной комфортности должны иметь площадь более 90 кв.м.
2C75FF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 14:55
#29
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
8 и 10 кВт вы перепутали местами
да, точно.


Цитата:
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Но называть квартиру-студию квартирой повышенной комфортности, я думаю, не очень правильно))
Я то же так считаю, но если некий "инженер" заявил сразу такие мощности как установленные, то кто его знает на основании чего. Вполне себе с учетом какой-то технологии.

таб 7.2 для мощностей менее 12кВт мне вообще стыдно применять к повышенной комфортности супровтив обычных квартир с электроплитами.
Theodor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 15:26
#30
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


А вообще, даже если поверить в "комфорт" квартир-студий, странно получается, что мощность квартир повышенной комфортности получается меньше, чем мощность обычных
2C75FF вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 02:04
#31
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Мы на такие квартиры на вводе ставим автомат 50А
Наверно автомат 50А в этажном щите, а на вводе в квартирный или рубильник, или УЗО на 63А.
DVAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 09:41
| 1 #32
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Наверно автомат 50А в этажном щите, а на вводе в квартирный или рубильник, или УЗО на 63А.
Да, в этажном щите рубильник=>счетчик=>автомат 50А (либо 40А, если газовые плиты). На вводе в квартирном щите обязательно должно устанавливаться УЗО с уставкой срабатывания на ток утечки 100 или 300 мА. Ну а если для себя делать, то еще и реле напряжения.
2C75FF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет мощности микрорайона и жилых зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормы на паркинг для жилых зданий. zartkatzchen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.10.2014 20:15
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! Ольга Сергеевна Прочее. Архитектура и строительство 4 12.09.2013 20:21
ПОД. Расчет продолжительности демонтажа зданий и расчет потребности количества рабочих! MiniCap Технология и организация строительства 3 03.12.2012 17:36
Расчет мощности радиаторов отопления Jheka Отопление 1 20.03.2012 19:35
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? nikx Архитектура 43 19.12.2011 18:35