Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарные шторы. Можно ди вместо ворот?

Противопожарные шторы. Можно ди вместо ворот?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2021, 10:33 #1
Противопожарные шторы. Можно ди вместо ворот?
SeregaNSK
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 08.09.2010
Сообщений: 42

Тамбур шлюз с подпором при выезде с уровня подземной автостоянки в общую рампу. Можно ли вместо ворот установить шторы? По факту много где видел такое решение, а вот в нормативной базе не вижу такого разрешения. Кто знает, помогите?
Просмотров: 4084
 
Непрочитано 31.05.2021, 12:49
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


СП 7.13130.2013
Свод правил. Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной
безопасности

7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен
тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных
проемов изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок. При этом опускание
выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты
защищаемого проема.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 07:17
#3
SeregaNSK

Архитектор
 
Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 42


Не совсем то. Есть тамбур шлюз с подпором воздуха и противопожарными воротами. Никаких дренчерных и воздушных завес. Так вот эти ворота можно заменить шторами? Без устройства дополнительных мероприятий.
SeregaNSK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2021, 12:07
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


вы думаете, что противопожарные шторы могут заменить собой противопожарные двери в тамбур-шлюзах?


Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей
предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со
стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых
аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и
ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается
использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 13:16
#5
SeregaNSK

Архитектор
 
Регистрация: 08.09.2010
Новосибирск
Сообщений: 42


В том то и дело. Не думаю. Вижу на практике шторы вместо ворот. Именно в тамбур-шлюзе с подпором.
SeregaNSK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2021, 15:24
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
Вижу на практике шторы вместо ворот
Повестьте себе в квартире шторы вместо дверей. На практике такое есть.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарные шторы. Можно ди вместо ворот?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода Ildar Железобетонные конструкции 9 01.08.2013 08:14
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23